Цитата(Водяной @ 11.5.2014, 10:44)

Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
и что, ни один пункт не подходит?
делайте два резервуара противопожарных рядом со зданием....будет ли это дешевле, чем тянуть водопровод в две нитки?
В том то и дело.
- населен пункт 300тыс
- здание на окраине города, но все ж на его территории. дело в том, что хотят тянуть водопровод, но в 1 ветку
- расход воды на тушение (если я правильно выбрал):
а) для мастерских получается 10л/с (категория Г, II, шириной больше 60м, 5.5 тыс.м3);
б) админздание ведь по таблице как общественное?
или можно как производственное совместно со складом? между складом и админзд. 14м разрыв. 15л/с получается для админздания (если как общественное: 2 эт, 9 тыс. м3)
- что такое "площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий"
Подскажите по подземным резервуарам. Только ТП 901-4-63.83? Если принимать резервуары, то на 3 часа тушения пожара получается объем = 3часа*3600с*15л/с/1000=162м3
Сообщение отредактировал alexhorse - 11.5.2014, 14:30