Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Kontra
сообщение 29.5.2014, 7:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Здравствуйте всем.

Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ.
Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?

Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.5.2014, 7:32
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ, со стороны датчиков заземлить через конденсатор (с соответствующими параметрами); плюс со стороны контроллера защита от мнгновенных скачков - варистором и индуктивностью (тоже с соответствующими параметрами). Ну и самые главные "грабли" при работе с длинными кабельными линиями - нужно учесть активное сопротивление и ёмкость кабеля и источника сигналов, дабы эти самые полезные сигналы не затухли на Ваших 400-х метрах... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 7:42
Сообщение #3





Guest Forum






Я бы обратил внимания на защиту от наведенного электромагнитного импульса при ударе молнии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 29.5.2014, 7:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 29.5.2014, 8:16
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49) *
спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)

Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 29.5.2014, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 29.5.2014, 8:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16) *
Какое напряжение используют в жд автоматике, такое и применяйте. для защиты от наведенных помех прокладывайте в стальной трубе, именно в стальной (ферромагнитный материал)



Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 29.5.2014, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...).
Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.).
Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.

Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 29.5.2014, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49) *
спасибо всем за ответы.

А почему всё-таки 24, а не 220?
Если рассматривать без защитной схемотехники, то у каких релюшек будет меньшая чувствительность к помехе? (Тип помех определить сложно, вероятнее всего импульсные одиночные)

С точки зрения обеспечения безопасности персонала лучше 24В, чем 220В. Если кабеля в земле, то наводки будут совсем незначительные (ИМХО). Наверное у ЖД должен свой СНИП быть? Ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 30.5.2014, 7:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20) *
Проще и надежнее было бы, если нет требования делать именно сигнальные линии, поставить на стороне сигналов модули удаленного сбора данных, которые преобразуют полученный сигнал в данные протокола, например, Modbus. А те самые 400метров проложить информационным кабелем. На стороне приема установить оборудование принимающее информацию от удаленных модулей по протколу и делает далее что необходимо (сигнализирует, обрабатывает, регулирует ...).
Также этот вариант будет тем дешевле чем большее кол-во сигналов требуется передать (в сравнении с прокладкой сигнальных линий, защитой от помех и т.п.).
Данные в цифре более устойчивы к помехам (по крайней мере испорченный пакет данных не будет содержать ложных данных, он просто будет отсеян как испорченный). Захотите - можете даже оптику проложить в качестве среды передачи.

Самый дешевый набор оборудования по моему варианту: модули (DI->RS485) витая пара (ПЛК с RS485). Протокол может быть Modbus RTU, MODBUS ASCI, ADAM, ОВЕН, ....


да, так и делаемsmile.gif
только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается.
Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 30.5.2014, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Нет специальных правил для напряжения ЖД автоматики. На "дальнем конце" у меня простые сухие контакты, чем запитаю, то и будет.


Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика"
Смотрите требования к системам СЦБ и связи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 30.5.2014, 16:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41) *
Так уж и нет? Как нет и такого термина "ж/д автоматика"
Смотрите требования к системам СЦБ и связи


прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистанsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 1.6.2014, 18:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 2.6.2014, 11:17
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55) *
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?


зависит от производителя модуля и от его параметров.
Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.6.2014, 14:18
Сообщение #14


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55) *
Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ?

А до модуля кабель тянуть не надо (связь и питание)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 2.6.2014, 15:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32) *
Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализацией схемотехники: экранированным кабелем (а лучше даже бронированным), со стороны контроллера экран напрямую заземлить на РЕ...
... Думаю (на вскидку) сечение кабеля должно таки быть побольше чем 0,9мм кв.... Удачи

Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер.
А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2

Сообщение отредактировал and - 2.6.2014, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmey
сообщение 2.6.2014, 19:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545



Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00) *
Согласен с 24В DC, но с промежуточными реле. И питание 24В шлейфов и реле гальванически развязать от питания контроллера 24В (чтобы из внешнего шлейфа помехи не шли в контроллер.
А сечение Вам нужно по механической прочности выбирать не менее 1,5мм2


Такая схема не всегда работает, если силовая наводка будет велика то на такой длине проводов реле у вас не выключится, т.к ток реле нужен не большой. Лечится или доп нагрузкой со стороны реле или фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.6.2014, 20:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Постоянный ток более устойчив к помехам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 13.6.2014, 20:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00) *
Постоянный ток более устойчив к помехам.


Сигнал постоянного тока - нулевой частоты и устойчив лишь к помехам, спектр которых находится вдали от нулевой и низких частот.
Гораздо эффективнее для помехозащиты сместить спектр сигнала в другую область не пересекающуюся по спектру с вашими "железнодорожными" помехами , например >=100 МГц Ethernet . Уход в оптику - тот же самый метод, другая еще более высокая частота.

Кстати, почти любой кабель реагирует на механические (вибро) воздействия-помехи или изгибы, из-за них может появляется очень слабая амплитудная модуляция с частотой механического воздействия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 14.6.2014, 8:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



На 400м нужно делать переменку.
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии,
а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими.
Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в.
Развязку сделайте через реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 14.6.2014, 9:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54) *
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии,
а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими.

Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм.
Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.

Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.

Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.

Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 14.6.2014, 9:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54) *
На 400м нужно делать переменку. На постоянном токе будет большое падение напряжения.
кроме того на 24в, при большом входном сопротивлениии, а у вас оно будет очень большим.
Токи в цепи управлениябудут маленькими. Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в. Развязку сделайте через реле.


Чтобы делать выводы и принимать решения нужно знать характер и спектр сигналов помех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.6.2014, 9:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) *
На постоянном токе будет большое падение напряжения.
Токи в цепи управления будут маленькими.
Со временем сухие контакты у Вас закиснут(окислятся) и перестанут работать.
Лучше 220в.

Первое утверждение противоречит второму.
И потом - с чего вдруг падение напряжение на постоянке больше, чем на переменке? На переменке, кроме активного сопротивления, добавятся ёмкостная и индуктивная составляющие, и падение напряжения при прочих равных условиях будет больше. Азы электротехники. Вы просто в уме держите одно, а пишете другое. Сравниваете тёплое с мягким. Пишете о постоянке, имея в виду 24В, а о переменке - 220В. Если у реле 24В постоянного ток катушки больше, чем у 220В переменного, то действительно, падение напряжения будет больше, если не учитывать ёмкость и индуктивность линии, но существенна здесь не абсолютная величина падения, а относительная, в % от напряжения. При 220В относительное, естественно, будет меньше.
Однако, при длине линии 400 м и сечении провода 0.9мм2 всё это не существенно. Существенно лишь влияние мощных помех. Хотя сам в жизни не сталкивался с помехами на реле. Импульсные от грозовых разрядов и от ВВ-линий, скорее всего, слишком коротки, чтобы вызвать срабатывание реле. Да ещё на метровой глубине.
А уж о закисании контактов точно можно не волноваться, не железные они там. И подгорание от ЭДС самоиндукции при питании постоянным током лечится легко - применением соответствующих реле, содержащих искрогасящие цепочки на катушке - RC, варисторы, диоды. Их у любого производителя есть. Как реле, так и опциональные принадлежности. Например, у Сименс:
http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...p;tree9=8210375
Кстати, эти цепочки подавят заодно и наводки от грозы до безопасных значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 14.6.2014, 9:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



автор пишет про DI сигналы
Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:01) *
Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов


Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 14.6.2014, 9:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Да, практика и теория от Вас далеки....
Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома?
Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.

На самом деле 24в в сигнальной линии на контактах со временем будет проблемой-100%.
Это Вам любой эксплуатационник скажет. Со временем набивается пыль и прочее. Закрытые контакты реле, любые- от сименса, от Шнайдера или любое др. со временем 24 в перестает пробивать...
Сразу оговорюсь, что далее спорить не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.6.2014, 12:08
Сообщение #25





Guest Forum






Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минимального паспортного значения,
естественно , что контакт будет ненадежным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 16.6.2014, 12:03
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25) *
Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм.
Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.

Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.

Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания.

Топикстартеру: сколько сигналов надо передать?



Сигналов будет 7. Два управляющие и пять информационные. И те и другие 24VDC, сечение кабеля буду брать 2.5, так как в средствах не зажимают вроде.

Цитата(todatul @ 14.6.2014, 9:56) *
автор пишет про DI сигналы


Так поставить модуль ввода DI на месте и тянуть от него одну цифровую линию (можно оптическую) вне зависимости от количества входных сигналов


Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 16.6.2014, 13:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03) *
Так и делаю, ставлю DI-DO модуль на оптике. Но к каждой единице оборудования-источнику DI сигнала модуль не прицепиш, приходится к одному модулю, расположенному "в гуще" оборудования, вести эти самые сигналы по меди. И максимальная длина такого куска как раз 400м получается, а в среднем куски где-то метров по 200.


А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 16.6.2014, 13:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) *
На 400м нужно делать переменку.
На постоянном токе будет большое падение напряжения.

Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0
для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k;
для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}.

Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 10:58) *
Да, практика и теория от Вас далеки....
Утечки, потери в соединениях и пр Вы не считаете, чисто по закону Ома?
Вспомните, почему во всем мире используется для передачи переменное напряжение, а не постоянное.

Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.6.2014, 13:57
Сообщение #29





Guest Forum






От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kontra
сообщение 16.6.2014, 14:12
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06) *
А почему не пишете про спектр и характер наводимых помех? Абстрактные помехи "вообще" - пустое обсуждение.


Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так:
- блуждающие токи могут быть,
- кабели питания 220В проложены в одной трассе с кабелями сигнальными, возможны наводки,
- молния где-то рядом в землю шарахнет,
- по экранам самих сигнальных кабелей могут токи гулять (это если заземлять с обоих концов экран кабеля)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных