> Реконструкция системы водоснабжения дачного посёлка
andrey R
сообщение 30.4.2014, 8:21
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 9:12) *
10 мая собрание, будем решение принимать по какому варианту делать реконструкцию водопровода.

Как дилетанты могут принять решение? Пригласите таки профи, это будет много дешевле, чем ошибочное решение силами дачников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 8:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 8:12) *
Зачем резервуары закапывать в землю, Можно же просто на землю поставить? У нас болотистая местность
Т.е. Вы опять речь ведете о двух насосах, или частотник ставить на скважный? Тогда зачем, если есть башня?
Если можно, вышлите, пожалуйста, имеемую информацию по данному вопросу мне на мыло (в личке). 10 мая собрание, будем решение принимать по какому варианту делать реконструкцию водопровода.

закапывать - чтоб зимой вода не замерзла, когда пожарники с них воду брать будут.. где гарантия, что зимой бомжи не спалят пару десятков дачных фанерных домиков?
ПЧ ставится на самой скважине, при условии что макс производительность насоса покроет макс расход воды.. если не будет хватать, то строят еще одну скважину в довесок.
пож резервуар заполняется от сети, и перекрывается задвижкой в ручную..
это мое видение проблемы.. нет данных по скважине, насосу, расходу, дебету скв и тд и тп.. вот по этому и говорю, найдите спеца, который сделает все под ключ, даст гарантию.. да, дороже чем самим.. но ставить через каждые 3-5 лет новую башню выйдет еще дороже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 8:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Спасибо. Будем думать. Жду инфу на мыло.
Т.е. надо нанимать спеца, который просчитает всю систему водоснабжения и сделает проект? Ох, думаю цифры ден.знаков за такую работу наших садоводов не порадуют.
П.С. Действующая башня простояла 42 года, и еще работает. Почему менять через 3-5 лет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 8:48
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 9:41) *
Т.е. надо нанимать спеца, который просчитает всю систему водоснабжения и сделает проект? Ох, думаю цифры ден.знаков за такую работу наших садоводов не порадуют.

Нет, нанимать спеца для оценки ситуации и выработки оптимального решения. Эксперт вам нужен, для начала, сами вы не сможете принять адекватное решение, да еще и в условиях "денюшку жалко"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 8:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Стесняюсь спросить, может посоветуете кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 9:04
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Любой независимый специалист, квалификации которого Вы доверяете. Приглашать надо именно эксперта, а не потенциального продавца Вам своих решений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 9:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 8:41) *
П.С. Действующая башня простояла 42 года, и еще работает. Почему менять через 3-5 лет?

простите, не так выразился.. у нас раньше каждый год, а то и два раза в год, варились переваривались эти башни, а зимой все равно текли.. сейчас стоят как памятники, отсечены от общей сети.. работает второй подъем с ПЧ, причем заложены 3 программы поддержания разного давления в сети, что значительно экономит даже воду, особенно ночью из за утечек..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 10:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



В том то и дело, что у нас разное назначение систем водоснабжения, точнее разные предъявляемые требования к ним.
Башню мы не варим, резервуары - ДА. Чтобы было понятно о чем речь фото нашей башни во вложении. Когда заказывали новые резервуары женщина-технолог одной из организаций спросила: А зачем Вам новые резервуары? В ответ, что старые проржавели ухмыльнулась и сказала - Вы их неправильно эксплуатировали, точнее не эксплуатировали, а просто использовали и не обслуживали.
Прикрепленный файл  IMG_0490.JPG ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 10:24
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 11:21) *
не эксплуатировали, а просто использовали и не обслуживали.

Ну да, хотя бы свастику закрасили, неужели не противно жить с ней на башне? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 10:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Закрасили. Фото как раз сделано после того, как какие-то недоумки-тинейджеры так самовыразились.
Позор, конечно. Детки то наши.

А по теме есть рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 11:15
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 11:47) *
А по теме есть рекомендации?

Мои рекомендации выше. Других нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 11:28
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Цитата(andrey R @ 30.4.2014, 9:48) *
Нет, нанимать спеца для оценки ситуации и выработки оптимального решения. Эксперт вам нужен, для начала, сами вы не сможете принять адекватное решение, да еще и в условиях "денюшку жалко"


А специалиста такого не порекомендуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 11:33
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 12:28) *
А специалиста такого не порекомендуете?

Цитата(andrey R @ 30.4.2014, 10:04) *
Любой независимый специалист, квалификации которого Вы доверяете. Приглашать надо именно эксперта, а не потенциального продавца Вам своих решений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 11:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Я прочитал Все Ваши ответы выше. Это в общем.
Мне такие специалисты неизвестны, да и нашим садоводам тоже.
Поэтому и спросил Вас - можете ли кого конкретно порекомендовать, отвечающего Вашим критериям.
Чтобы не было рекламы - можно в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 11:55
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 10:21) *
В том то и дело, что у нас разное назначение систем водоснабжения, точнее разные предъявляемые требования к ним.
Башню мы не варим, резервуары - ДА. Чтобы было понятно о чем речь фото нашей башни во вложении. Когда заказывали новые резервуары женщина-технолог одной из организаций спросила: А зачем Вам новые резервуары? В ответ, что старые проржавели ухмыльнулась и сказала - Вы их неправильно эксплуатировали, точнее не эксплуатировали, а просто использовали и не обслуживали.
Прикрепленный файл  IMG_0490.JPG ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37


Эх хе.. так, чистосердешно...
Башней обычно и называют те резервуары с водой на высоте.. ну да, еще и подставки кирпич\блок\железо...
А выходят они из строя в основном, из за того, что там постоянно идет смена уровня воды, метал от испарения ржавеет намного быстрее, чем в воде.. Да плюс еще махонькие дырочки зимой превращаются в солидные сосульки..
А за спецами можете по моей вверху расположенной ссылке пойти, поверьте, их там много, откликнутся..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 12:02
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.4.2014, 12:55) *
выходят они из строя в основном, из за того, что там постоянно идет смена уровня воды, метал от испарения ржавеет намного быстрее, чем в воде.. Да плюс еще махонькие дырочки зимой превращаются в солидные сосульки..

Хороший антикор решает проблемы. В Нью-Йорке таких башен на крышах - пруд пруди, и никто не считает их не выгодным и архаичным решением. Вопрос в исполнении и эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 12:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(andrey R @ 30.4.2014, 12:02) *
Хороший антикор решает проблемы. В Нью-Йорке таких башен на крышах - пруд пруди, и никто не считает их не выгодным и архаичным решением. Вопрос в исполнении и эксплуатации

Согласен. Но у нас же экономят на всем! Причем, как говорится, на спичках ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 30.4.2014, 12:19
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Всё. Мозг вскипел от обилия инфы.
Поеду. Будем решать, что делать дальше.
Уже от принятого решения будем "копать" дальше.
Спасибо за разъяснения.
Извините если что не так спросил -"чайник" (в этом вопросе).
По результатам отпишусь.

П.С. По поводу антикора, это ДА. Запустили мы систему, наша вина. Теперь будем расплачиваться.

Сообщение отредактировал КАА971 - 30.4.2014, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 12:25
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(КАА971 @ 30.4.2014, 12:19) *
Всё. Мозг вскипел от обилия инфы.


Так это ж хорошо, профилактика для серого вещества..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 30.4.2014, 12:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.4.2014, 17:58) *
ну так в чем дело? оставляете свои резервуары, закапываете их в землю - это будут пожрезервуары..
по требованию пожарников нужен резервуар с водой для заправки машин..
если уж так хочется, оставляйте и башню, но качайте насосом с частотником...
объяснять долго по экономии... причем и воды так же..
при прорыве системы частотник это увидит и остановит насос, и выдаст аварийный сигнал..
могу выслать кучу инфы, мыло в личке..


Сергей Валерьевич! А можно и мне кучу инфы??? ( если конечно не сложно))))) Заранее спасибо))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 13:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(ежик_с_окраины @ 30.4.2014, 12:45) *
Сергей Валерьевич! А можно и мне кучу инфы??? ( если конечно не сложно))))) Заранее спасибо))) rolleyes.gif

Отправил запрос через агента майл ру... там проще общаться, и поболтать с видео можно, обсудить что да как..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 19:37
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чтобы не быть голословным. Manhattan:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC04772.JPG ( 3,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  DSC04785.JPG ( 3,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DSC04792.JPG ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  DSC04793.JPG ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DSC04794.JPG ( 3,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  DSC04795.JPG ( 3,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  DSC04800.JPG ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  DSC04801.JPG ( 3,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC04802.JPG ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2014, 20:43
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(andrey R @ 30.4.2014, 19:37) *
Чтобы не быть голословным. Manhattan:


Да уж, на фоне небоскребов бочки выглядят .. антикварно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.4.2014, 21:00
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это совершенно случайные снимки, специально не снимал именно бочки, но их там действительно много и они везде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КАА971
сообщение 12.5.2014, 8:18
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 150708



Подискутировали 10-го, и решили старую башню снести и установить новую.
Так что тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr2014
сообщение 2.11.2014, 21:45
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 246172



Самый надежный вариант - иметь две скважины - основную и резервную. Бурение резервной скважины выйдет никак не дороже водонапорной башни. Еще и деньги на генератор останутся - на случай отключения электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.11.2014, 9:21
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Alexandr2014 @ 2.11.2014, 22:45) *
Самый надежный вариант - иметь две скважины - основную и резервную.


скорее основную и дополнительную... и менять их местами регулярно... для прочистки скважин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных