управление мощностью охлаждения/ обогрева |
|
|
|
8.5.2014, 3:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232595

|
Имеется руфтоп, установлено 4 эффективных спаренных спиральных компрессора Copeland Scroll, паспортная мощ по холоду 75 кВт. Фреон R 22. На обогрев используются газовые горелки. Гарантийный срок истек. Имеем опыт в автоматизации и вентиляции. По холодильной части большой опыт монтажа. А теперь вопросы: - возможно ли (и как) переоборудовать систему для работы на тепло зимой к примеру до 0 или -5 С. Смотрел аналогичные системы на 22 фреоне дают коэф. до 2.5-3.0 - возможна ли регулировка оборов имеющегося компрессора с применением ПЧТ. Смотрел предидущие темы ничего интересного, может кто то уже химичил похожее.
|
|
|
|
|
8.5.2014, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Спиральники старые (R22), регулировка оборотов для тех моделей была запрещена. Да и сейчас не особо приветствуется, в основном только "вверх". Реверс системы "на тепло" теоретически возможен, но для этого придется снести практически весь фреоновый контур, во всяком случае ТРВ и фильтры точно, + желательно изменить диаметры трубопроводов. Надежности это не прибавит, дешевле газа не будет.
|
|
|
|
|
8.5.2014, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Для обогрева еще надо установить отделители жидкости в каждый контур.
|
|
|
|
|
9.5.2014, 2:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232595

|
Предпологается использовать фреон на тепло при наружных температурах до -5, а то и до 0С, в Одессе температура очень редко опускается ниже -5, соответственно догреваться газом при более низких температурах. Расчет такой из одного м3 газа грубо получается 8кВт тепла, при нынешней цене 4450.00 грн./ 1т.м3, получаем 1кВт = 0.56 грн. При работе фреоновой системы на тепло получаем: исх.коэф. = 2.5. 1кВт эл.эн.= 1.23 грн. с учетом коэф. имеем 1кВт эл.эн.= 1.23 грн./2.5 = 0.49 грн. В итоге имеем 15% экономии. И это пока не поднимут в очередной раз цену на газ. А что может дать подъем оборово компрессора? По поводу переделки системы: замена труб не пугает, в руфтопе все это рядом, вопрос как их правильно подобрать, насколько мне позволяют познания требуется еще где то воткнуть 4-х ходовой клапан. На сколько можно применить в данной ситуации схему обычного кондиционера с обогревом? Предлагаю присоединться к обсуждению опытных холодильщиков, ведь наступает эра энергосбережения, а в переходный период данный вариант доработки руфтопов может сэкономить не мало средств, тем более такого оборудования в Украине задействовано не мало.
|
|
|
|
|
11.5.2014, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Там наверно 2 контура к переделке. Я бы возможно использовал деньги планируемые на это сомнительное мероприятие использовать для установки солнечных элементов - Одесса же южный город.
|
|
|
|
|
27.5.2014, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234885

|
Подскажите пожалуйста,в помещение была сделана вентиляция,сейчас это помещение разбили на бутики,бизнес-центры, и в некоторых душно,а в некоторых холодно,как можно устранить эту проблему?На улице им установили чиллер,мы думаем либо второй теплообменник ставить для охлаждения,либо фанкойл с дренажом,что посоветуете?
|
|
|
|
|
27.5.2014, 14:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Сбор данных /что, каких помещениях/ 2. Проект. Пусть эскизный, но с расчётами теплопоступлений и потребных воздухообменов. 3. Подбор оборудования для реконструкции. 4. Реконструкция.
Можете попробовать "методом мучительных проб", всё равно придёт на указанный путь.
|
|
|
|
|
27.5.2014, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234885

|
Дело в том,что не мы им вентиляцию делали,и им нужен вариант что-то из серии "ДЕШЕВО И СЕРДИТО",и расчетов нет никаких,предположительный 4-5 кратный воздухообмен.Что лучше установить?
|
|
|
|
|
27.5.2014, 15:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А расчёты делать Вам. Чтобы вышло сердито. Собирать данные и считать.
|
|
|
|
|
  |