спорная схема теплоснабжения, замечания теплоснабженцев |
|
|
|
28.4.2014, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Здравствуйте! Проектируем административное здание высотой 62 метра. По тех условиям выданным теплоснабжающей организацией написано следующее "теплоснабжение административного здания выполнить по независимой схеме". от заказчика было выдвинуто требование 100% резервирования теплообменниками. соответственно получилась такая схема (см. во вложении). Данная схема прошла главгос, экспертизу заказчика (стороннюю организацию), была выполнена рабочка и тут такие дела. замечание от теплоснабженцев. якобы нельзя сажать отопление и вентиляцию на один теплообменник. ваше мнение
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
28.4.2014, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Естественно нельзя.
|
|
|
|
|
28.4.2014, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 17:47)  Естественно нельзя. прошу обосновать
|
|
|
|
|
28.4.2014, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это постоянная нагрузка, вентиляция - переменная. Тут с гидравликой беда будет. Отопление и вентиляция на 1 ТО на маленьких обьектах допускается.
А точно высота здания 62м? Робр=4бар, подпитывающий насосс Р=22м.
Какой смысл в РПД? Зачем дробить на 2 зоны?
|
|
|
|
|
28.4.2014, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 15:47)  Естественно нельзя. Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление?
|
|
|
|
|
28.4.2014, 16:04
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет. другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление. тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов. а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.
а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)
но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания.
Сообщение отредактировал ssn - 28.4.2014, 16:08
|
|
|
|
|
28.4.2014, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04)  а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно) Не получается. Подпитка врезана неверно, да и диаметр 80! Зачем?
|
|
|
|
|
28.4.2014, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно поднять переносом точки врезки за РПД- к теплообменнику. Контура вентиляции и отопления тупо - поделить с дополнительным насосом смешения по контуру отопления и дополнительным КЗР которым будет управлять контроллер. У вентиляции свои контроллеры. КЗР на вводе поставить на отдельный контроллер - попроще типа ОВЕН ТРМ32 и пусть только заданную температуру обратки поддерживает. Не все так безнадежно ИМХО.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(ssn @ 28.4.2014, 19:04)  надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет. другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление. тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов. а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.
а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)
но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания. на вентиляцию в 2 раза больше нагрузка, нежели на отопление. подпитка взята с давлением в теплосети. по поводу подпитки все нормально. на ГВС ещё стоят повысительные насосы у водоснабженцев. так что хватает. Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 18:58)  Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление? двигало то что температуру на вентиляцию заказчик попросил 90/70, как на отопление. и смысла не видел дробить на 2 теплообменника Цитата(испытатель @ 28.4.2014, 22:00)  Сетчатых фильтров не многовато? Подпитку можно поднять переносом точки врезки за РПД- к теплообменнику. Контура вентиляции и отопления тупо - поделить с дополнительным насосом смешения по контуру отопления и дополнительным КЗР которым будет управлять контроллер. У вентиляции свои контроллеры. КЗР на вводе поставить на отдельный контроллер - попроще типа ОВЕН ТРМ32 и пусть только заданную температуру обратки поддерживает. Не все так безнадежно ИМХО. Сетчатых фильтров не много. перед входами в теплообменники. извиняюсь за не знание, что такое КЗР? не могли бы наметать схемку вами предложенную? Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 19:46)  Не получается. Подпитка врезана неверно, да и диаметр 80! Зачем? Место врезки определял заказчик, требований в нормативах по месту врезки нет. диаметр 80 подобран из условия расхода 8,5 кубометров/ч на подпитку. подпитка считалась как 25% от объема всего контура Цитата(BIONDER @ 28.4.2014, 18:21)  Интересно как это экспертизу прошло. Отопление это постоянная нагрузка, вентиляция - переменная. Тут с гидравликой беда будет. Отопление и вентиляция на 1 ТО на маленьких обьектах допускается.
А точно высота здания 62м? Робр=4бар, подпитывающий насосс Р=22м.
Какой смысл в РПД? Зачем дробить на 2 зоны? как раз РПД и разделяет коллектор на 2 половины. сначало идет отсек вентиляции, а затем отопления. РПД необходимо что бы отопление не просаживалось
Сообщение отредактировал Bigantowka - 29.4.2014, 6:24
|
|
|
|
|
29.4.2014, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ssn @ 28.4.2014, 17:04)  надо сказать, что все же как такого запрета на объединение все же нет. другое дело, что не совсем логично объединять нагрузки, если вентиляция раз в 5 больше чем отопление. тут вопрос работы цикруляционного насоса. сможет ли он работать в большом диапазоне расходов. а то что при пуске вентиляции будет немного проседать график отопленя - дак это не беда совсем.
а величина давления на насосе подпитки возможно взята с учётом давления телпосетей. (даже не возможно, а точно)
но вот вода в систему ГВС с давлением 3 атм. это да. для 62 метров здания. Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур. У меня вопрос к автору сх. 1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами. 2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть).
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.4.2014, 8:14
|
|
|
|
|
29.4.2014, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 11:13)  Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур. У меня вопрос к автору сх. 1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами. 2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть). 1. не связывался ещё с клапанами ON\OFF. Но, как говорил ранее, заказчик попросил именно резервные теплообменники. другой схемы подключения просто не знаю. 2. на счет объема подпитки сейчас уже не помню откуда взял эти 25%. не подскажите где глянуть эти числа?
|
|
|
|
|
29.4.2014, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 7:28)  двигало то что температуру на вентиляцию заказчик попросил 90/70, как на отопление. и смысла не видел дробить на 2 теплообменника Интересно на какую нагрузку и расход вы подбирали т/о и рт? Как это будет работать с одним отоплением? Хотя смысл забивать себе голову всякими пустяками.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 12:07)  Интересно на какую нагрузку и расход вы подбирали т/о и рт? Как это будет работать с одним отоплением? Хотя смысл забивать себе голову всякими пустяками. подбирал на суммарную нагрузку отопления и вентиляции. Резервный 100 % резервирования теплообменник.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 10:12)  подбирал на суммарную нагрузку отопления и вентиляции. Резервный 100 % резервирования теплообменник. Это понятно. Надеюсь все режимы работы оборудования проверены и всё будет работать так как надо.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Если подумать получше, сделать можно всё. Но стоит ли сажать вентиляцию с нагрузкой 2/3 на 1/3 отопления? 1. резервирование т/о оправдано для отопления (если так хочет заказчик, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения), вентиляцию резервировать смысла особого нет - т.е. по цене т/о уже неоправданные затраты (дешевле 2*100 *1/3 + 1*100* 2/3 чем 2*100 *1) 2. Как правило вент установки располагаются не выше 1-го этажа - т.е. статика маленькая, насосы подпитки не нужны ну или насосы будут только для системы отопления - а значит меньше, то же самое относится к расширительным бакам (бак 3 атм гораздо дешевле 10 атм) 3. Настраивать гидравлику отдельных систем проще чем тот забор на схеме, не говоря уже о том что насосы на отопление можно взять с меньшим напором т.к. при объединении систем придется брать по потерям в системе вентиляции (они как правило больше) и общим расходом. 4. гвс резервировать по 100%? достаточно по 50% - неоправданные траты.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 12:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162368

|
Цитата(KGP1 @ 29.4.2014, 9:13)  Согласен, что один ТО для ОВ оптимальный вариант. Для стабилизации напора в СО и В лучше применить ЦН с частотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, тогда и РПД не нужен. К тому же РПД снижает энергоэффективность, поскольку вносит доп сопр. в цирк контур. У меня вопрос к автору сх. 1. Почему резервные ТО так включены. Не проще РТ один а ТО подключать через пару клапанов ON/OFF, как по входу так и выходу? Восемь кл, заменяют два РТ с фильтрами. 2. С производительностью насоса подпитки похоже перебрали, может 0,25%, а не 25% от объема систем ОВ(см. мат.часть). кзр - клапан запорно-регулирующий цн с частотночастотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, а как вы собрались давление на вводе гасить ? к примеру город даёт вам 10 ати, а вам необходимо 5, только рпд
|
|
|
|
|
29.4.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(WELLS @ 29.4.2014, 13:18)  кзр - клапан запорно-регулирующий
цн с частотночастотнорегулируемой хар-кой по пост. давлению, а как вы собрались давление на вводе гасить ? к примеру город даёт вам 10 ати, а вам необходимо 5, только рпд Почему 10 ати, а не 20ати? См.пост.4. При аварийном давлении в цепи подпитки проще, а самое главное надежнее и дешевле на подпитку поставить сбросной клапан. И еще РПД не избавит ни СО ни СВ от указанного аварийного режима на подпитке(см. схему). Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 9:30)  1. не связывался ещё с клапанами ON\OFF. Но, как говорил ранее, заказчик попросил именно резервные теплообменники. другой схемы подключения просто не знаю. 2. на счет объема подпитки сейчас уже не помню откуда взял эти 25%. не подскажите где глянуть эти числа? п.9.2.2. ПТЭТЭ При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата п.9.2.2. ПТЭТЭ При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем. Совсем не из этой оперы см. СП 41-101-95 4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п 3.13 следует принимать: подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления подключенных к водо-подогревателю; напор — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков. Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14)  Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза. Присоединяюсь к вопросу, а так-же как будут работать регулирующие клапана?
|
|
|
|
|
29.4.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(BIONDER @ 29.4.2014, 16:18)  Присоединяюсь к вопросу, а так-же как будут работать регулирующие клапана? как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все. Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 16:14)  Совсем не из этой оперы см. СП 41-101-95 4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п 3.13 следует принимать: подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления подключенных к водо-подогревателю; напор — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков.
Да, автор скажите не поленитесь, как насос будет работать в ночной период, при отключенной вентиляции, когда расход должен снизится в два раза. насосы подобраны с большим диапазоном работы. так что и маленький расход на необходимую величину он поднимет Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 15:06)  2. Как правило вент установки располагаются не выше 1-го этажа - т.е. статика маленькая, насосы подпитки не нужны ну или насосы будут только для системы отопления - а значит меньше, то же самое относится к расширительным бакам (бак 3 атм гораздо дешевле 10 атм) траты оправданы или нет - это пусть решает заказчик. это его хотелки. 100% резервирование всех систем. Скажу более того, ещё есть баки аккумуляторы ГВС. в Этом здании вентиляционные установки устанавливаются так же и на последнем, техническом этаже
|
|
|
|
|
29.4.2014, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43)  траты оправданы или нет - это пусть решает заказчик. Смотря кто заказчик - если бюджетное финансирование - то позвольте с вами не согласиться, траты должны быть оправданы.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(*Sasha* @ 29.4.2014, 16:58)  Смотря кто заказчик - если бюджетное финансирование - то позвольте с вами не согласиться, траты должны быть оправданы. Транснефть
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Рисовать изменение схемки лень. 1. У Вас на входе стоит один сетчатый фильтр - остальные 6 шт. - от лукавого. Перед - не значит рядом. 2. Вентиляция работает неравномерно. Вы гидравлику контура отопления и вентиляции посадили на один насос при выключении одной или нескольких ПУ все неизбежно будет отражаться на гидравлике СО. Поэтому я предложил Вам развязать гидравлику СО от вентиляции
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
А чё тут спорного то? тсо просто вас к сетям не подключит и весь спор, спорить с монополистами бесполезно еслиб это подали в тгк в питере замечаний было б страниц 5
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а какая разница тепловым сетям на внутренние сети здания собственно? присоединение независимое...
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 15:01)  Транснефть Распилнефть - ясно. Компания-то государственная.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 29.4.2014, 14:26
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43)  как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все. Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Bigantowka @ 29.4.2014, 14:43)  как я предполагаю, ночью. когда нет расхода на вентиляцию, получается что надо меньшее количество воды в греющем контуре. соответственно регулирующий клапан поджимается и все. Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(ssn @ 29.4.2014, 15:15)  а какая разница тепловым сетям на внутренние сети здания собственно? присоединение независимое... А у вас просто так видать в профиле с-пб стоит и проекты вы не согласовывали. приемку итп осуществляет тсо
|
|
|
|
|
29.4.2014, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:39)  и проекты вы не согласовывали. А надо бы, чтобы потом поответственнее чертить.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|