> подготовка воды для ГВС, на входе в ИТП нужен фильтр/дегазатор
RDP
сообщение 27.4.2014, 17:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8276



Согласен, в описании не совсем технически грамотно, но по сути верно.
Итак, мне надо выполнить проект капитального ремонта ГВС, также необходимо обеспечить циркуляцию воды в системе. Проблема в том, что на вход в ИТП (закрытая система) поступает вода отвратительного качества (стальные трубы стоят считанные месяцы). Подозреваю кислород и другие газы в исходной воде.
Посоветуйте, пожалуйста, малогабаритный фильтр или установку, но не большую.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2014, 19:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если трубы ГВ оцинкованные, то так быстро выходят из строя из-за электро коррозии. (особенно хлорированная вода) Уже обсуждалось на форуме

Сообщение отредактировал jota - 27.4.2014, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dandey
сообщение 13.5.2014, 8:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100193



Здесь нужна стандартная процедура - делаете анализ воды, формулируете требования к очищенной воде, после этого можно уже подобрать что нибудь. Вариант сделать что-то наугад, потерянные деньги и время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 13.5.2014, 8:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Ну так сделайте ГВС по закрытой схеме, поменяйте ИТП, если вы кап ремонт делаете и не нужно будет с сетевой водой ничего делать. На сколько помню федеральный закон о теплоснабжении разрешает эксплуатацию открытых систем до 20го года, так что после вашего кап ремонта все равно потом придется переделывать на закрытую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 13.5.2014, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Элементарно, Ватсон! Стальные трубы замените на ППР и будет Вам Щастье. В Питере по другому никак (ну разве что качественная нержавейка). Если диаметры небольшие, то рассматривается сшитый полиэтилен. Можно и ХПВХ рассмотреть, но он сопоставим с нержавейкой по цене. Остаётся ППР.
п.с. в Питере при закрытой схеме монтировать сталь - это вредительство!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных