> Абсорбционный холодильный центр, Имеется принципиальная схема которую нужно мне проверить.
Yura Agafonov
сообщение 27.5.2014, 21:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190628



Имеется принципиальная схема которую нужно мне проверить. Может кто-нибудь сталкивался с подобными центрами? Прошу помочь найти недостатки у данного проекта. Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 108,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.5.2014, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



мне всегда было интересно: в чем смысл нумеровать каждую детальку и ни хрена ни одного расход\напора, ни одной температуры, ни одного типа основного оборудования не указать? Авторам патент на изобретение хочется получить? иначе как дебилизмом это не назовешь. Функционально схема правильная, разве что трехходовик на греющем контуре непонятно зачем, но это надо видеть график подачи\обратки. Мелочевку типа подпитки, расширительных и аккумуляторных баков обсуждать не интересно. Будут режимы - будет и конкретика.
Не принципиальная это схема. Функциональная. Смысл (функционал) понятен и без манометров-термомертов-спускников-фильтров. Ни к чему эти фенечки в функционале, мешают только.

Сообщение отредактировал v-david - 27.5.2014, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 18.6.2014, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Я бы градирни подключил параллельно на обе машины, а так при выходе из строя одной градирни чиллер остановится. Опять же уменьшается число насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных