НЕТ тепла |
|
|
|
|
6.6.2014, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные. dp потери давления на участке.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35)  Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём.... Да, может нет "затекания" в ОП. Мусором потом забилось, если раньше грело, или изначально не было прохода. Это так, если труба горячая и несут "зарплату" ОП. Но вот "щупать" Вам есть шанс только аж в начале отопительного сезона. Проблема озвучена как "не прогрева помещения с первого этажа конкретного стояка - на втором же "жара". Второй этаж, получается, жулик? Увязка стояков меж собой - мало вероятно, что устранение этой проблемы в "создании гидравлического равенства стоякам" спрятано Разводка по стоякам верхняя или нижняя, то есть первый этах первый по ходу теплоносителя или последний. И сколько всего этаджей? Если меньше пяти, то нерегулируемые узлы с байпасом, как на фото, "бяка" для затекания. Замыкающий или выкинуть или через трёхходовой кран бы его сварганить. Если и на втором не жара, то надо проверить температуры выходя из стояком и сделать на всех одинаковую (по графику на день настройки системы)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2014, 11:31
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 14:07)  на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные. dp потери давления на участке. Что-то неправильно у вас линейные потери рассчитываются. Вбил ваши данные в другой расчет и вот что получилось.
_______________________________.xls ( 1,33 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 225 Еще у вас на схеме указаны диаметры веток ф40 от магистралей Т1, Т2, а в расчете ф40 вообще нет.
Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 12:33
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Ага, Формулу исправила. А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять) Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают) Вот только ст.2 все равно не увязать никак. Слишком большой напор надо погасить трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром
Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 6:19
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 9:23)  Ага, Формулу исправила. А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)
Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают) Вот только ст.2 все равно не увязать никак. Слишком большой напор надо погасить
трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром Балансировочными клапанами можно погасить
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 12:12)  Это не балансировочные клапаны!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
А как замыкающий учсток? может стоит увеличить его диаметр? или сместить?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2014, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:46)  Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне. На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше). В частности, стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный. Как то близко з.у. к радиаторам стоят.
Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 13:57
|
|
|
|
|
|
|
|
10.6.2014, 6:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Это ничего не изменит
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Цитата(shadow @ 10.6.2014, 6:03)  Это ничего не изменит Почему же не изменит? Если уменьшить затекание воды в прибор 2 этажа, то к прибору 1 этажа вода будет подходить с более высокой температурой.
Сообщение отредактировал lotus5 - 26.6.2014, 6:52
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 14:54)  На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше). В частности, стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.
Как то близко з.у. к радиаторам стоят. Перед радиаторами 2 эт. поставьте перемычки на 3/4 дюйма.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А изначально замыкающие участки были на приборах?
Сообщение отредактировал shadow - 26.6.2014, 10:22
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237811

|
1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и перекрыть его. 2. Чугунный радиатор со временем изнутри забивается Шламом. Его необходимо промыть. 3. При монтаже трубопровода рабочие могли в месте пайки полипропилена запаять внутреннее отверстие ( не до конца ), снизив пропускную способность трубопровода. Такие случаи бывали. 4. В вашем случае труба, подходящая к радиатору , должна быть не ниже 32 диаметра.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489

|
Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36)  Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание. а что вы хотели примерно расчитать? Все Ваши расчеты - мышиная возьня. Ждите отопительно сезона, тогда можно будет что-то решать и думать
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Вот настал отопительный сезон. Цитата(jota @ 27.5.2014, 17:35)  Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём.... Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная. Обратная подводка холодная.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 13:10)  Вот настал отопительный сезон.
Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная. Обратная подводка холодная. Мал расход воды через радиатор. Остывает прежде, чем нагреется радиатор.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А что дом всего 2 этажа?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Цитата(shadow @ 11.11.2014, 14:51)  А что дом всего 2 этажа? 2 этажа, а что тут удивительного?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 16:16)  2 этажа, а что тут удивительного? Потому что стояк однострубной системы из двух приборов. Вы проигнорировали мой вопрос про наличие изначально замыкающего участка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление. В конце-это полтенцесушитель.
Сообщение отредактировал lotus5 - 11.11.2014, 15:11
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 17:10)  В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление. В конце-это полтенцесушитель. это уже по сути двухтрубная система. А что изначально то было?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(shadow @ 12.11.2014, 8:20)  это уже по сути двухтрубная система. А отсюда и проблемы двухтрубки - сложность балансировки. Надо искать на выходе каких ОП и полотенчиков горячая обратка, там и ограничивать расход. И так в несколько циклов. После того, как выровняется темп. на выходе и недостатке теплопадачи - увеличить расход на ввод.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|