> СП 30.13330.2012 п. 5.5.2, Как правильно его понимать?
SelFish
сообщение 16.4.2014, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922



5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.

Я читал уже на форуме, что многие расход определяют суммированием противопожарного и хоз-питьевого расходов. Ссылаясь именно на этот пункт. Но ведь при тушении пожара не будет пикового водоразбора. Зачем подбирать насосы на одновременное пожаротушение и водопотребление? Да и в самом пункте нет фразы сложения или суммирования расходов? Я так понимаю, что если максимальный секундный расход хоз-питья больше, чем пожаротушение, то подбор производят именно по этой цифре.
У кого какие мнения?
Экспертизу проходил и вопросов не возникало у пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.4.2014, 20:37
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



ужас, что в стране творится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 17.4.2014, 6:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Не в стране, в головах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SelFish
сообщение 17.4.2014, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922



Давайте больше по теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SelFish
сообщение 17.4.2014, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922



Можно больше не по теме. Сам разобрался с расходами.
Тогда вопрос, почему расход на использование душа мы не учитываем, а раковины, умывальники, моечные учитывам? Я просто логику не понимаю. При пожаре мыться ни кто не будет это понятно. Тогда почему кто-то должен мыть руки или на кухне стоять посуду намывать? Или тут имеется ввиду что краны во всех помещениях остались не закрытыми во время эвакуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.4.2014, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



души имеется ввиду на промпредприятиях, где их количество может быть и до 100.
так же там мытье полов и полив территории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viv12
сообщение 7.2.2025, 1:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825



Доброго времени суток!
Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.2.2025, 5:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02) *
Доброго времени суток!
Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает?

Вы что считаете? Наружные или внутренние сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.2.2025, 11:44
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02) *
Доброго времени суток!
Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает?

По предприятию в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.2.2025, 14:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02) *
Доброго времени суток!
Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает?

Много лет назад от старшего коллеги слышал историю о том,что когда-то в одном из цехов крупного шинного завода СССР пожар произошел во время пересменки, т.е. душевые работали сразу в нескольких цехах. Система водоснабжения была объединённая. Так что давления не хватало ни для спринклеров, ни для ПК.
Строгое следование чётко прописанному пункту действующих норм избавляет проектировщиков,прежде всего ГИПа, от уголовной ответственности в подобных случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 7.2.2025, 15:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02) *
в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии


В третьем изменении к СП30 от начала 24 года весь раздел про противопожарный водопровод исключили, оставили только ссылку на СП 10.13130. В актуальной нормативке это требование больше нигде вроде бы и не фигурирует.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viv12
сообщение 8.2.2025, 6:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825



Цитата(aminopower @ 7.2.2025, 4:04) *
Вы что считаете? Наружные или внутренние сети?

Считаю наружку

Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.2.2025, 14:40
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zloy @ 7.2.2025, 15:37) *
В третьем изменении к СП30 от начала 24 года весь раздел про противопожарный водопровод исключили, оставили только ссылку на СП 10.13130. В актуальной нормативке это требование больше нигде вроде бы и не фигурирует.

ужас, что в стране творится!
прошло 11 лет, а ситуация с актуализацией не улучшилась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.3.2025, 11:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пункт 5.11 СП8 всё ещё с нами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных