> Совместная работа естественной и механической ДУ
XXR
сообщение 21.5.2014, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Добрый день!

Люди добрые, помогите разобраться, а то мозг взрывается!

В реконструируемом здании есть торговый зал магазина в одноэтажной части здания, площадью 8 000м2, высотой 12м с естественным дымоудалением через зенитные фонари. К данному помещению примыкает помещение площадью 145м2, с высотой потолков 3м, над которым находится тех.этаж. Это помещение соединяется с торговым залом проёмом 24х3м, но находится в другом пожарном отсеке и отделено от торгового зала противопожарными воротами. Назначение помещения - торговый зал.

В Т.З. указано предусмотреть отдельную систему дымоудаления из маленького помещения.

Сломали весь мозг, как это сделать:

- маленькое помещение будет использоваться для торговли автохимией и шинами - расход удаляемого дыма получается очень большой (с учётом низких потолков).

- Деления на пожарные отсеки в существующем здании довольно условное - противопожарные ворота без привода, с ручным закрыванием.

Вот терзают сомнения:

- Если установить в маленькое помещение вентилятор дымоудаления, он своей тягой не запрёт ближайшие зенитные фонари в большем помещении?

- Что будет с дымовым слоем в большем помещении?

Как посоветуете в данной ситуации организовать дымоудаление из маленького помещения?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Wiz
сообщение 21.5.2014, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
- Деления на пожарные отсеки в существующем здании довольно условное - противопожарные ворота без привода, с ручным закрыванием.

Вас это вообще не должно волновать. Это пусть волнует собственника.
Цитата
- Если установить в маленькое помещение вентилятор дымоудаления, он своей тягой не запрёт ближайшие зенитные фонари в большем помещении?

Выполняйте компенсацию непосредственно в помещение, из которого производится дымоудаление
Цитата
- Что будет с дымовым слоем в большем помещении?

дым из малого помещения в большее не должен попадать, а также и наоборот.
Цитата
Как посоветуете в данной ситуации организовать дымоудаление из маленького помещения?

Как обычно система ДУ и система ПД/ПДЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных