> слив воды при пожаре, подскажите правильное решение
alexvent89
сообщение 16.5.2014, 8:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2014
Пользователь №: 226836



Доброго времени суток всем форумчанам.

проблема такая: проект ТЦ стадия П, нанесены трапа для отвода воды в случае пожара.
Но во всех ТЦ своего города я ни одного такого трапа не видел.
подскажите как обоснованно дать тз на стадию РД убрав эти трапы.
при этом СП так то требуют эти трапы для отвода при АПТ.

заранее благодарен

Сообщение отредактировал alexvent89 - 16.5.2014, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.5.2014, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Зачем убирать? Радоваться надо: в городе может появиться объект, сделанный по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 19.5.2014, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем доброе утро! Тоже проектирую ТЦ с подземным паркингом. паркинг тушится пеной. Так вот куда отводить можно стоки после пожара, можно в канализацию и в какую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.5.2014, 21:03
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Rylskaya @ 19.5.2014, 10:35) *
Всем доброе утро! Тоже проектирую ТЦ с подземным паркингом. паркинг тушится пеной. Так вот куда отводить можно стоки после пожара, можно в канализацию и в какую?

сбрасывать в К1 нельзя, в ливнёвку тоже...водоканал выдаёт норматив показателей на сброс в свои сети (только для промпредприятий правда)...показатель СПАВ (пена после пожара) явно будет превышен

если застройка комплексная и очистные свои есть, то надо смотреть их возможности...если в городе, то , видимо, свои ЛОС перед сбросом в ливнёвку...пена же быстро теряет в объёме...

PS: только предположения

Сообщение отредактировал Водяной - 19.5.2014, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.5.2014, 23:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Rylskaya @ 19.5.2014, 10:35) *
Всем доброе утро! Тоже проектирую ТЦ с подземным паркингом. паркинг тушится пеной. Так вот куда отводить можно стоки после пожара, можно в канализацию и в какую?

http://www.cleper.ru/norma/9/249.pdf
Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации.


Про утилизацию там тоже есть.

Также см. СП5 п.5.9.29

Сообщение отредактировал BTS - 19.5.2014, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.5.2014, 8:35
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



короче, если не делать ЛОС, то заказчик должен искать пути сбыта...на тот же РЖД...но что-то кажеться маловероятным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных