спорная схема теплоснабжения, замечания теплоснабженцев |
|
|
|
29.4.2014, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14)  Совсем не из этой оперы см. СП 41-101-95 4.14 Согласен, но... если для заполнения производительность 20% - ОК, то работа в режиме подпитки такого насоса - не найс. Разработчики СП тут явно лопухнулись. Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:12)  А чё тут спорного то? тсо просто вас к сетям не подключит и весь спор, спорить с монополистами бесполезно еслиб это подали в тгк в питере замечаний было б страниц 5 Это ля-ля, а где обоснование? А самодурством нас не удивишь.
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.4.2014, 15:23
|
|
|
|
|
29.4.2014, 15:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
А что обосновывать то? на схеме ничего нет, паспортов потребителей нет ее даже не проверишь это фуфел для экспертизы - вы чёта сделали мы вам чёта проверили
|
|
|
|
|
29.4.2014, 16:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:39)  А у вас просто так видать в профиле с-пб стоит и проекты вы не согласовывали. приемку итп осуществляет тсо врать не буду, лично в СПБ проекты не согласовывал. но мои проекты проходили согласования в других городах. и о каких паспортах потребителей мы говорим. паспорт ИТП имеете ввиду? Цитата(BIONDER @ 29.4.2014, 15:32)  Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них. например. если взять клапан VB2 то из каталога... динамический диапазон регулирования составляет 50:1. Т.е. клапан сохраняет возможность регулировки при расходах в 50 раз меньше номинального. а для клапана например VFM2 более 100:1. можно сказать почти от ноля и далее. что помешает клапану уменьшить расход первичного контура до требуемой величины при изменении нагрузки в два, пусть даже в три раза. понятно рабочий диапазон клапана сильно сокатится и возможно все же он будет качаться... но это вопрос настройки контроллера вот с другой стороны ТО насосу придётся не сладко, так как обычно все же имеет место быть сильная разница располагаемых перепадов для систем отопления (обычно не более 5 метров) и для систем вентиляции (обычно более 8 метров). да. не то что бы я защищал схему ТС., просто веду речь про вариант установки общего ТО на ОВ И СО.
Сообщение отредактировал ssn - 29.4.2014, 16:25
|
|
|
|
|
30.4.2014, 6:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Скажу сразу, всем большое спасибо за критику. Она заставляет задуматься, очень полезно.
|
|
|
|
|
30.4.2014, 7:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(ssn @ 29.4.2014, 17:05)  и о каких паспортах потребителей мы говорим. паспорт ИТП имеете ввиду? паспорт гвс, вентиляции и отопления. на схеме должны быть указаны нагрузки на каждого потребителя на всех рк, рд должны быть указаны потери давления в контрольных точках на схеме должно быть обозначено давление тогда схему легко проверить и она наглядна, дальше только дело техники сделать план и разрезы все потребители по ОВ балансирами надо бы по обратке увязать НО лучше на коллектор а не на потребителей, я б хотел посмотреть как в рабочке они сие реализовали какими мозгами реализовано резервирование это что дублирование и всё равно переключение в ручную? тогда какой смысл (если сказано резервировать теплообменники, то всю байду по автоматике нужно выкинуть) и почему обратка не контроллируется да и насос к мозгам подключить бы, нет промывки и опорожнения моё мнение вентиляция - чем выше параметры тем лучше, остальное дело обвязок вентагрегатов, если там еще и втз то гидравлической стабильности там совсем не будет
|
|
|
|
|
30.4.2014, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 10:29)  паспорт гвс, вентиляции и отопления. на схеме должны быть указаны нагрузки на каждого потребителя на всех рк, рд должны быть указаны потери давления в контрольных точках на схеме должно быть обозначено давление тогда схему легко проверить и она наглядна, дальше только дело техники сделать план и разрезы все потребители по ОВ балансирами надо бы по обратке увязать НО лучше на коллектор а не на потребителей, я б хотел посмотреть как в рабочке они сие реализовали какими мозгами реализовано резервирование это что дублирование и всё равно переключение в ручную? тогда какой смысл (если сказано резервировать теплообменники, то всю байду по автоматике нужно выкинуть) и почему обратка не контроллируется да и насос к мозгам подключить бы, нет промывки и опорожнения моё мнение вентиляция - чем выше параметры тем лучше, остальное дело обвязок вентагрегатов, если там еще и втз то гидравлической стабильности там совсем не будет я вам выложил лишь схему. нагрузки на каждого потребителя, балансиры указаны в томе ОВ и они (балансиры) находятся сразу после коллектора. у нас такое разделение в фирме. да, резервирование и есть дублирование и переключение происходит вручную. данная схема не является схемой КИП, и как они будут переключать автоматику с одного теплообменника на другой дело их. у меня показано что контролируются параметры, а не то что это делается одновременно. Насосы подключены к мозгам, у них есть свои шкафы управления. промывка и опорожнение есть. указаны например, в опросных листах на теплообменники штуцеры для промывки. На счет температуры я согласен. но выполнял согласно заданию и тех условиям. (подключить по независимой схеме и с графиком 90/70)
Сообщение отредактировал Bigantowka - 30.4.2014, 8:21
|
|
|
|
|
30.4.2014, 8:56
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Есть такой пункт: попробуйте эксперту впарить 6.11. При присоединении к тепловому пункту по независимой схеме систем отопления и вентиляции группы зданий следует предусматривать установку общего водоподогревателя. из рауес но имейте ввиду, что в ответ можете получить: п. 3.10 СП хотя я бы по другому делал
|
|
|
|
|
30.4.2014, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 11:56)  Есть такой пункт: попробуйте эксперту впарить 6.11. При присоединении к тепловому пункту по независимой схеме систем отопления и вентиляции группы зданий следует предусматривать установку общего водоподогревателя. из рауес но имейте ввиду, что в ответ можете получить: п. 3.10 СП хотя я бы по другому делал так у меня есть РПД. разделяющий коллектор на 2 части. на вентиляцию и отопление
|
|
|
|
|
30.4.2014, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Группы зданий только нет.
|
|
|
|
|
30.4.2014, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
Цитата(*Sasha* @ 30.4.2014, 12:08)  Группы зданий только нет. это да) тоже подумал что пункт чуток не туды
|
|
|
|
|
30.4.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
А зачем всетаки нужен регулятор давления на обратке?
|
|
|
|
|
30.4.2014, 9:26
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Bigantowka @ 30.4.2014, 10:04)  так у меня есть РПД. разделяющий коллектор на 2 части. на вентиляцию и отопление я понимаю сей пункт в вашем случае как: установка раздельных коллекторов установка независимых насосных групп на каждый коллектор установка рк с байпасом с привязкой его к датчику наружной температуры на отопление иными словами после теплообменника сделать стандартную схему непосредственного присоед вентиляции и насосного смешения на отопление, как если бы у вас было зависимое присоединение
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.4.2014, 9:31
|
|
|
|
|
11.6.2014, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510

|
Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 16:58)  Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление? Просто удивительно читать такие высказывания. У нас сети теплоснабжения двухтрубные. В чём криминал? Если отвечать по сути можно или нельзя, то можно. Претензия тепловых сетей, заключается видимо в том, что в случае присоединения по схеме автора, увеличивается расход сетевой воды на ввод. При дефиците пропускной способности теплосетей, это может служить серьёзным аргументом. Калориферы можно было присоединить и до теплообменника отопления, т.к. они выдерживают давление до 100 м.
|
|
|
|
|
11.6.2014, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510

|
Вот ещё из СП 3.11 Общественное здание с тепловым потоком на вентиляцию более 0,5 МВт следует присоединять к тепловым сетям в ЦТП отдельно от жилых и общественных зданий с тепловым потоком на вентиляцию менее 0,5 МВт каждое. ИТП такого общественного здания должен обеспечивать работоспособность всех систем теплопотребления здания. Предусматривать самостоятельные трубопроводы от ЦТП к зданию для присоединения отдельно систем вентиляции не рекомендуется. 3.12 При присоединении к ЦТП группы зданий с независимым присоединением систем отопления и вентиляции следует предусматривать установку в ЦТП общего водоподогревателя. Интересно какие нагрузки на отопление, вентиляцию и гор.водоснабжение этого 64 этажного здания.
|
|
|
|
|
25.6.2014, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241

|
вентиляцию до теплообменника подключить было невозможно, так как часть калориферов находятся на последнем этаже. теплоснабженцев мы убедили. наша схема принята. всем спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|