> Пересечение водовода и КВЛ
АКК
сообщение 4.5.2014, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Добрый всем день!
В проекте прокладки магистрального водовода 2d500 при пересечении с линией электропередач нужно выполнить пункт ТУ от службы магистральных электрических сетей.
"..Предусмотреть мероприятия при строительстве и реконструкции водовода, которые исключат его повреждение на пересечении и в охранной зоне ВЛ\КВЛ 500 кВ, при выполнении эксплуатационных и ремонтных работ на ВЛ с применением тяжелой автотракторной техники весом 30 тонн (10 тонн на ось)."
Что это за мероприятия (футляр????) и есть ли типовые решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 5.5.2014, 8:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Данные мероприятия должны быть учтены в ППР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 5.5.2014, 8:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Согласна. Но сохранение проект. трубы - это мой вопрос. Футляр????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 5.5.2014, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Не видел нигде конкретных требований по устройству футляра в охранной зоне, если только при пересечении заложить ПНДшку, а так по факту - если Вам экспертиза и водоканал согласуют то смысл футляр городить.... Буквально три месяца назад прошли и экспертизу и водоканал, с подобной темой, правда не пересекались с ЛЭП, никаких футляров у нас нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 5.5.2014, 9:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Вот и я футляр не заложила. Теперь думаю - права ли..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 5.5.2014, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Заложите в проекте опознавательные таблички по трассе водопровода, чтобы машинисту тяжелой техники было понятно что под ним находится... ( как вариант, чем не мероприятие))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 5.5.2014, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Они это сами предложили - сделаем. Все-таки думаю поставить футляр - и всем будет хорошо (кроме Зак.), тем более, труба дуйств. ПНД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 18:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных