> Трубы для внутренней ливневой канализации
konstantin2013
сообщение 22.5.2014, 16:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Подскажите, какие трубы применяются для внутренней ливневой канализации? Встречал мнение, что используют напорные полиэтиленовые трубы для того, чтобы в случае засорения стояка трубы выдержала столб воды. Так ли это? Что будет, если в 9-10-этажке внутренняя канализация выполнена из ПВХ канализационных труб (оранжевых) - стояки, и из безнапорного чугуна - лежаки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 22.5.2014, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Десятиэтажное здание, это столб воды около 30м. Выдержит ли Ваша безнапорная сеть, расчитанная на 6 м.в.ст.? Внутренняя дождевая сеть в зданиях выше трёх этажей выполняется напорной всегда. Материал возможен разный, у каждого есть свои + и -
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 22.5.2014, 16:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Спасибо. Значит ли это, что наиболее предпочтительным вариантом будут напорные трубы из ПЭ? Что предпочесть - ПЭ80 или ПЭ100? просто раньше проектировал водопровод и хоз.-быт., а не ливневую канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.5.2014, 19:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 22.5.2014, 16:24) *
Десятиэтажное здание, это столб воды около 30м. Выдержит ли Ваша безнапорная сеть, расчитанная на 6 м.в.ст.? Внутренняя дождевая сеть в зданиях выше трёх этажей выполняется напорной всегда. Материал возможен разный, у каждого есть свои + и -
По-моему, трубы должны выдерживать напор 10 м столба воды независимо от этажности. Или я что-нибудь подзабыл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2014, 8:04
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 22.5.2014, 19:40) *
По-моему, трубы должны выдерживать напор 10 м столба воды независимо от этажности. Или я что-нибудь подзабыл?

Подзабыли. Испытываются наливом до воронки. 10 минут уровень не должен падать, пп.4.15. СНиП 3.05.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.5.2014, 20:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2014, 8:04) *
Подзабыли. Испытываются наливом до воронки. 10 минут уровень не должен падать, пп.4.15. СНиП 3.05.01-85.
Спасибо, виноват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных