Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> спорная схема теплоснабжения, замечания теплоснабженцев
Bigantowka
сообщение 28.4.2014, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Здравствуйте! Проектируем административное здание высотой 62 метра. По тех условиям выданным теплоснабжающей организацией написано следующее "теплоснабжение административного здания выполнить по независимой схеме". от заказчика было выдвинуто требование 100% резервирования теплообменниками. соответственно получилась такая схема (см. во вложении). Данная схема прошла главгос, экспертизу заказчика (стороннюю организацию), была выполнена рабочка и тут такие дела. замечание от теплоснабженцев. якобы нельзя сажать отопление и вентиляцию на один теплообменник. ваше мнение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Model.pdf ( 290,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
*Sasha*
сообщение 28.4.2014, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Естественно нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 28.4.2014, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 17:47) *
Естественно нельзя.


прошу обосновать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.4.2014, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это постоянная нагрузка, вентиляция - переменная. Тут с гидравликой беда будет.
Отопление и вентиляция на 1 ТО на маленьких обьектах допускается.

А точно высота здания 62м?
Робр=4бар, подпитывающий насосс Р=22м.

Какой смысл в РПД? Зачем дробить на 2 зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 28.4.2014, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 15:47) *
Естественно нельзя.

Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.4.2014, 16:04
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет.
другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление.
тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов.
а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.

а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)

но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания.

Сообщение отредактировал ssn - 28.4.2014, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.4.2014, 16:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04) *
а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)

Не получается.
Подпитка врезана неверно, да и диаметр 80! Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.4.2014, 19:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно поднять переносом точки врезки за РПД- к теплообменнику. Контура вентиляции и отопления тупо - поделить с дополнительным насосом смешения по контуру отопления и дополнительным КЗР которым будет управлять контроллер. У вентиляции свои контроллеры. КЗР на вводе поставить на отдельный контроллер - попроще типа ОВЕН ТРМ32 и пусть только заданную температуру обратки поддерживает. Не все так безнадежно ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 29.4.2014, 6:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(ssn @ 28.4.2014, 19:04) *
надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет.
другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление.
тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов.
а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.

а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)

но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания.


на вентиляцию в 2 раза больше нагрузка, нежели на отопление.
подпитка взята с давлением в теплосети. по поводу подпитки все нормально.
на ГВС ещё стоят повысительные насосы у водоснабженцев. так что хватает.


Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 18:58) *
Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление?


двигало то что температуру на вентиляцию заказчик попросил 90/70, как на отопление. и смысла не видел дробить на 2 теплообменника

Цитата(испытатель @ 28.4.2014, 22:00) *
Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно поднять переносом точки врезки за РПД- к теплообменнику. Контура вентиляции и отопления тупо - поделить с дополнительным насосом смешения по контуру отопления и дополнительным КЗР которым будет управлять контроллер. У вентиляции свои контроллеры. КЗР на вводе поставить на отдельный контроллер - попроще типа ОВЕН ТРМ32 и пусть только заданную температуру обратки поддерживает. Не все так безнадежно ИМХО.


Сетчатых фильтров не много. перед входами в теплообменники.
извиняюсь за не знание, что такое КЗР?
не могли бы наметать схемку вами предложенную?

Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 19:46) *
Не получается.
Подпитка врезана неверно, да и диаметр 80! Зачем?


Место врезки определял заказчик, требований в нормативах по месту врезки нет. диаметр 80 подобран из условия расхода 8,5 кубометров/ч на подпитку. подпитка считалась как 25% от объема всего контура

Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 18:21) *
Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это постоянная нагрузка, вентиляция - переменная. Тут с гидравликой беда будет.
Отопление и вентиляция на 1 ТО на маленьких обьектах допускается.

А точно высота здания 62м?
Робр=4бар, подпитывающий насосс Р=22м.

Какой смысл в РПД? Зачем дробить на 2 зоны?


как раз РПД и разделяет коллектор на 2 половины. сначало идет отсек вентиляции, а затем отопления. РПД необходимо что бы отопление не просаживалось

Сообщение отредактировал Bigantowka - 29.4.2014, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.4.2014, 8:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04) *
надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет.
другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление.
тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов.
а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.

а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)

но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания.

Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур.
У меня вопрос к автору сх.
1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами.
2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть).

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.4.2014, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 29.4.2014, 8:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 11:13) *
Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур.
У меня вопрос к автору сх.
1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами.
2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть).


1. не связывался ещё с клапанами ON\OFF. Но, как говорил ранее, заказчик попросил именно резервные теплообменники. другой схемы подключения просто не знаю.
2. на счет объема подпитки сейчас уже не помню откуда взял эти 25%. не подскажите где глянуть эти числа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.4.2014, 9:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 7:28) *
двигало то что температуру на вентиляцию заказчик попросил 90/70, как на отопление. и смысла не видел дробить на 2 теплообменника

Интересно на какую нагрузку и расход вы подбирали т/о и рт? Как это будет работать с одним отоплением?
Хотя смысл забивать себе голову всякими пустяками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 29.4.2014, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 12:07) *
Интересно на какую нагрузку и расход вы подбирали т/о и рт? Как это будет работать с одним отоплением?
Хотя смысл забивать себе голову всякими пустяками.


подбирал на суммарную нагрузку отопления и вентиляции. Резервный 100 % резервирования теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.4.2014, 9:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 10:12) *
подбирал на суммарную нагрузку отопления и вентиляции. Резервный 100 % резервирования теплообменник.

Это понятно. Надеюсь все режимы работы оборудования проверены и всё будет работать так как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.4.2014, 12:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Если подумать получше, сделать можно всё. Но стоит ли сажать вентиляцию с нагрузкой 2/3 на 1/3 отопления?
1. резервирование т/о оправдано для отопления (если так хочет заказчик, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения), вентиляцию резервировать смысла особого нет - т.е. по цене т/о уже неоправданные затраты (дешевле 2*100 *1/3 + 1*100* 2/3 чем 2*100 *1)
2. Как правило вент установки располагаются не выше 1-го этажа - т.е. статика маленькая, насосы подпитки не нужны ну или насосы будут только для системы отопления - а значит меньше, то же самое относится к расширительным бакам (бак 3 атм гораздо дешевле 10 атм)
3. Настраивать гидравлику отдельных систем проще чем тот забор на схеме, не говоря уже о том что насосы на отопление можно взять с меньшим напором т.к. при объединении систем придется брать по потерям в системе вентиляции (они как правило больше) и общим расходом.
4. гвс резервировать по 100%? достаточно по 50% - неоправданные траты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WELLS
сообщение 29.4.2014, 12:18
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162368



Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 9:13) *
Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур.
У меня вопрос к автору сх.
1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами.
2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть).


кзр - клапан запорно-регулирующий

цн с частотночастотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, а как вы собрались давление на вводе гасить ? к примеру город даёт вам 10 ати, а вам необходимо 5, только рпд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.4.2014, 13:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(WELLS @ 29.4.2014, 13:18) *
кзр - клапан запорно-регулирующий

цн с частотночастотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, а как вы собрались давление на вводе гасить ? к примеру город даёт вам 10 ати, а вам необходимо 5, только рпд

Почему 10 ати, а не 20ати? См.пост.4. При аварийном давлении в цепи подпитки проще, а самое главное надежнее и дешевле на подпитку поставить сбросной клапан. И еще РПД не избавит ни СО ни СВ от указанного аварийного режима на подпитке(см. схему).

Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 9:30) *
1. не связывался ещё с клапанами ON\OFF. Но, как говорил ранее, заказчик попросил именно резервные теплообменники. другой схемы подключения просто не знаю.
2. на счет объема подпитки сейчас уже не помню откуда взял эти 25%. не подскажите где глянуть эти числа?

п.9.2.2. ПТЭТЭ При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.4.2014, 13:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
п.9.2.2. ПТЭТЭ При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.

Совсем не из этой оперы
см. СП 41-101-95
4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п 3.13 следует принимать:
подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления подключенных к водо-подогревателю;
напор — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков.

Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2014, 13:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14) *
Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза.

Присоединяюсь к вопросу, а так-же как будут работать регулирующие клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 29.4.2014, 13:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(BIONDER @ 29.4.2014, 16:18) *
Присоединяюсь к вопросу, а так-же как будут работать регулирующие клапана?


как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все.

Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 16:14) *
Совсем не из этой оперы
см. СП 41-101-95
4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п 3.13 следует принимать:
подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления подключенных к водо-подогревателю;
напор — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков.

Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза.


насосы подобраны с большим диапазоном работы. так что и маленький расход на необходимую величину он поднимет

Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 15:06) *
2. Как правило вент установки располагаются не выше 1-го этажа - т.е. статика маленькая, насосы подпитки не нужны ну или насосы будут только для системы отопления - а значит меньше, то же самое относится к расширительным бакам (бак 3 атм гораздо дешевле 10 атм)


траты оправданы или нет - это пусть решает заказчик. это его хотелки. 100% резервирование всех систем. Скажу более того, ещё есть баки аккумуляторы ГВС.

в Этом здании вентиляционные установки устанавливаются так же и на последнем, техническом этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.4.2014, 13:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) *
траты оправданы или нет - это пусть решает заказчик.

Смотря кто заказчик - если бюджетное финансирование - то позвольте с вами не согласиться, траты должны быть оправданы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 29.4.2014, 14:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 16:58) *
Смотря кто заказчик - если бюджетное финансирование - то позвольте с вами не согласиться, траты должны быть оправданы.


Транснефть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.4.2014, 14:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Рисовать изменение схемки лень.
1. У Вас на входе стоит один сетчатый фильтр - остальные 6 шт. - от лукавого. Перед - не значит рядом.
2. Вентиляция работает неравномерно. Вы гидравлику контура отопления и вентиляции посадили на один насос при выключении одной или нескольких ПУ все неизбежно будет отражаться на гидравлике СО. Поэтому я предложил Вам развязать гидравлику СО от вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2014, 14:12
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А чё тут спорного то?
тсо просто вас к сетям не подключит и весь спор, спорить с монополистами бесполезно
еслиб это подали в тгк в питере замечаний было б страниц 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.4.2014, 14:15
Сообщение #25


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а какая разница тепловым сетям на внутренние сети здания собственно? присоединение независимое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 29.4.2014, 14:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 15:01) *
Транснефть

Распилнефть - ясно. Компания-то государственная.

Сообщение отредактировал *Sasha* - 29.4.2014, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2014, 14:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) *
как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все.

Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2014, 14:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43) *
как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все.

Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2014, 14:39
Сообщение #29


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(ssn @ 29.4.2014, 15:15) *
а какая разница тепловым сетям на внутренние сети здания собственно? присоединение независимое...

А у вас просто так видать в профиле с-пб стоит и проекты вы не согласовывали.
приемку итп осуществляет тсо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2014, 14:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:39) *
и проекты вы не согласовывали.

А надо бы, чтобы потом поответственнее чертить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных