> ЧРП АВВ серии Acs550, Перевод из Local в Remote, и обратно
Инженер ОПТ
сообщение 15.5.2014, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Добрый день!
Ребята, подскажите пожалуйста, на ЧРП АВВ, серии ACS550, не могу преключить режим Local/Remote, при этом кнопку Local/Remote на панельки нажимаю, жду 2 сек., как написано в инструкции, переключения не происходит.
Может где блокировка установлена, или ещё чего, подскажите кто сталкивался? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 15.5.2014, 19:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Блокировка местного (local) режима производится с помощью параметра 1606.
Проверьте, что у вас там стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 16.5.2014, 6:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Установил в пар. 1606 "НЕ ВЫБРАН" при попытке перевода в местный на экране появляется надпись. "Switching to the local control mode"- переключение на местный режим управления, затем "Keep running" - продолжайте работу. но на экране так и остаётся надпись "REM" перехода не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 16.5.2014, 20:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



У вас не переходит в местный режим при кратковременном нажатии (на работающем и на остановленном приводе) или не переходит во время работы при удержании в течении 2 сек.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных