Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет водоподогревателей горячей воды
в_михалыч
сообщение 1.6.2014, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Уважаемые форумчане. МУП Теплосеть в технических условиях на присоединение жилого дома к своим сетям запросила произвести расчет водоподогревателей горячей воды в квартальном ТП для определения необходимости установки дополнительных теплообменников. Для расчета выдали тепловые нагрузки по горячей воде подключенных жилых домов, строящегося детского сада, и температурный график работы котельной 120/70 0С с нижней срезкой на 65 0С. График сетевой воды на летний период не дали.
В СП 41-101-95 сказано, температура греющей воды равна температуре сетевой воды в точке излома. Где бы, и в каком нормативном документе найти значение этой температуры. При температуре 65 0С даже в прежние времена ГВС на 55 0С не считали. А сейчас надо ГВС на 65 0С. На какой документ сослаться, чтобы сказать: « ГОСПОДА ТЕПЛОСЕТЬ нужна срезка на температуре 80 0С.»
В интернете я видел примеры расчета водоподогревателей ГВС с температурой греющей воды 80 0С. Если я не прав – скажите. Подскажите, на какой сослаться документ, если такой есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.6.2014, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. МУП теплосети такие теплосети, предлагают заказчику сделать поверочный расчет их подогревателя. При этом забыли сообщит тип подогревателя или не забыли?
2. Точка излома и нежняя срезка это одно и тоже.
3. Минимальная температура горячей воды в точках водоразбора согласно п. 5.1.2 Актуализированной редакции СНиП должна быть быть не ниже 60 гр. (в старом СНиП было не ниже 50 °С). При таком раскладе 60 гр. в точках водоразбора врятли будет, хз как тут быть.
4. Для пластинчатого теплообменника достаточно dt в 5 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 2.6.2014, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Уточняю.
Схему обвязки водоподогревателей Теплосеть представила. По схеме это одноступенчатая система водоподогревателей из двух групп кожухотрубных водоподогревателей, в одной четыре ВП, соединенных последовательно, во второй два ВП, соединенных последовательно. И эти две группы соединены параллельно как по греющей воде, так и по нагреваемой воде.
Весь вопрос в том как доказать Теплосети, что температура греющей воды на входе в водоподогреватели надо порядка 80 0С, но ни как 65 0С. Ведь это должно быть прописано в каком-то руководстве, методических указаниях, одним словом нормативном документе.
Нужен этот документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.6.2014, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Схемы подключения не достаточно, нужны их характеристики подогревателей (диаметр и длина секций, диаметры и количество трубок) и расчетные нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 2.6.2014, 19:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Все нагрузки по горячей воде по каждому потребителю Теплосеть дала в Гкал/час. Похоже, что это макс. час. нагрузка. В тепловой пункт можно сходить и посмотреть в натуре, какие ВП смонтированы, поговорить с оператором, посмотреть на параметры работы. Думаю, проблемы не будет.
Проблема в одном как убедить Теплосеть, что температура греющей воды 65 0С в точке излома или нижней срезки для приготовления горячей воды с температурой на раздаче – 60 0С в соответствии с СанПином недостаточна, и на что сослаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных