Здравствуйте!

Имеется вытяжная система (см. вложения). Вентилятор ВЦ 4-75-5 с эл. двиг. 4А80В6 (1,5 кВт, 1415 об/мин).
Если на крыше вентилятор шумит и дует, то в помещениях воздух даже не движется - замеры с вентрешеток менее 1 м/с везде, а где-то почти 0.

В чем может быть проблема? Помогите найти разумное решение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20140507_162120.jpg ( 222,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 7.5.2014, 16:29
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ingenerSK @ 7.5.2014, 16:08) *
Здравствуйте!

Имеется вытяжная система (см. вложения). Вентилятор ВЦ 4-75-5 с эл. двиг. 4А80В6 (1,5 кВт, 1415 об/мин).
Если на крыше вентилятор шумит и дует, то в помещениях воздух даже не движется - замеры с вентрешеток менее 1 м/с везде, а где-то почти 0.

В чем может быть проблема? Помогите найти разумное решение.

Возможно вращение не в ту сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 8.5.2014, 8:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня. Может электродвигатель подобран слабый?

Сообщение отредактировал ingenerSK - 8.5.2014, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.5.2014, 8:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ingenerSK @ 8.5.2014, 8:03) *
Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня.

Это не аргумент, куда же еще ему идти...
Наладчика нормального пригласите. Если система новая, то просто обязаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 8.5.2014, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Значит не оплачена работа, либо "добрые" люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.5.2014, 8:55
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ingenerSK @ 8.5.2014, 8:03) *
Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня. Может электродвигатель подобран слабый?

Если неправильное вращение, поток воздуха значительно слабее, но дуть будет в ту же сторону.
Сначала вращение выяснить, потом проверить другие версии неработоспособности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 8.5.2014, 8:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Цитата(zaharov63 @ 8.5.2014, 8:21) *
Это не аргумент, куда же еще ему идти...
Наладчика нормального пригласите. Если система новая, то просто обязаны.

Система старая.

Цитата(Kagamine Len @ 8.5.2014, 8:55) *
Если неправильное вращение, поток воздуха значительно слабее, но дуть будет в ту же сторону.
Сначала вращение выяснить, потом проверить другие версии неработоспособности.


Теперь понятно. Проверю.

Сообщение отредактировал ingenerSK - 8.5.2014, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenerSK
сообщение 8.5.2014, 15:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.1.2011
Из: Россия
Пользователь №: 90129



Действительно - вращение не в ту сторону.
Было дело - движок перегорал, электрики поменяли на новый и, видимо, с фазировкой напутали.
Теперь все работает!

Благодарю участников!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных