Величина Р гидравлич. испытаний, Расчетное и рабочее Р при испытаниях.Какая связь? |
|
|
|
14.5.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Здравствуйте, уважаемые!Заказчик прислал техусловия в которых прописал Р в точке подключения 0,4 МПа, а расчетное давление в трубопроводе 1,2 МПа. В ПБ 10-573 9ПБ экспл тр. пара и горячей воды) прописано п. 4,12,3 Мин величина пробного давления при гидравлич. исп равна 1,25 Р рабочего а далее п.4,12,4 Максим. величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по НД,согласованной в установленном порядке. Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями. Я так понимаю, что 1,25*0,4 = 0,5 МПа и это меньше, чем Р расчетное....Так наверное не может быть... Так что ж делать? Какое давление испытаний в данном случае мне прописать в Общих данных? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал marysiy - 14.5.2014, 10:50
|
|
|
|
|
14.5.2014, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 11:45)  Здравствуйте, уважаемые!Заказчик прислал техусловия в которых прописал Р в точке подключения 0,4 МПа, а расчетное давление в трубопроводе 1,2 МПа. В ПБ 10-573 9ПБ экспл тр. пара и горячей воды) прописано п. 4,12,3 Мин величина пробного давления при гидравлич. исп равна 1,25 Р рабочего а далее п.4,12,4 Максим. величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по НД,согласованной в установленном порядке. Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями. Я так понимаю, что 1,25*0,4 = 0,5 МПа и это меньше, чем Р расчетное....Так наверное не может быть... Так что ж делать? Какое давление испытаний в данном случае мне прописать в Общих данных? Заранее спасибо Обычно пишут Рисп. = 1,25*Рраб, но не менее (пример 3 ати).
|
|
|
|
|
14.5.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Откуда эти 3 ати? Опять же п. 4.12.3 "......,но не менее 0,2 МПа" Но меня волнует вот эти Р расч.=1,2 МПа.. С ними никак испытательное давление не связано7
|
|
|
|
|
14.5.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Ну неужели никто больше ничего не подскажет? Машинист,ау!!!
|
|
|
|
|
14.5.2014, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 13:08)  Ну неужели никто больше ничего не подскажет? Машинист,ау!!! Вообще-то трубы трубы на заводах испытывают на 10,0 МПа, вам то надо исходить из рабочего (Рраб) давления в системе. Иначе можно "раздавить" датчики, насосы, ТО и оборудование.
|
|
|
|
|
14.5.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Делали экспертизу пром безопасности котла ДКВР 20/13, то есть расчетное давление - 13, экспертная организация поинтересовалась при каком давлении мы работаем, рабочее давление в процессе эксплуатации держим ниже допустимого то есть 8 кгс/см, сразу же высчитали что при ГИ пробное давление должно быть - 10, и никаких проблем не возникло. То есть если предел у вас - 1,2 а работаете при 0,4 то опрессовать в заданной точке можно и давление в 0,5 главное указать при необходимости данные параметры.
|
|
|
|
|
14.5.2014, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
спасибо Все поняла. А может кто нибудь из практики интересное расскажет про давления испытаний? Мне конечно не очень понятно, почему технологические трубопроводы по ПБ 03-585-03 (сейчас вместо них рекомендации появились..)гидравлические испытания проводят исходя из расчетного давления..у них там формула в п. 8.2.2 Р исп = 1,25 Р расчетное*сигма 20/сигма Т Сигма 20 это допускаемое напряжение для материала трубы при 20 град сигма Т это допускаемое напряжение материала трубы при максимальной положительной расчетной температуре
Сообщение отредактировал marysiy - 14.5.2014, 12:52
|
|
|
|
|
15.5.2014, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1667
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(marysiy @ 14.5.2014, 12:50)  спасибо Все поняла. А может кто нибудь из практики интересное расскажет про давления испытаний? Мне конечно не очень понятно, почему технологические трубопроводы по ПБ 03-585-03 (сейчас вместо них рекомендации появились..)гидравлические испытания проводят исходя из расчетного давления..у них там формула в п. 8.2.2 Р исп = 1,25 Р расчетное*сигма 20/сигма Т Сигма 20 это допускаемое напряжение для материала трубы при 20 град сигма Т это допускаемое напряжение материала трубы при максимальной положительной расчетной температуре Правила по трубопроводам, которые были до ПБ 03-585-03, тоже предусматривали расчет давления испытания от рабочего давления: Риср = Рраб * 1,25 * сигма 20/ сигма Т В правилах 2003 г. появилась формула от расчетного. Почему расхождения в определении давления испытания по разным правилам? Да какая разница - мне как-то сказали правила надо не анализировать а исполнять
|
|
|
|
|
15.5.2014, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
немного не в тему, но все же в тему, согласно СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" 8.3. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см), паропроводы, конденсатопроводы и сети горячего водоснабжения - давлением, равным 1,25 рабочего, если другие требования не обоснованы проектом (рабочим проектом).
То что тепловые сети не менее 1,6 МПа, мы в своих проектах всегда пишем, а вообще сейчас это соблюдается? Такого больше ни в одном нормативном документе нет и дает ли нам право фраза "если другие требования не обоснованы проектом (рабочим проектом)." отказаться от 1,6 МПа и испытывать 1,25 Рабочего? Если например рабочее давление 0,6МПа, а испытание на 1,6 МПа? как то это не правильным мне представляется.
А что касается разного подхода к испытаниям, где то от рабочего, где то от расчетного... Могу только предположить, может быть разные методики расчета на прочность для паропроводов и для технологических трубопроводов, в которых заложены разные запасы прочности?
|
|
|
|
|
  |