offday
сообщение 5.5.2014, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Необходимо ли при опрессовке трубопровода сжатого воздуха включать в с истему ресивер или он опрессовывается отдельно или не опрессовывается вообще (верим сертификатам)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 5.5.2014, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



с осушителем и фильтрами тот же вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 6.5.2014, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Если аппараты уже испытаны, имеют соответствующие документы, то трубопроводы вполне можно испытывать отдельно, заглушая их перед аппаратами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 6.5.2014, 20:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



по ресиверу.
а вдруг его возили волоком, по потемкинской лестнице. а потом ещё со склада через забор перекидывали.
в общем нужно делать гидроиспытания и акт составлять. а то случись что и кто-то будет крайним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.5.2014, 21:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Denis_El @ 6.5.2014, 21:09) *
по ресиверу.
а вдруг его возили волоком, по потемкинской лестнице. а потом ещё со склада через забор перекидывали.
в общем нужно делать гидроиспытания и акт составлять. а то случись что и кто-то будет крайним.

поддерживаю - будучи в эксплуатации всегда новые сосуды после монтажа испытывали. Думаю, это требование есть в инструкциях по монтажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 7.5.2014, 17:23
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



трубопроводы надо опрессовывать отдельно от сосудов. И перед опрессовкой обязательно продуть их надо. А то монтажники по случаю туда уронят кусок утеплителя или еще какой мусор убрать забудут и будет тогда у вас в трубе подарок. Сосуды опрессовывают если их не опрессовывали на заводе-изготовителе (ометка в паспорте сосуда должна быть) или если опрессовывали, но истек хранения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 7.5.2014, 17:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Тут вот какая деталь. вопрос звучал так: Необходимо ли при опрессовке трубопровода сжатого воздуха включать в систему ресивер или он опрессовывается отдельно- выделил, потому как опрессовка ресивера производится жидкостью(гидроиспытания), в исключительных случаях (ну там низкие температуры, полное отсутствие воды на участке или еще что-то) воздухом (пневмоиспытания). Следуя этому правилу считаю что ресивер нужно опрессовывать отдельно.

Гидроиспытания рессиверов применяют из-за гораздо меньшей потенциальной энергии воды чем воздуха находящихся под одинаковым давлением. Да и течи искать проще по протекающей жидкости.
Конечно тоже относится и к воздуховодам, но эксплуатационщики любыми путями пренебрегают этим - из-за сложной трассировки трубопровода трудно после удалить всю воду из трубы и пр. Ну и не так опасен порыв на трубопроводе против разорвавщейся надвое бочки
PS желающие могут погуглить "Правила эксплуатации сосудов под давлением"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.5.2014, 20:21
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



отдельно было бы правильнее)) Но если условия позволяют, то можно и всё вместе опрессовать, только всё равно два акта заполнять придется и два паспорта (на сосуд и на трубопровод). А там ведь еще и давление испытательное может быть разным. А тот факт, что стараются избегать опрессовок вполне объясним. Состояние воздушных сетей мало кого волнует. Поэтому сеть может представлять собой паутину труб, где большая часть трубопроводов уже давно никем не обслуживается))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc