> Защита от замораживания канальных калориферов, Калорифер встраиваемый в круглый канал
Romanich85
сообщение 30.4.2014, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2012
Пользователь №: 149097



Здравствуйте! Есть калорифер для канала круглого сечения диаметром 200 мм. Подскажите, пожалуйста, как защитить данный калорифер от замораживания по воздуху (по воде защищен датчиком температуры обратной воды)? Ведь воздушные термостаты идут с длиной капиляра обычно начиная с 3 метров и таким капиляром можно всю площадь калорифера обмотать. Ссылка на калорифер ниже:

http://pokolenie-spb.ru/ventilyaciya/kalor...5_70_%D0%A1.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.4.2014, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Не обязательно всю длину мотать, можно рядом с термостатом колечко капилляра оставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 30.4.2014, 11:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2012
Пользователь №: 149097



Больно много длины в кольце остается, да и как крепить капиляр к калориферу. Там же у термостата крепления есть специальные. Возникают сомнения можно ли их вообще там закрепить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 30.4.2014, 12:32
Сообщение #4





Guest Forum






TF 18/HY длина капилляра 1,8 м
DBZ-05/HY Комплект для крепления капилярной трубки (6 шт.)

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 30.4.2014, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 30.4.2014, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



У данфоса тоже есть 1,5 м. ( если не ошибаюсь). Производители говорят что не пользуется спросом, а под заказ пожалуйста. Должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 3.5.2014, 17:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Вчера попался на глаза каталог ригельтехниковский: там от 0,6 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 12.5.2014, 8:23
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



А можно и 3м закрепить на калорифере, смотав капиляр спиралью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 13.5.2014, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Добрый день.
Есть термостаты Sontay Ltd. и с капилляром 2 м и с пружиной и врезные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ST_FRE_0.pdf ( 176,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  ST_x_10.pdf ( 157,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных