> Элемент вентсистемы
frosteR
сообщение 29.4.2014, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Добрый день!
Кто встречал нижеприведенное обозначение элемента на схеме вентиляционной системы? Что это такое? Листы АС ничего не описывют по этому вопросу.
В листе характеристик систем должны быть указаны ВЕ? Нужны ли для них схемы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________3_2004_Model__1_.pdf ( 24,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.4.2014, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Похоже вентсистема выбрасывается в вентканал в строительных конструкциях. Только непонятно, почему он в огнезащитном покрытии на 30 минут. Если это воздуховод, то должен заканчиваться узлом прохода через кровлю и зонтом. Остается только гадать, что имел в виду сей проектолог.
ВЕ лучше везде указать и схемы нарисовать, иначе об их существовании никто не узнает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 29.4.2014, 16:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



30 минут огнезащиты может быть из-за того, что этот воздуховод является транзитным(Таблица 7.2 СНБ 4.02.01-03)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.4.2014, 16:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(frosteR @ 29.4.2014, 17:37) *
30 минут огнезащиты может быть из-за того, что этот воздуховод является транзитным(Таблица 7.2 СНБ 4.02.01-03)?

Возможно. Тогда непонятно, почему он снизу заглушен и зачем смотреть в АС.
Но вы у АС все-таки спросите, может у них там шахта предусмотрена..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 29.4.2014, 19:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Белка, если я решу разместить канальный вентилятор на участке с нормируемым приделом огнейстойкости, то мне его придется размещать в помещении с огнезащитой? Потолок очень низкий - не смогу установить по проекту. Ведь вентиляторов с огнезаитой ведь нет? В шумоизоляции только встречал от системэйра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.4.2014, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(frosteR @ 29.4.2014, 19:35) *
Белка, если я решу разместить канальный вентилятор на участке с нормируемым приделом огнейстойкости, то мне его придется размещать в помещении с огнезащитой? Потолок очень низкий - не смогу установить по проекту. Ведь вентиляторов с огнезаитой ведь нет? В шумоизоляции только встречал от системэйра.

Неет. Нарисуйте, где хотите вентилятор ставить. У вас участок тогда сместится. А если до вентилятора пересечете противопожарную преграду, то там противопожарный клапан нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 30.4.2014, 19:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Вот то, что я хочу сделать. Категорию помещения по пожарной и взрывопожарной опасности не скажу для установки вентилятора, это даже не помещение а пространство, находящееся между бетонным перекрытием 2-го этажа и кровлей из металлопрофиля.

Сообщение отредактировал frosteR - 30.4.2014, 20:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________3_2004_Model__1_.pdf ( 22,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.5.2014, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тогда изоляция не нужна, только противопожарные клапаны в перекрытиях. Кстати, как собираетесь вентилятор обслуживать и монтировать в этом "пространстве"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 1.5.2014, 23:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Легко. В месте установки много свободного пространства(не в пример большинству венткамер) и возводится лестница. Что касательно ПК: нужет получается только 1(в перекрытии до вентилятора, если смотреть по направлению движения воздуха)?
Извините, если создается впечатление, что я не понимаю о необходимости огнезащиты. Это правда. Как-то по этому поводу очень часто у специалистов(пожарников) возникает разногласий, не говоря уже про меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 4:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных