СП 30.13330.2012 п. 5.5.2, Как правильно его понимать? |
|
|
|
16.4.2014, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922

|
5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются. Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
Я читал уже на форуме, что многие расход определяют суммированием противопожарного и хоз-питьевого расходов. Ссылаясь именно на этот пункт. Но ведь при тушении пожара не будет пикового водоразбора. Зачем подбирать насосы на одновременное пожаротушение и водопотребление? Да и в самом пункте нет фразы сложения или суммирования расходов? Я так понимаю, что если максимальный секундный расход хоз-питья больше, чем пожаротушение, то подбор производят именно по этой цифре. У кого какие мнения? Экспертизу проходил и вопросов не возникало у пожарников.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 20:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ужас, что в стране творится...
|
|
|
|
|
17.4.2014, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Не в стране, в головах
|
|
|
|
|
17.4.2014, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922

|
Давайте больше по теме...
|
|
|
|
|
17.4.2014, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922

|
Можно больше не по теме. Сам разобрался с расходами. Тогда вопрос, почему расход на использование душа мы не учитываем, а раковины, умывальники, моечные учитывам? Я просто логику не понимаю. При пожаре мыться ни кто не будет это понятно. Тогда почему кто-то должен мыть руки или на кухне стоять посуду намывать? Или тут имеется ввиду что краны во всех помещениях остались не закрытыми во время эвакуации?
|
|
|
|
|
17.4.2014, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
души имеется ввиду на промпредприятиях, где их количество может быть и до 100. так же там мытье полов и полив территории
|
|
|
|
|
7.2.2025, 1:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825

|
Доброго времени суток! Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает?
|
|
|
|
|
7.2.2025, 5:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02)  Доброго времени суток! Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает? Вы что считаете? Наружные или внутренние сети?
|
|
|
|
|
7.2.2025, 11:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02)  Доброго времени суток! Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает? По предприятию в целом.
|
|
|
|
|
7.2.2025, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02)  Доброго времени суток! Задумался над таким вопросом: в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии. Допустим, предприятие большое и состоит из множества цехов. При расчете кольцевых сетей объединённого хоз-пита и противопожарного водопровода предприятия, не учитываем мытьё в душе конкретно в горящем цехе или по предприятию в целом? Пункт относится к СП на внутрянку. Кто что думает? Много лет назад от старшего коллеги слышал историю о том,что когда-то в одном из цехов крупного шинного завода СССР пожар произошел во время пересменки, т.е. душевые работали сразу в нескольких цехах. Система водоснабжения была объединённая. Так что давления не хватало ни для спринклеров, ни для ПК. Строгое следование чётко прописанному пункту действующих норм избавляет проектировщиков,прежде всего ГИПа, от уголовной ответственности в подобных случаях.
|
|
|
|
|
7.2.2025, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Цитата(Viv12 @ 7.2.2025, 1:02)  в соответствии с п. 7.11 СП 30 не учитывается расход на душевые, полив, и т.д. при пожаре на предприятии В третьем изменении к СП30 от начала 24 года весь раздел про противопожарный водопровод исключили, оставили только ссылку на СП 10.13130. В актуальной нормативке это требование больше нигде вроде бы и не фигурирует.
|
|
|
|
|
8.2.2025, 6:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121825

|
Цитата(aminopower @ 7.2.2025, 4:04)  Вы что считаете? Наружные или внутренние сети? Считаю наружку Спасибо всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
10.2.2025, 14:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Zloy @ 7.2.2025, 15:37)  В третьем изменении к СП30 от начала 24 года весь раздел про противопожарный водопровод исключили, оставили только ссылку на СП 10.13130. В актуальной нормативке это требование больше нигде вроде бы и не фигурирует. ужас, что в стране творится! прошло 11 лет, а ситуация с актуализацией не улучшилась...
|
|
|
|
|
12.3.2025, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Пункт 5.11 СП8 всё ещё с нами.
|
|
|
|
|
  |