> Увеличение объема пожарных резервуаров
Tanushka_A_A
сообщение 29.5.2014, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь. Ситуация такая: необходимо запроектировать на существующей подстанции автоматическое пожаротушение новых трансформаторов и внутреннее пожаротушение нового здания. На подстанции существуют резервуары (два по 100 м3 ), насосная станция пожаротушения, совмещенная с насосной станцией технического водоснабжения, и наружная сеть противопожарного водоснабжения. По расчету необходимый объем пожарного резервуара на нужды пожаротушения составляет 650 м3. Необходимо еще 650-200=450 м3. На подстанции резервуары примыкают к насосной станции пожаротушения. Проблема в том, что нет технической возможности проложить всасывающую трубу от насосов к резервуарам. Какие есть варианты? Можно ли соединить проектируемые резервуары с существующими трубами с задвижками (сделать их сообщающимися)? Еще вопрос: можно ли использовать техническую воду (после охлаждения на градирнях) для нужд пожаротушения (это еще 300 м3 воды)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.5.2014, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Tanushka_A_A @ 29.5.2014, 16:52) *
Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь. Ситуация такая: необходимо запроектировать на существующей подстанции автоматическое пожаротушение новых трансформаторов и внутреннее пожаротушение нового здания. На подстанции существуют резервуары (два по 100 м3 ), насосная станция пожаротушения, совмещенная с насосной станцией технического водоснабжения, и наружная сеть противопожарного водоснабжения. По расчету необходимый объем пожарного резервуара на нужды пожаротушения составляет 650 м3. Необходимо еще 650-200=450 м3. На подстанции резервуары примыкают к насосной станции пожаротушения. Проблема в том, что нет технической возможности проложить всасывающую трубу от насосов к резервуарам. Какие есть варианты? Можно ли соединить проектируемые резервуары с существующими трубами с задвижками (сделать их сообщающимися)? Еще вопрос: можно ли использовать техническую воду (после охлаждения на градирнях) для нужд пожаротушения (это еще 300 м3 воды)?

Соединить резервуары в принципе можно. Но нужно внимательно посчитать, какой полезный объём будут иметь соединённые трубой резервуары.

Никаких проблем, если не уменьшается запас воды необходимый по технологическому регламенту..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 30.5.2014, 7:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Соединить резервуары в принципе можно. Но нужно внимательно посчитать, какой полезный объём будут иметь соединённые трубой резервуары.

Скажите а не будет ли это нарушать п.12.16 СП 31.13330.2012 "Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.5.2014, 16:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если соединить 2 резервуара трубой без задвижки, можно их рассматривать как один. Вы же будете всё это делать по причине отсутствия иного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanushka_A_A
сообщение 4.6.2014, 9:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207219



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных