Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc |
|
|
|
29.5.2014, 7:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Здравствуйте всем.
Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ. Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?
Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
|
|
|
|
|
29.5.2014, 7:32
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ, со стороны датчиков заземлить через конденсатор (с соответствующими параметрами); плюс со стороны контроллера защита от мнгновенных скачков - варистором и индуктивностью (тоже с соответствующими параметрами). Ну и самые главные "грабли" при работе с длинными кабельными линиями - нужно учесть активное сопротивление и ёмкость кабеля и источника сигналов, дабы эти самые полезные сигналы не затухли на Ваших 400-х метрах... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
29.5.2014, 7:42
|
Guest Forum

|
Я бы обратил внимания на защиту от наведенного электромагнитного импульса при ударе молнии.
|
|
|
|
|
29.5.2014, 7:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
29.5.2014, 8:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49)  спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные) Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 29.5.2014, 8:17
|
|
|
|
|
29.5.2014, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16)  Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал) Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.
|
|
|
|
|
29.5.2014, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...). Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.). Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.
Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....
|
|
|
|
|
29.5.2014, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49)  спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а не 220? Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные) С точки зрения обеспечения безопасности персонала лучше 24В, чем 220В. Если кабеля в земле, то наводки будут совсем незначительные (ИМХО). Наверное у ЖД должен свой СНИП быть? Ищите.
|
|
|
|
|
30.5.2014, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20)  Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...). Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.). Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.
Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, .... да, так и делаем  только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается. Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса.
|
|
|
|
|
30.5.2014, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет. Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика" Смотрите требования к системам СЦБ и связи
|
|
|
|
|
30.5.2014, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41)  Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика" Смотрите требования к системам СЦБ и связи прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистан
|
|
|
|
|
1.6.2014, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?
|
|
|
|
|
2.6.2014, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? зависит от производителя модуля и от его параметров. Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70.
|
|
|
|
|
2.6.2014, 14:18
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? А до модуля кабель тянуть не надо (связь и питание)?
|
|
|
|
|
2.6.2014, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32)  Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ... ... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер. А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2
Сообщение отредактировал and - 2.6.2014, 15:02
|
|
|
|
|
2.6.2014, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00)  Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер. А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2 Такая схема не всегда работает, если силовая наводка будет велика то на такой длине проводов реле у вас не выключится, т.к ток реле нужен не большой. Лечится или доп нагрузкой со стороны реле или фильтра.
|
|
|
|
|
13.6.2014, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Постоянный ток более устойчив к помехам.
|
|
|
|
|
13.6.2014, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00)  Постоянный ток более устойчив к помехам. Сигнал постоянного тока - нулевой частоты и устойчив лишь к помехам, спектр которых находится вдали от нулевой и низких частот. Гораздо эффективнее для помехозащиты сместить спектр сигнала в другую область не пересекающуюся по спектру с вашими "железнодорожными" помехами , например >=100 МГц Ethernet . Уход в оптику - тот же самый метод, другая еще более высокая частота. Кстати, почти любой кабель реагирует на механические (вибро) воздействия-помехи или изгибы, из-за них может появляется очень слабая амплитудная модуляция с частотой механического воздействия.
|
|
|
|
|
14.6.2014, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Развязку сделайте через реле.
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54)  На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного. Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле. Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания. Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54)  На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим. Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Развязку сделайте через реле. Чтобы делать выводы и принимать решения нужно знать характер и спектр сигналов помех.
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54)  На постоянном токе будет большое падение напряжения. Токи в цепи управления будут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать. Лучше 220в. Первое утверждение противоречит второму. И потом - с чего вдруг падение напряжение на постоянке больше, чем на переменке? На переменке, кроме активного сопротивления, добавятся ёмкостная и индуктивная составляющие, и падение напряжения при прочих равных условиях будет больше. Азы электротехники. Вы просто в уме держите одно, а пишете другое. Сравниваете тёплое с мягким. Пишете о постоянке, имея в виду 24В, а о переменке - 220В. Если у реле 24В постоянного ток катушки больше, чем у 220В переменного, то действительно, падение напряжения будет больше, если не учитывать ёмкость и индуктивность линии, но существенна здесь не абсолютная величина падения, а относительная, в % от напряжения. При 220В относительное, естественно, будет меньше. Однако, при длине линии 400 м и сечении провода 0.9мм2 всё это не существенно. Существенно лишь влияние мощных помех. Хотя сам в жизни не сталкивался с помехами на реле. Импульсные от грозовых разрядов и от ВВ-линий, скорее всего, слишком коротки, чтобы вызвать срабатывание реле. Да ещё на метровой глубине. А уж о закисании контактов точно можно не волноваться, не железные они там. И подгорание от ЭДС самоиндукции при питании постоянным током лечится легко - применением соответствующих реле, содержащих искрогасящие цепочки на катушке - RC, варисторы, диоды. Их у любого производителя есть. Как реле, так и опциональные принадлежности. Например, у Сименс: http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...p;tree9=8210375Кстати, эти цепочки подавят заодно и наводки от грозы до безопасных значений.
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
автор пишет про DI сигналы Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:01)  Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов
|
|
|
|
|
14.6.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Да, практика и теория от Вас далеки.... Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома? Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.
На самом деле 24в в сигнальной линии на контактах со временем будет проблемой-100%. Это Вам любой эксплуатационник скажет. Со временем набивается пыль и прочее. Закрытые контакты реле, любые- от сименса, от Шнайдера или любое др. со временем 24 в перестает пробивать... Сразу оговорюсь, что далее спорить не собираюсь.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
14.6.2014, 12:08
|
Guest Forum

|
Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минимального паспортного значения, естественно , что контакт будет ненадежным.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25)  Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.
Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.
Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.
Топикстартеру: сколько сигналов надо передать? Сигналов будет 7. Два управляющие и пять информационные. И те и другие 24VDC, сечение кабеля буду брать 2.5, так как в средствах не зажимают вроде. Цитата(todatul @ 14.6.2014, 9:56)  автор пишет про DI сигналы
Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03)  Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200. А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54)  На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения. Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде? http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k; для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}. Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 10:58)  Да, практика и теория от Вас далеки.... Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома? Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное. Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
16.6.2014, 13:57
|
Guest Forum

|
От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06)  А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение. Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так: - блуждающие токи могут быть, - кабели питания 220В проложены в одной трассе с кабелями сигнальными, возможны наводки, - молния где-то рядом в землю шарахнет, - по экранам самих сигнальных кабелей могут токи гулять (это если заземлять с обоих концов экран кабеля)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|