трехходовой смеситель Barberi, замена старой модели клапана esbe на новый barberi |
|
|
|
27.5.2014, 20:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234924

|
Смысл вопроса вотв чем. У меня на котле стоит старый, снятый с производства клапан esbe 3mg25, на нем привод 66. Привод нормально работает, а клапан потек. Выяснилось, что на новый клапан от esbe я старый привод поставить не могу (не сходятся посадочные места, изменилась форма штока). В одной конторе посоветовали заменить на клапан barberi progres 460, посмотрел чертежи, посадка вроде такая же как у старого esbe. Кто пользует? Как эти клапаны? Деньги не большие за клапан, но если новый esbe c приводом брать как то дороговато выходит. Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал alius - 28.5.2014, 4:24
|
|
|
|
|
28.5.2014, 5:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(alius @ 27.5.2014, 21:21)  barberi Это удивительно! У них на самом деле есть 3-ходовой с Kvs820 ?
mixing_valve_barberi_p51_2.jpg ( 4,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13На итальянском сайте что-то не видно ни P51, ни M01...
|
|
|
|
|
28.5.2014, 5:48
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(tiptop @ 28.5.2014, 6:44)  Это удивительно! У них на самом деле есть 3-ходовой с Kvs820 ?
mixing_valve_barberi_p51_2.jpg ( 4,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13На итальянском сайте что-то не видно ни P51, ни M01... А в чем подвох с 3-х ходовым с 820 KVs? Ду200-250?
|
|
|
|
|
2.6.2014, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 235323

|
Цитата(alius @ 27.5.2014, 21:21)  Смысл вопроса вотв чем. У меня на котле стоит старый, снятый с производства клапан esbe 3mg25, на нем привод 66. Привод нормально работает, а клапан потек. Выяснилось, что на новый клапан от esbe я старый привод поставить не могу (не сходятся посадочные места, изменилась форма штока). В одной конторе посоветовали заменить на клапан barberi progres 460, посмотрел чертежи, посадка вроде такая же как у старого esbe. Кто пользует? Как эти клапаны? Деньги не большие за клапан, но если новый esbe c приводом брать как то дороговато выходит. Кто что посоветует? barberi progres 460 это тот же самый клапан, что и Elomix от Meibes (у них даже упаковки одинаковые). С классической формой штока (скошенный цилиндр), как у старых клапанов ESBE. Проблем с ними нет, можете брать. Цитата(tiptop @ 28.5.2014, 6:44)  Это удивительно! У них на самом деле есть 3-ходовой с Kvs820 ?
mixing_valve_barberi_p51_2.jpg ( 4,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13На итальянском сайте что-то не видно ни P51, ни M01... Есть подобные примеры с таким Kvs. Например VBF21.150 Siemens.
|
|
|
|
|
2.6.2014, 18:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Вячеслав1973 @ 2.6.2014, 11:11)  Есть подобные примеры с таким Kvs. Например VBF21.150 Siemens.  Спасибо! Правильно ли я понимаю, что этот клапан Barberi комплектуется более мощным приводом (M01), чем Siemens (SQL33.00): 20 Н*м против 12,5 ?
|
|
|
|
|
2.6.2014, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 235323

|
Цитата(tiptop @ 2.6.2014, 19:56)  Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что этот клапан Barberi комплектуется более мощным приводом (M01), чем Siemens (SQL33.00): 20 Н*м против 12,5 ? Да, правильно. Но не думаю, что это связано с необходимостью такого усилия. У Barberi небольшой выбор приводов, особенно для фланцевых клапанов. Все приводы для фланцев - 20 Нм, все для резьбовых - 10 Нм. Зато нет заморочек с выбором по усилию) На сколько я знаю SQL33.00 больше не выпускается и Сименс предлагает на VBF вешать SAL31.03T10 - 10 Нм, что вызывает некие сомнения. Esbe на свои 150-ые рекомендует не ниже 15 Нм. Хотя, может перезакладываются?
|
|
|
|
|
5.6.2014, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Ну на ESBE я сам видел, как поток клинит 3-х ходовой, 150, работающий на разделение- вода просто прижимает сектор к корпусу, думаю все большие клапаны необходимо ставить только на смешение потоков.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 18:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vaka66 @ 5.6.2014, 7:56)  Ну на ESBE я сам видел, как поток клинит 3-х ходовой, 150, работающий на разделение- вода просто прижимает сектор к корпусу, думаю все большие клапаны необходимо ставить только на смешение потоков. Согласен. Тоже видел такую ситуацию (тогда пришлось уменьшать "башмак" с помощью напильника  ). Но как раз на днях с удивлением прочитал о том, что у клапанов VRG131 при работе на смешение допускается перепад давления 1 бар, а при работе на разделение - уже 2 !
Shuft_VRG131.gif ( 13,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|