Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> НЕТ тепла
lotus5
сообщение 6.6.2014, 11:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные.
dp потери давления на участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.6.2014, 11:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35) *
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....
Да, может нет "затекания" в ОП. Мусором потом забилось, если раньше грело, или изначально не было прохода. Это так, если труба горячая и несут "зарплату" ОП. Но вот "щупать" Вам есть шанс только аж в начале отопительного сезона. smile.gif


Проблема озвучена как "не прогрева помещения с первого этажа конкретного стояка - на втором же "жара". Второй этаж, получается, жулик?
Увязка стояков меж собой - мало вероятно, что устранение этой проблемы в "создании гидравлического равенства стоякам" спрятано



Разводка по стоякам верхняя или нижняя, то есть первый этах первый по ходу теплоносителя или последний. И сколько всего этаджей? Если меньше пяти, то нерегулируемые узлы с байпасом, как на фото, "бяка" для затекания.
Замыкающий или выкинуть или через трёхходовой кран бы его сварганить.

Если и на втором не жара, то надо проверить температуры выходя из стояком и сделать на всех одинаковую (по графику на день настройки системы)

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2014, 12:32
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 14:07) *
на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные.
dp потери давления на участке.


Что-то неправильно у вас линейные потери рассчитываются. Вбил ваши данные в другой расчет и вот что получилось. Прикрепленный файл  _______________________________.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 225



Еще у вас на схеме указаны диаметры веток ф40 от магистралей Т1, Т2, а в расчете ф40 вообще нет.

Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 6:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)


Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают)
Вот только ст.2 все равно не увязать никак.
Слишком большой напор надо погасить

трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром

Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 6:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________341.xls ( 199 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 9:23) *
Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)


Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают)
Вот только ст.2 все равно не увязать никак.
Слишком большой напор надо погасить

трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром



Балансировочными клапанами можно погасить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 9:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.com/(S(suzh1yn0b0k2bh45...x?LanguageID=41
то нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 12:12) *
Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.com/(S(suzh1yn0b0k2bh45...x?LanguageID=41
то нет


Это не балансировочные клапаны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



А как замыкающий учсток?
может стоит увеличить его диаметр?
или сместить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 13:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:46) *
Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.


На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше).
В частности,
стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.

Как то близко з.у. к радиаторам стоят.

Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.6.2014, 6:03
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Это ничего не изменит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 26.6.2014, 6:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 10.6.2014, 6:03) *
Это ничего не изменит

Почему же не изменит?
Если уменьшить затекание воды в прибор 2 этажа,
то к прибору 1 этажа вода будет подходить с более высокой температурой.

Сообщение отредактировал lotus5 - 26.6.2014, 6:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.6.2014, 9:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 14:54) *
На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше).
В частности,
стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.

Как то близко з.у. к радиаторам стоят.

Перед радиаторами 2 эт. поставьте перемычки на 3/4 дюйма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.6.2014, 10:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А изначально замыкающие участки были на приборах?

Сообщение отредактировал shadow - 26.6.2014, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXX77
сообщение 26.6.2014, 11:38
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237811



1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и перекрыть его.
2. Чугунный радиатор со временем изнутри забивается Шламом. Его необходимо промыть.
3. При монтаже трубопровода рабочие могли в месте пайки полипропилена запаять внутреннее отверстие ( не до конца ), снизив пропускную способность трубопровода. Такие случаи бывали.
4. В вашем случае труба, подходящая к радиатору , должна быть не ниже 32 диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 26.6.2014, 13:19
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36) *
Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание.

а что вы хотели примерно расчитать?

Все Ваши расчеты - мышиная возьня. Ждите отопительно сезона, тогда можно будет что-то решать и думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 12:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Вот настал отопительный сезон.
Цитата(jota @ 27.5.2014, 17:35) *
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....

Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная.
Обратная подводка холодная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 13:51
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 13:10) *
Вот настал отопительный сезон.

Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная.
Обратная подводка холодная.

Мал расход воды через радиатор. Остывает прежде, чем нагреется радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.11.2014, 13:51
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А что дом всего 2 этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 14:16
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 11.11.2014, 14:51) *
А что дом всего 2 этажа?

2 этажа, а что тут удивительного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.11.2014, 14:34
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 16:16) *
2 этажа, а что тут удивительного?


Потому что стояк однострубной системы из двух приборов. Вы проигнорировали мой вопрос про наличие изначально замыкающего участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 15:10
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление.
В конце-это полтенцесушитель.

Сообщение отредактировал lotus5 - 11.11.2014, 15:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 125 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 12.11.2014, 8:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 17:10) *
В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление.
В конце-это полтенцесушитель.



это уже по сути двухтрубная система. А что изначально то было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.11.2014, 8:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(shadow @ 12.11.2014, 8:20) *
это уже по сути двухтрубная система.

А отсюда и проблемы двухтрубки - сложность балансировки. Надо искать на выходе каких ОП и полотенчиков горячая обратка, там и ограничивать расход. И так в несколько циклов. После того, как выровняется темп. на выходе и недостатке теплопадачи - увеличить расход на ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных