Подскажите правильно посчитать резервуар!
Имеется дет.сад. По СпецТУ необходим внутренний противопожарный водопровод 2струи по 2.5. Напор в сети по тех условиям водоканала 0,5Атм. По расчетам получается водопровод сделан весь 57 трубой (50) - давление в наибольшей точке нужно 4.1 Атм. Как определить какой объем резервуара нужно предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 29.5.2014, 16:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



W=(Qнар+Qвн)*t*3600/1000
W=2*2,5*3*3,6=54 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных