> Диаметр для аварийного спуска воды с участка трубопровода, Как подобрать?
alexhorse
сообщение 21.5.2014, 0:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Приветствую всех! Так как все же подобрать диаметр, через который будут спускать воды с ремонтируемого участка трубопровода? В СНиПе указано, чтоб спуск участка был до 2 часов. В моем примере труба НПВХ ф110, длина участка 500м. Отметки низа участка - 3м, верха - 15м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.5.2014, 0:34
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И в чем затруднения? Арифметику забыли? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.5.2014, 15:44
Сообщение #3


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А если процесс не установившийся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 26.5.2014, 9:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



При выпуске сотки через сотку где-то 2 минуты, если считать как истечение при переменном напоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 26.5.2014, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



а как вы считаете? есть ли укого таблица. видел один раз табличку вроде как автор шевелев - там диаметры условные и объем протекаемой через них жидкости м3/час.

подскажите как расчетом. потому что когда считаю гидралический расчет - там напор. я запутался dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 26.5.2014, 11:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



я считаю по методике приведенной в книге Аронова "Проектирование водоводов", 1953 год.
Думаю, в справочнике Павловского можно найти нечто подобное, нету под рукой, точно не скажу. Он более распространен как-то.

В общем, не спустить воду за 2 часа с таким перепадом довольно сложно smile.gif

Сообщение отредактировал Fatik - 26.5.2014, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2014, 16:27
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 21.5.2014, 0:34) *
И в чем затруднения? Арифметику забыли? smile.gif

Хех! На самом деле там интеграл брать надо..

Цитата(Fatik @ 26.5.2014, 11:12) *
В общем, не спустить воду за 2 часа с таким перепадом довольно сложно smile.gif

От профиля зависит. Если крутой перепад вначале участка, а затем малый уклон к выпуску - время будет много больше, чем если наоборот.
Грубо, для прикидки - скорость истечения (без учёта потерь) равна скорости падения тела с высоты от уровня воды до отверстия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 1.6.2014, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Прикидочный расчет очень простой. Интегралами утомлять публику не будем, а дадим лишь конечный результат.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20140601141353852.pdf ( 93,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 1.6.2014, 15:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(karuzo @ 1.6.2014, 15:21) *
Прикидочный расчет очень простой. Интегралами утомлять публику не будем, а дадим лишь конечный результат.


будьте так любезны - откуда этот расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.6.2014, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



karuzo, с размерностями не беда: откуда получаются часы в формуле для перевода в секунды? Ссылка на источник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.6.2014, 16:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Диаметр спускников в зависимости от диаметра труб, уклонов и времени слива можно определить по формулам приложения 9 СНиП 2.04.07-86. Никаких "интегралов и биномов Ньютона". Это тепловые сети, но для воды нет разницы.

В более поздних редакциях СНиП этого расчета нет. Возможно потому, что никто по нему и не считал, а просто брали диаметр спускников по серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2014, 8:33
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(karuzo @ 1.6.2014, 14:21) *
Прикидочный расчет очень простой. Интегралами утомлять публику не будем, а дадим лишь конечный результат.

Что такое H? Если это перепад между верхней точкой трубопровода и спускником - то ерунда получается. С уменьшением Н (при прочих равных условиях) время опорожнения должно возрастать, а здесь оно уменьшается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗАнку
сообщение 3.6.2014, 15:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042



Объем воды в трубопроводе:
V=Пd2/4 * L (длина трубопровода)= м3 / 2ч (время слива) / 3,6= л/с. Далее Шевелев...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2014, 16:12
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЗАнку @ 3.6.2014, 15:29) *
Объем воды в трубопроводе:
V=Пd2/4 * L (длина трубопровода)= м3 / 2ч (время слива) / 3,6= л/с. Далее Шевелев...

Какие потери напора брать будем? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2014, 8:24
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.6.2014, 16:04) *
Диаметр спускников в зависимости от диаметра труб, уклонов и времени слива можно определить по формулам приложения 9 СНиП 2.04.07-86. Никаких "интегралов и биномов Ньютона". Это тепловые сети, но для воды нет разницы.

Ну вот это более-менее похоже на правду.
Корень четвёртой степени - внушает.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных