Тимур-Калуга
сообщение 23.5.2014, 18:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Доброго времени суток, уважаемые спецы!

Пользуемся реагентом фирмы Налко для промывки теплообменников от накипи.
Слой накипи настолько велик что не помогает в достаточной мере.

Есть ли у кого опыт в решении подобных проблем?
Есть желание попробовать другой реагент, ведь проблема стоит очень остро.

Пожалуйста, напишите отзывы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 23.5.2014, 18:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Насколько безопасны реагенты на основе соляной кислоты, содержащие антикоррозийные ингибиторы?

Или же не рассматривать таковые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 23.5.2014, 19:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



нет решения, но чтобы мыть таким реагентом, кажется дорого, у нас парк только разборных теплообмеников, которые разбираем замачиваем в ортофосфорной кислоте или щелочи на развес стоит 3 копейки отбиваем машиной высокого давления которую сделали сами дороже хорошего керхера обошлась, а котлы не моем ваще, теплообменики больше 5-7 лет не ходят на гвс, а на тепле вообщем-то нечистим там порядок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 25.5.2014, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



При таком состоянии ТО придется его разобрать, пластины в азотную кислоту, не менее 30 % и смотреть вынимательно на процесс.
Если вымачивать в ортофосфорной, все глаза проглядите и пару ночей спать не будете, с азоточкой то сподручнее.
На основе солянки не желательно, хлориды внедренные в нержавейку не комильфо типа.
Современные реагенты не применяю, хотя опыт промывки котлов большой. Много звона, еще больше денег и весьма посредственный эффект в смысле статистики.
Когда в один коктейль запихивают неорганику, органику, ПАВы, пеногасители типа ОП и НМК, ингибиторы и прочую химию трудно достичь ожидаемого результата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных