Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температура обратки больше подачи
serg212
сообщение 18.4.2014, 8:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229500



Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2014, 8:52
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(serg212 @ 18.4.2014, 9:44) *
Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?
Водоразбора нигде рядом нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2014, 10:28
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



думаю дело в погрешностях измерительных приборов... это наверно происходит при не работающем оборудовании.
если датчики тарируются, надо их настроить.

Сообщение отредактировал ssn - 18.4.2014, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2014, 10:36
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



У нас была такая же штука на объекте с открытым водоразбором, рядом работал объект микроскопический, но при этом перегревающий обратку, по сути просто кольцующий. И вот когда водоразбор уходил в максимум, то вода на объект (баня) поступала по обеим трубам в одну сторону - при этом тепловычислитель фиксировал недопустимую дельту и уходил в ошибку.

Сообщение отредактировал HeatServ - 18.4.2014, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 18.4.2014, 12:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Одна проблема по 5ти объектам - это уже системная ошибка. Попробуйте проанализировать когда дельта уходит в ошибку, что ещё происходит. Автоматика надеюсь работает, при выключении вентилятора подача на калорифер закрывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2014, 12:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 18.4.2014, 11:36) *
вода на объект (баня) поступала по обеим трубам в одну сторону

И температура обратки повышалась до температуры подачи?
А из-за чего?

Сообщение отредактировал tiptop - 18.4.2014, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2014, 13:47
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 18.4.2014, 13:24) *
И температура обратки повышалась до температуры подачи?
А из-за чего?
Так рядом объект (чуть раньше подключён) и с него обратка пёрла повышенная, потому что объект кольцевал., соответственно, когда по обеим трубам вода текла в одну сторону, то наблюдалась картина недопустимо низкой дельты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2014, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



недопутимо низкая не одно и то же, что превышение температуры обратки по сравнению с подачей. Это только при обратном перепаде может быть. Нужно дополнить информацию какие именно температуры (величина) и что показывают манометры на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 18.4.2014, 18:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(serg212 @ 18.4.2014, 8:44) *
Здравствуйте уважаемые форумчане,требуется ваша помощь,суть проблемы: имеем узлы учета тепла (вентиляция подземных гаражей) температура обратки временами подскакивет больше подачи на 0.5-1 градус ,теплосчетчик ВИС.Т уходит в аварию по дельта t. на 5 объектах эта проблема,может кто сталкивался с ней,где искать эту проблему?

Интересно, а какова дельта в периоды "нормальной" работы систем? И как часто повторяется это явление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2014, 20:04
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 18.4.2014, 15:03) *
недопутимо низкая не одно и то же, что превышение температуры обратки по сравнению с подачей. Это только при обратном перепаде может быть. Нужно дополнить информацию какие именно температуры (величина) и что показывают манометры на вводе.
Это может быть и при различном качестве теплоизоляции и вообще от конфигурации тепловых сетей может зависеть, особенно если график дёргается. В любом случае, если это не ошибка электроники (а датчики так ошибаться не могут, они как правило, вообще уходят в нереальные значения), то надо смотреть на перераспределение потоков теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 18.4.2014, 20:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



А не может из- за качества электросети быть? Частотники есть? Подключили все правильно? Может партия приборов бракованная? Не может быть обратка выше подачи даже если вентиляция выключенна( хотя тут должна включаться регулировка )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2014, 20:24
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ostic @ 18.4.2014, 21:13) *
Не может быть обратка выше подачи даже если вентиляция выключенна( хотя тут должна включаться регулировка )

Так уж и не может... laugh.gif
Обычное "опрокидывание циркуляции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 19.4.2014, 21:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Вчера на одном объекте случился такой-же случай. Точка присоединения к магистральным тепловым сетям находится за 70 м. от объекта. Так как наружная температура воздуха днём держится выше 15 град.С., решили днём отключить объект от отопления. Внутренняя температура на объекте выше 20 град.С. Вечером объект подключили к отоплению. Расход на нужды отопления небольшой. Прибор зафиксировал увеличение температуры обратки относительно подачи. Это случилось потому что, при включении циркуляции произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта, т.е. обратный съём тепла. Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
Предположение по теме: Может быть нужно проверить все составляющие работы "Приточной вентиляции" и климата в гаражах и сделать соответствующий вывод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.4.2014, 21:04
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 19.4.2014, 21:02) *
Внутренняя температура на объекте выше 20 град.С. Вечером объект подключили к отоплению. Расход на нужды отопления небольшой. Прибор зафиксировал увеличение температуры обратки относительно подачи. Это случилось потому что, при включении циркуляции произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта, т.е. обратный съём тепла. Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
Круто!)) Ведь ни в каких учебниках не найдёшь)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 20.4.2014, 8:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Вентиляция отключается и теплоноситель проходит систему без съема тепла... а "0.5-1 градус " можно счесть погрешностью, Т1=Т2. Хотя не помешает проверить - замерить другим термометром или датчиком, померить сопротивление...
имхо

зы
Цитата
произошло "Кондиционирование внутреннего воздуха" объекта
а.. ну тогда понятно rolleyes.gif

ззы
Цитата
Вода в подводящих трубах при включении отопления была 17 град.С.
но затем после включения нагрелась выше 20... или нет? huh.gif

Цитата
Предположение по теме: Может быть нужно проверить все составляющие работы "Приточной вентиляции" и климата в гаражах и сделать соответствующий вывод.
На лето подключать вентиляцию к холодной воде.. на режим кондиционирования smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 20.4.2014, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.4.2014, 12:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Altelega @ 20.4.2014, 9:28) *
Вентиляция отключается и теплоноситель проходит систему без съема тепла... а "0.5-1 градус " можно счесть погрешностью, Т1=Т2. Хотя не помешает проверить - замерить другим термометром или датчиком, померить сопротивление...
имхо

зы
а.. ну тогда понятно rolleyes.gif

ззы
но затем после включения нагрелась выше 20... или нет? huh.gif

На лето подключать вентиляцию к холодной воде.. на режим кондиционирования smile.gif

Может был большой водоразбор из СО. Циркуляции не было и по обоим трубопроводам пошла вода потребителю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных