> Байпас на узле учёта
bird-freedom
сообщение 13.5.2014, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Добрый день. я новичок. помогите с вопросом. заказчик прислал замечание: цитирую "Узел Учета. Предусмотреть байпас". Прилагаю схему теплового узла. Зачем нужен байпас на узле учёта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 25,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 13.5.2014, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Крутой заказчик, видимо для обхода узла учета

Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.5.2014, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 13.5.2014, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



мой ответ: п. 4.52 СП 41-101-95 "Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается." Посмотрим, что дальше будет) rolleyes.gif

Сообщение отредактировал bird-freedom - 13.5.2014, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 15.5.2014, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Их ответ: "учитывая, что узел учета наш собственный (для внутренних расчетов и наблюдения за расходом), байпас ставим для удобства эксплуатации и обслуживания". Подскажите, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 15.5.2014, 10:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(bird-freedom @ 15.5.2014, 9:55) *
Их ответ: "учитывая, что узел учета наш собственный (для внутренних расчетов и наблюдения за расходом), байпас ставим для удобства эксплуатации и обслуживания". Подскажите, что делать?

--- хозяин-барин, что ещё сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.5.2014, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bird-freedom @ 15.5.2014, 10:55) *
Их ответ: "учитывая, что узел учета наш собственный (для внутренних расчетов и наблюдения за расходом), байпас ставим для удобства эксплуатации и обслуживания". Подскажите, что делать?

В таком случае это технический узел учёта, а не коммерческий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 17.5.2014, 21:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



на случай поверки катушек smile.gif почему бы и нет?! А вдруг потребитель не допускает перебоев с подачей теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 19.5.2014, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Добрый день) там здание КПП, я не думаю, что там "потребитель не допускает перебоев с подачей теплоносителя". rolleyes.gif Может требовать от заказчика обоснования или письма какого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных