> расчет теплоизоляционных материалов для трубопроводов
ARANID
сообщение 21.5.2014, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234210



здравствуйте! по замечаниям экспертизы должна предоставить расчет теплоизоляционных материалов для трубопроводов ( но незнаю как его сделать, просто для х.в. принимала 9мм, а для г.в. -13) как это обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dj_Ruska
сообщение 21.5.2014, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.7.2010
Пользователь №: 65092



Что 9мм ??? и что 13....??? Вообще есть нормы на оформление раздела теплоизоляции, но там же и написано, что его не обязательно выполнять, но при этом нужно сделать таблицу - определенного образца - называется "ведомость тепломонтажная" - в ней указываются:
- назначение трубопровода (Т1 - подяюция, Т2 - обратный и т.д),
- температура среды
- где находится (внутри помещения, на улице)
- по каким нормативам расчет ведется (их несколько - по нормативной потере через изоляцию, по температуре наружной поверхности изоляции и еще какие то есть - точно не помню)

Далее по этим данным расчитывается толщина изоляции под каждый диаметр трубопровода (либо по методике либо есть таблицы у производителей изоляции, под все диаметры трубопроводов и под необходимую температуру среды - выбирается толщина изоляции).
Потом считается объем изоляции (для закупки), а так же площадь поверхности изоляции - для заказа покрытия.

Вроде как ВСЕ!!!

Сообщение отредактировал dj_Ruska - 21.5.2014, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARANID
сообщение 21.5.2014, 13:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234210



речь идет о магистральных трубопроводах В1, Т3, Т4 в подвальном помещении. толщину теплоизоляции для В1 беру 9мм для Т3, Т4 - 13мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных