> Размещение извещателей. Вопрос.
InzheneGr13
сообщение 8.5.2014, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2014
Пользователь №: 232974



Прошу помощи, никак не могу сообразить как размещать оборудование, в частности дымовые извещатели.
Ситуация такая: подвесной потолок из просечно-вытяжного листа, высота запотолочного пространства 70 см.
От пола до подвесного потолка стеклянная перегородка. Нужны ли датчики на подвесном потолке, или достаточно тех, что за потолком? и как быть если за потолком в местах перегородок будут перегородки из такого же просечного листа? разные ли это зоны или общие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Sindarkon
сообщение 8.5.2014, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Лист вполне дымопроницаемый, так что не вижу смысла в дополнительном оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных