Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема холодоснабжения чиллера, острые вопросы и работоспособность схемы
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 14:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Прикрепленный файл  modif.pdf ( 227 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191


Как насчет такого варианта?

Если можно, каков смысл узлов, обведенных кружочками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.5.2014, 15:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Чтобы при первом запуске не загадить теплообменник содержимым труб после монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 15:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Ясн. Если трубы из некорродирующего материала, то идея неплохая, но со сварными я бы так не стал делать. Окалина со сварных швов облетает месяц после заполнения, теплообменник забиваться будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 15:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 17:35) *
Прикрепленный файл  modif.pdf ( 227 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191


Как насчет такого варианта?

Честно говоря мне проще поставить 3-х ходовые на потребителях, чем этот регулятор перепада давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 15:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Вообще да. Я на тот случай если контур установок сливается на отопительный сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 16:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:07) *
Ясн. Если трубы из некорродирующего материала, то идея неплохая, но со сварными я бы так не стал делать. Окалина со сварных швов облетает месяц после заполнения, теплообменник забиваться будет.

И как же быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 8.5.2014, 16:12
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Что за контроль(уставка) по температуре обратной воды, вы что ставите чиллер на управления по удаленному потребителю? 3-х ходовой клапан нужен лишь для того чтобы система запустилась, например после стояния ночью и уставка у него (3-х ходового клапана) по температуре гликоля, например Тмин>3град, чтоб теплообменник не обмерз. Привод аналоговый на клапан, правда у нас привода атоматчики ставят. Еще вопрос, а почему бы не поменять производителя чиллера, если этот производитель вам навязывает гидромодуль? Насчет окалины, то она должна осесть в фильтрах, поэтому и ставят фильтры перед оборудованием.

Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 16:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Как вариант при длинной трассе - два фильтра. Не ждать же месяц пока все какахи отвалятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 16:54
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(donol @ 8.5.2014, 19:12) *
Что за контроль(уставка) по температуре обратной воды, вы что ставите чиллер на управления по удаленному потребителю? 3-х ходовой клапан нужен лишь для того чтобы система запустилась, например после стояния ночью и уставка у него (3-х ходового клапана) по температуре гликоля, например Тмин>3град, чтоб теплообменник не обмерз.

Да нет, чиллер здесь не причем. Я имел ввиду связать привод 3-х ходового клапана защиты с датчиком температуры обратной воды из теплообменника. В принципе думаю можно и как вы говорите поставить датчик на гликоль(на выходе из теплообменника как я понимаю)
Есть конечно вариант, что будет ествественная циркуляция, разница отметок чиллера и ТО у меня около 10м, при этом около половины трассы проходит по наружному воздуху, а другая половина в шахте и помещениях. Может получится так, что тепло теряемое гликолем в наружном участке будет равно(или меньше) теплу получаемому из помещения, но это не дает гарантии, что гликоль с минусом не попадет в ТО(наружные трубы можно хорошо утеплить, но есть еще V-образный теплообменник, который как говорит v-david хорошо продувается). Поэтому естественную циркуляцию как мне кажется лучше вообще исключить, поставив например этот 3-ходовой нормально закрытый, хотя здесь нужно сделать так, чтобы он закрывался тогда когда насос чиллера выключается. Производителя поменять к сожалению в принципе невозможно, там у заказчика существенный экономический интерес, у нас все в комлексе: чиллер, приточки, ТО, фанкойлы, все от одного производителя


Сообщение отредактировал Dio_Rock - 8.5.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 17:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Кстати (скорее всего и уточнять не надо), обязательна защита от потери протока в водяном контуре. Нет протока - стоп машина. Иначе кердык. Трехходовым я бы управлял по температуре обратной именно воды, только привод чтобы был пошустрее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2014, 18:16
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дык реле на попе у машины даже и не стоит обсуждать, как просто машинальную обязаловку и с проверкой ... достаточности площади пластин на реле или "закрученностивинтикарелулировки" на ем.Типа , "без её и не ставим машину". Только вот глубину изменения расходов по контурам, или контуру... вот тут и есть некие разногласия.Есть те кто знал до того(как не наступить), есть те кто уже наступал на эти грабли, есть те кто знает как не наступать на грабли и есть те, кто наступит все равно.Не считая тех, кому на эти грабли очень надо и это часть бизнес политики формы.

Сообщение отредактировал инж323 - 8.5.2014, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 8.5.2014, 18:58
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Для чего управлять 3-х ходовым по обратной воде, если в контурах равные расходы. Летом этот клапан не нужен, это не тепловая сеть, его назначение лишь защитить теплообменник от заморозки, в если им управлять зимой по температуре воды, так вода имеет плюсовую температуру, т.к она в отапливаемом помещении и здании. Надо не допустить минусовой гликоль в теплообменник, а если мы будем управлять им по температуре воды, то чего гликоль с минусом сразу пойдет в теплообменник и он обмерзнет.

Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 8.5.2014, 19:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(donol @ 8.5.2014, 22:58) *
Надо не допустить минусовой гликоль в теплообменник, а если мы будем управлять им по температуре воды, то чего гликоль с минусом сразу пойдет в теплообменник и он обмерзнет.

Чтобы разогреть гликоль все равно придется помаленьку пропускать его в теплообменник с минусовой темпеартурой, это если датчик поставить на стороне гликоля после теплообменника. А если датчик ставить допустим до теплообменника, то клапан вообще может не открыть проход в теплообменник и потребители не дождутся холода. Хотя в моем случае он скорее всего будет то открывать, то закрывать, потому что половина трассы проходит в помещении и гликоль в этой части трассы будет теплым.
Мне кажется тут зависит многое от времени реакции привода клапана, в принципе он конечно может не успеть закрыться, а теплообменник заморозиться успеет. Конечно если вообще не пускать минусовой гликоль в теплообменник(датчик на стороне гликоля до теплообменника), то это более надежная защита, но вот как гликоль-то разогреть, чтобы холод пошел к потребителям, вот в чем вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.5.2014, 19:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Похоже Вы зациклились... а так? http://phs-holod.ru/manufacture/teploobmen...ovki_s_OAL.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 8.5.2014, 21:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Извиняюсь, ввел в заблуждение, праздники, обмерзание то у нас со стороны воды значит и уставка должна быть по выходящей воде.

Сообщение отредактировал donol - 8.5.2014, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 8.5.2014, 22:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Хотя лучше делать контроль по гликолю, а не по воде, просто есть риск при первом же пуске заморозить теплообнник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 9.5.2014, 6:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(donol @ 9.5.2014, 2:51) *
Хотя лучше делать контроль по гликолю, а не по воде, просто есть риск при первом же пуске заморозить теплообнник

Контроль по гликолю на выходе из теплообменника?)

Цитата(v-david @ 8.5.2014, 23:44) *
Похоже Вы зациклились... а так? http://phs-holod.ru/manufacture/teploobmen...ovki_s_OAL.html

Увы, не наш случай...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.5.2014, 7:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я знаю. Это всего лишь пример теплообменника, который не боится замораживания, есть разные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 9.5.2014, 16:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:12) *
Кстати (скорее всего и уточнять не надо), обязательна защита от потери протока в водяном контуре. Нет протока - стоп машина. Иначе кердык. Трехходовым я бы управлял по температуре обратной именно воды, только привод чтобы был пошустрее.

А для чего контроль протока в водяном контуре ведь в контуре холодильной машины стоит реле протока, который и отключит машину если не будет протока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 11.5.2014, 14:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(biver @ 9.5.2014, 17:07) *
А для чего контроль протока в водяном контуре ведь в контуре холодильной машины стоит реле протока, который и отключит машину если не будет протока?

В контуре чиллера как раз реле защищает испаритель от замораживания, с гликолем эта защита не обязательна. А вот в водяном контуре, то есть в контуре за теплообменником, циркуляция воды не должна прекращаться, поскольку в режиме фрикулинга глюколь запросто может охладиться ниже нуля. Плюс не забываем про переходные процессы при запуске зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 11.5.2014, 15:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Только непонятно как связать гидромодуль чиллера со сторонним еще одним реле протока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 11.5.2014, 15:47
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



А что вызывает затруднения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 11.5.2014, 18:14
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 11.5.2014, 18:47) *
А что вызывает затруднения?

У чиллера своя автоматика. Опции подключения дополнительного реле протока может не быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 8:46
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Включите основным, всего делов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 12.5.2014, 8:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(BogOnPoBog4uk @ 12.5.2014, 12:46) *
Включите основным, всего делов...

Основной находится в контуре гликоля, идет в комлпекте с чиллером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 9:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Ну так и включите вместе. В параллель или последовательно, в зависимости от того на замыкание они работают или на размыкание. Или просто штатный перенесите в водяной контур, хотя я бы не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 12.5.2014, 10:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



В продолжении темы по клапану я тут поднял переписку с Carrier, у нас был объект где все чиллера карриеровские были со встроенным фрикуллингом и что они предложили цитирую дословно: для защиты от замерзания клапан перенести к теплообменнику и поставить на обратку с датчиком минимальной температуры на прямой около теплообм. Тмин>3 C, байпассируя холодный гликоль. Правды мы сделали все по обычному 3-х ходовой поставели на подачу и мешали гликоль, хотя предложенный ими метод тоже бы подошел т.к у них чиллера при фрикулленге комплектуются защитой испарителя от обмерзания(обогревом). Правда это не совсем ваш случай.
Включить реле протока по водяному контуру как основное, вместо чиллерного это не айс, более того поскольку чиллер у вас с гидромудулем, реле протока у вас не только смонтирован но и уже подключен вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 12.5.2014, 10:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Какие то странные диаметры трубопроводов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 12.5.2014, 11:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(agel @ 12.5.2014, 11:48) *
Какие то странные диаметры трубопроводов...


Да ладно, метр в секунду ничего еще...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 12.5.2014, 15:31
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(agel @ 12.5.2014, 13:48) *
Какие то странные диаметры трубопроводов...

В некотором смысле да, чаще просто пишут Ду, а я взял по госту наружный диаметр х толщина стенки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных