	 |  Величина Р гидравлич. испытаний , Расчетное и рабочее Р при испытаниях.Какая связь? |  |  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, уважаемые!Заказчик прислал техусловия в которых прописал Р в точке подключения 0,4 МПа, а расчетное давление в трубопроводе 1,2 МПа. В ПБ 10-573 9ПБ экспл тр. пара и горячей воды) прописано п. 4,12,3 Мин величина пробного давления при гидравлич. исп равна 1,25 Р рабочего а далее п.4,12,4 Максим. величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по НД,согласованной в установленном порядке. Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями.
 Я так понимаю, что 1,25*0,4 = 0,5 МПа и это меньше, чем Р расчетное....Так наверное не может быть...
 Так что ж делать? Какое давление испытаний в данном случае мне прописать в Общих данных? Заранее спасибо
 
 Сообщение отредактировал marysiy - 14.5.2014, 10:50
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 11:45)  Здравствуйте, уважаемые!Заказчик прислал техусловия в которых прописал Р в точке подключения 0,4 МПа, а расчетное давление в трубопроводе 1,2 МПа. В ПБ 10-573 9ПБ экспл тр. пара и горячей воды) прописано п. 4,12,3 Мин величина пробного давления при гидравлич. исп равна 1,25 Р рабочего а далее п.4,12,4 Максим. величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по НД,согласованной в установленном порядке. Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями.
 Я так понимаю, что 1,25*0,4 = 0,5 МПа и это меньше, чем Р расчетное....Так наверное не может быть...
 Так что ж делать? Какое давление испытаний в данном случае мне прописать в Общих данных? Заранее спасибо
 Обычно пишут Рисп. = 1,25*Рраб, но не менее (пример 3 ати).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 11:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Откуда эти 3 ати? Опять же п. 4.12.3 "......,но не менее 0,2 МПа"Но меня волнует вот эти Р расч.=1,2 МПа.. С ними никак испытательное давление не связано7
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Ну неужели никто больше ничего не подскажет? Машинист,ау!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 12:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 13:08)  Ну неужели никто больше ничего не подскажет? Машинист,ау!!! Вообще-то трубы трубы на заводах испытывают на 10,0 МПа, вам то надо исходить из рабочего (Рраб) давления в системе. Иначе можно "раздавить" датчики, насосы, ТО и оборудование.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 12:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 112
 Регистрация: 30.12.2013
 Пользователь №: 218543
 
 
 
  
 | 
				Делали экспертизу пром безопасности котла ДКВР 20/13, то есть расчетное давление - 13, экспертная организация поинтересовалась при каком давлении мы работаем, рабочее давление в процессе эксплуатации держим ниже допустимого то есть 8 кгс/см, сразу же высчитали что при ГИ пробное давление должно быть - 10, и никаких проблем не возникло. То есть если предел у вас - 1,2 а работаете при 0,4 то опрессовать в заданной точке можно и давление в 0,5 главное указать при необходимости данные параметры.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2014, 12:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				спасибо Все поняла. А может кто нибудь из практики интересное расскажет про давления испытаний? Мне конечно не очень понятно, почему технологические трубопроводы по ПБ 03-585-03 (сейчас вместо них рекомендации появились..)гидравлические испытания проводят исходя из расчетного давления..у них там формула в п. 8.2.2 Р исп = 1,25 Р расчетное*сигма 20/сигма ТСигма 20 это допускаемое напряжение для материала трубы при 20 град
 сигма Т это допускаемое напряжение материала трубы при максимальной положительной расчетной температуре
 
 Сообщение отредактировал marysiy - 14.5.2014, 12:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.5.2014, 18:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 12:50)  спасибо Все поняла. А может кто нибудь из практики интересное расскажет про давления испытаний? Мне конечно не очень понятно, почему технологические трубопроводы по ПБ 03-585-03 (сейчас вместо них рекомендации появились..)гидравлические испытания проводят исходя из расчетного давления..у них там формула в п. 8.2.2 Р исп = 1,25 Р расчетное*сигма 20/сигма ТСигма 20 это допускаемое напряжение для материала трубы при 20 град
 сигма Т это допускаемое напряжение материала трубы при максимальной положительной расчетной температуре
 Правила по трубопроводам, которые были до ПБ 03-585-03, тоже предусматривали расчет давления испытания от рабочего давления: Риср = Рраб * 1,25 * сигма 20/ сигма Т В правилах 2003 г. появилась формула от расчетного. Почему расхождения в определении давления испытания по разным правилам? Да какая разница - мне как-то сказали правила надо не анализировать а исполнять
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.5.2014, 21:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 330
 Регистрация: 4.10.2010
 Пользователь №: 74774
 
 
 
  
 | 
				немного не в тему, но все же в тему,согласно СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"
 8.3. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см), паропроводы, конденсатопроводы и сети горячего водоснабжения - давлением, равным 1,25 рабочего, если другие требования не обоснованы проектом (рабочим проектом).
 
 То что тепловые сети не менее 1,6 МПа, мы в своих проектах всегда пишем, а вообще сейчас это соблюдается?
 Такого больше ни в одном нормативном документе нет
 и дает ли нам право фраза "если другие требования не обоснованы проектом (рабочим проектом)." отказаться от 1,6 МПа и испытывать 1,25 Рабочего?
 Если например рабочее давление 0,6МПа, а испытание на 1,6 МПа? как то это не правильным мне представляется.
 
 А что касается разного подхода к испытаниям, где то от рабочего, где то от расчетного...
 Могу только предположить, может быть разные методики расчета на прочность для паропроводов и для технологических трубопроводов, в которых заложены разные запасы прочности?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |