Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> спорная схема теплоснабжения, замечания теплоснабженцев
KGP1
сообщение 29.4.2014, 15:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Wiz @ 29.4.2014, 14:14) *
Совсем не из этой оперы
см. СП 41-101-95
4.14

Согласен, но... если для заполнения производительность 20% - ОК, то работа в режиме подпитки такого насоса - не найс. Разработчики СП тут явно лопухнулись.


Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:12) *
А чё тут спорного то?
тсо просто вас к сетям не подключит и весь спор, спорить с монополистами бесполезно
еслиб это подали в тгк в питере замечаний было б страниц 5

Это ля-ля, а где обоснование? А самодурством нас не удивишь.

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.4.2014, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2014, 15:31
Сообщение #32


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А что обосновывать то? на схеме ничего нет, паспортов потребителей нет ее даже не проверишь
это фуфел для экспертизы - вы чёта сделали мы вам чёта проверили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.4.2014, 16:05
Сообщение #33


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(ivan-l-ing @ 29.4.2014, 15:39) *
А у вас просто так видать в профиле с-пб стоит и проекты вы не согласовывали.
приемку итп осуществляет тсо

врать не буду, лично в СПБ проекты не согласовывал. но мои проекты проходили согласования в других городах.

и о каких паспортах потребителей мы говорим. паспорт ИТП имеете ввиду?

Цитата(BIONDER @ 29.4.2014, 15:32) *
Надо на 2 расхода клапан проверить, сомневаюсь в его корректной работе на них.


например. если взять клапан VB2 то из каталога... динамический диапазон регулирования составляет 50:1. Т.е. клапан сохраняет возможность регулировки при расходах в 50 раз меньше номинального.
а для клапана например VFM2 более 100:1. можно сказать почти от ноля и далее.
что помешает клапану уменьшить расход первичного контура до требуемой величины при изменении нагрузки в два, пусть даже в три раза. понятно рабочий диапазон клапана сильно сокатится и возможно все же он будет качаться... но это вопрос настройки контроллера
вот с другой стороны ТО насосу придётся не сладко, так как обычно все же имеет место быть сильная разница располагаемых перепадов для систем отопления (обычно не более 5 метров) и для систем вентиляции (обычно более 8 метров).


да. не то что бы я защищал схему ТС., просто веду речь про вариант установки общего ТО на ОВ И СО.

Сообщение отредактировал ssn - 29.4.2014, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 30.4.2014, 6:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Скажу сразу, всем большое спасибо за критику. Она заставляет задуматься, очень полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.4.2014, 7:29
Сообщение #35


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(ssn @ 29.4.2014, 17:05) *
и о каких паспортах потребителей мы говорим. паспорт ИТП имеете ввиду?

паспорт гвс, вентиляции и отопления. на схеме должны быть указаны нагрузки на каждого потребителя
на всех рк, рд должны быть указаны потери давления
в контрольных точках на схеме должно быть обозначено давление
тогда схему легко проверить и она наглядна, дальше только дело техники сделать план и разрезы
все потребители по ОВ балансирами надо бы по обратке увязать
НО лучше на коллектор а не на потребителей, я б хотел посмотреть как в рабочке они сие реализовали
какими мозгами реализовано резервирование это что дублирование и всё равно переключение в ручную? тогда какой смысл (если сказано резервировать теплообменники, то всю байду по автоматике нужно выкинуть) и почему обратка не контроллируется
да и насос к мозгам подключить бы, нет промывки и опорожнения
моё мнение вентиляция - чем выше параметры тем лучше, остальное дело обвязок вентагрегатов, если там еще и втз то гидравлической стабильности там совсем не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 30.4.2014, 8:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 10:29) *
паспорт гвс, вентиляции и отопления. на схеме должны быть указаны нагрузки на каждого потребителя
на всех рк, рд должны быть указаны потери давления
в контрольных точках на схеме должно быть обозначено давление
тогда схему легко проверить и она наглядна, дальше только дело техники сделать план и разрезы
все потребители по ОВ балансирами надо бы по обратке увязать
НО лучше на коллектор а не на потребителей, я б хотел посмотреть как в рабочке они сие реализовали
какими мозгами реализовано резервирование это что дублирование и всё равно переключение в ручную? тогда какой смысл (если сказано резервировать теплообменники, то всю байду по автоматике нужно выкинуть) и почему обратка не контроллируется
да и насос к мозгам подключить бы, нет промывки и опорожнения
моё мнение вентиляция - чем выше параметры тем лучше, остальное дело обвязок вентагрегатов, если там еще и втз то гидравлической стабильности там совсем не будет


я вам выложил лишь схему. нагрузки на каждого потребителя, балансиры указаны в томе ОВ и они (балансиры) находятся сразу после коллектора. у нас такое разделение в фирме.
да, резервирование и есть дублирование и переключение происходит вручную. данная схема не является схемой КИП, и как они будут переключать автоматику с одного теплообменника на другой дело их. у меня показано что контролируются параметры, а не то что это делается одновременно. Насосы подключены к мозгам, у них есть свои шкафы управления. промывка и опорожнение есть. указаны например, в опросных листах на теплообменники штуцеры для промывки.
На счет температуры я согласен. но выполнял согласно заданию и тех условиям. (подключить по независимой схеме и с графиком 90/70)

Сообщение отредактировал Bigantowka - 30.4.2014, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.4.2014, 8:56
Сообщение #37


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Есть такой пункт:
попробуйте эксперту впарить
6.11. При присоединении к тепловому пункту по независимой схеме систем отопления и вентиляции группы зданий следует предусматривать установку общего водоподогревателя. из рауес
но имейте ввиду, что в ответ можете получить:
п. 3.10 СП
хотя я бы по другому делал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 30.4.2014, 9:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(ivan-l-ing @ 30.4.2014, 11:56) *
Есть такой пункт:
попробуйте эксперту впарить
6.11. При присоединении к тепловому пункту по независимой схеме систем отопления и вентиляции группы зданий следует предусматривать установку общего водоподогревателя. из рауес
но имейте ввиду, что в ответ можете получить:
п. 3.10 СП
хотя я бы по другому делал


так у меня есть РПД. разделяющий коллектор на 2 части. на вентиляцию и отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 30.4.2014, 9:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Группы зданий только нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 30.4.2014, 9:09
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



Цитата(*Sasha* @ 30.4.2014, 12:08) *
Группы зданий только нет.

это да) тоже подумал что пункт чуток не туды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.4.2014, 9:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А зачем всетаки нужен регулятор давления на обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.4.2014, 9:26
Сообщение #42


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Bigantowka @ 30.4.2014, 10:04) *
так у меня есть РПД. разделяющий коллектор на 2 части. на вентиляцию и отопление

я понимаю сей пункт в вашем случае как:
установка раздельных коллекторов
установка независимых насосных групп на каждый коллектор
установка рк с байпасом с привязкой его к датчику наружной температуры на отопление
иными словами после теплообменника сделать стандартную схему непосредственного присоед вентиляции и насосного смешения на отопление, как если бы у вас было зависимое присоединение

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.4.2014, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 11.6.2014, 22:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Цитата(*Sasha* @ 28.4.2014, 16:58) *
Нет уж это вы обоснуйте что вами двигало когда вы объединяли вентиляцию и отопление?

Просто удивительно читать такие высказывания. У нас сети теплоснабжения двухтрубные. В чём криминал? Если отвечать по сути можно или нельзя, то можно. Претензия тепловых сетей, заключается видимо в том, что в случае присоединения по схеме автора, увеличивается расход сетевой воды на ввод. При дефиците пропускной способности теплосетей, это может служить серьёзным аргументом. Калориферы можно было присоединить и до теплообменника отопления, т.к. они выдерживают давление до 100 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 11.6.2014, 22:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Вот ещё из СП
3.11 Общественное здание с тепловым потоком на вентиляцию более 0,5 МВт следует присоединять к тепловым сетям в ЦТП отдельно от жилых и общественных зданий с тепловым потоком на вентиляцию менее 0,5 МВт каждое. ИТП такого общественного здания должен обеспечивать работоспособность всех систем теплопотребления здания.

Предусматривать самостоятельные трубопроводы от ЦТП к зданию для присоединения отдельно систем вентиляции не рекомендуется.

3.12 При присоединении к ЦТП группы зданий с независимым присоединением систем отопления и вентиляции следует предусматривать установку в ЦТП общего водоподогревателя.
Интересно какие нагрузки на отопление, вентиляцию и гор.водоснабжение этого 64 этажного здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bigantowka
сообщение 25.6.2014, 14:43
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.8.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 202241



вентиляцию до теплообменника подключить было невозможно, так как часть калориферов находятся на последнем этаже. теплоснабженцев мы убедили. наша схема принята. всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных