> Кратность в горячем цехе
Малина12
сообщение 21.4.2014, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Подобные темы на форуме читала, но ответа для себя не нашла.

Есть горячий цех, площадь 35 м2, теплонагруженность 800 Вт на м2.
Кратность воздухообмена получается 70 крат, в рекомендациях кратность указана не более 20.

Как можно снизить кратность?

Расчетные теплопоступления 36 кВт, через зонты удаляется 45 кВт.

Можно ли рассчитать расход на зонты из условия удаления 36 кВт?
Или предусмотреть кондиционирование?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 21.4.2014, 22:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Попробуйте почитать эту тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных