vsklokoch
сообщение 17.5.2014, 8:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3432
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Автор, сразу сформулируйте ситуацию точнее не будет кучи флуда и дурацких вопросов.
Цитата(zenat @ 16.5.2014, 10:27) *
Вентиляторы наружного блока работоспособны? в плане работают ли они, может заклинило, может сгорел?

Бьюсь об заклад - именно не работают. Но их не заклинило, а накривуляли с зимними комплектами.
Длина трасс вообще ни причем.
Ларчик открыт. Следующий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFGH
сообщение 19.5.2014, 10:21
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.7.2013
Из: Киев
Пользователь №: 197712



Ого, я и не ожидал, что столько людей готовы откликнуться. Спасибо.
Схемы, которые обещал.
Прикрепленный файл  __________.png ( 60,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  ________.png ( 45,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Насчет перегрева - допускаю некоторую погрешность, может и 0К, но только это ведь говорит о перезаправке кондиционера.
С вентилятором наружного блока все хорошо, крутится, работает, не заклинен и так далее. С зимним комплектом - возможно, будем разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 19.5.2014, 14:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Чего же всё-таки происходит?
Цитата(FFGH @ 15.5.2014, 19:21) *
вентилятор наружного блока+компрессор стоят

или
Цитата(FFGH @ 19.5.2014, 14:21) *
С вентилятором наружного блока все хорошо, крутится, работает, не заклинен и так далее.

1. Щёлкает контактор, соответственно, вент и компрессор останавливаются. Почти наверняка - датчик в рёбрах. Чтобы убедиться, надо вытащить его на воздух.
2. Останавливается вент, потом компрессор - зимнее откинуть.
3. Вент крутится, останавливается компрессор. В это верится с трудом, т.к. токи не растут и компрессор не перегревается.
Вроде всё. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных