> обрывает ремень...
miliman
сообщение 23.5.2014, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.5.2014
Пользователь №: 233725



Добрый день. С завидной регулярностью рвет ремень на приточной установке. Раз в 3 недели стабильно. Посоветуйте , что смотреть, куда бежать. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
phisik
сообщение 23.5.2014, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Вентилятор по схеме 5 (ременная передача?).
Есть следы износа на ремнях? И какой характер износа? Есть ли растяжение (увеличение длины) и на сколько?
Возможные причины и проблемы:

1. первый вопрос - подбор вентилятора нормальный, системе он соответствует? Если подбор неправильный -перегрузка двигателя и избыточная нагрузка на ремни.
2. Контроль натяжения ремней. И перетянутые, и провисающие быстро рвутся
3. перекос осей вентилятора и шкива двигателя
4. Частые пуски и стопы, резкие скачки давления в системе- растягивают ремни и далее- провисание
5. Качество электропитания (также будет приводить к дерганью).

Простейший способ диагностики- по характеру шума.

Если шум равномерный -см. причины 1 -3
Если есть низкочастотные пульсации- разбирайтесь с согласованием характеристик сети и вентилятора, с регулированием расхода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.5.2014, 13:10
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



На последних объектах главной является другая причина. Производители то-ли металл экономят, то ли ещё чего, диаметры шкивов занижены, и соответственно в любом случае ремень перегружен. Замечено за ВЕЗОой, сейчас ещё пара производителей под подозрением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 23.5.2014, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Возможно. Была много лет назад история. Самоделкины поставили пылевик поменьше, ремни оставили старые, шкивы выточили сами...

Во вложении- книги по ременным передачам.
Возможно, что-то пригодится.

Сообщение отредактировал LordN - 23.5.2014, 15:35
Причина редактирования: перезалейте, плз, книжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miliman
сообщение 23.5.2014, 15:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.5.2014
Пользователь №: 233725



Спасибо , начну с соосности и натяжения. WOLF вроде не замечен в "тырянии" металла со шкива, поставлю шкив с такой же рабочей, недействующей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных