по проекту на дымоходе располагается оборудование на фланцах (тлушители, задвижки). Остро стоит вопрос, чем уплотнять? Температура дымовых газов 400-500 градусов. Поделитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assan111
сообщение 16.4.2014, 7:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



Асбест
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 16.4.2014, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



я вот тоже закладыала уплотнения из асбеста КАОН, но монтажники в хор орут, что асбест нельзя. Но ссылок на документы, где написано, что нельзя, я тоже найти не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 16.4.2014, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



в руководящих указаниях (правда от 71 года) по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов написано, что следует применять шнур асбестовый и картон асбестовый.... правда сколько лет прошло, может что и изменилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikk65
сообщение 16.4.2014, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



Погуглите "шнур кремнезёмный", 1000 градусов, по моему держит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.4.2014, 12:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(defuser @ 16.4.2014, 13:18) *
в руководящих указаниях (правда от 71 года) по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов написано, что следует применять шнур асбестовый и картон асбестовый.... правда сколько лет прошло, может что и изменилось

Асбест является канцерогеном, провоцирующим рак. Все знают, но молчат (на Западе давно запрещён).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 21.4.2014, 6:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Цитата(Лыткин @ 17.4.2014, 15:11) *
Асбест является канцерогеном, провоцирующим рак. Все знают, но молчат (на Западе давно запрещён).

Ну никто и не говорит, чтобы использовать асбест в жилых помещениях. В котельных можно ведь?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных