Уважаемые посетители!Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами:
производственное здание.Высота 10м(два этажа). Пожарники запросили выполнение на крыше сухотрубов с размещением на них пожкранов.
Действительно надо ставить пожкраны или достаточно соединительных головок?
Сажать их надо на внутренний противопожарный водопровод или присоединять к наружному?
Расход тоже как я понимаю надо увеличивать на 10л/с?????
А на напоры эти сухотрубы как влияют??
Помогите кто может.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 12.3.2007, 17:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



вы же сами пишете "Пожарники запросили выполнение на крыше сухотрубов с размещением на них пожкранов." хотите усомниться, делайте наоборот.
обычно на этажах на сухотрубе ставят соединительные головки а не ПК
сажать его никуда не надо, сажать будут вас если сделаете неправильно sport_boxing.gif
к сухотрубу подключаются пожарные авто ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 13.3.2007, 11:13
Сообщение #3





Guest Forum






8.16. Для зданий высотой более 15 м вдоль пожарных лестниц на кровлю следует предусматривать устройства сухотрубов с соединительными головками на обоих их концах диаметром не менее 80 мм. На вертикальных пожарных лестницах одна из тетив может быть выполнена в виде сухотруба.

см. ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВУПП-88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анна_*
сообщение 19.3.2007, 9:51
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо всем!Более-менее понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.3.2007, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сухотруб только монтировал и сдавал пож- нику. Но!
Снизу головки - да. А по кровле в моем случае было море кранов с цапфами. Машина подъезжает снизу подлючается- наверху рукав к нужному крану и открывают его! Заполняется сухотруб и вода льется через нужный рукав, а не из всех головок на кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных