Что 9мм ??? и что 13....??? Вообще есть нормы на оформление раздела теплоизоляции, но там же и написано, что его не обязательно выполнять, но при этом нужно сделать таблицу - определенного образца - называется "ведомость тепломонтажная" - в ней указываются: - назначение трубопровода (Т1 - подяюция, Т2 - обратный и т.д), - температура среды - где находится (внутри помещения, на улице) - по каким нормативам расчет ведется (их несколько - по нормативной потере через изоляцию, по температуре наружной поверхности изоляции и еще какие то есть - точно не помню)
Далее по этим данным расчитывается толщина изоляции под каждый диаметр трубопровода (либо по методике либо есть таблицы у производителей изоляции, под все диаметры трубопроводов и под необходимую температуру среды - выбирается толщина изоляции). Потом считается объем изоляции (для закупки), а так же площадь поверхности изоляции - для заказа покрытия.
Вроде как ВСЕ!!!
Сообщение отредактировал dj_Ruska - 21.5.2014, 13:47
|