> Система с естественной циркуляций
realproject_ov
сообщение 3.6.2014, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.12.2010
Из: Бишкек
Пользователь №: 84732



Добрый день уважаемые специалисты, прошу оценить работоспособность данной системы.Система уже смонтирована и есть недочеты (плохо прогреваются приборы). Все разводящие трубопроводы хорошо прогреваютя Каким образом возможно улучшить затекание теплоносителя (антифриз) в радиаторы. Мое предложение монтажникам было зажать перемычки под радиаторами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11223344.dwg ( 138,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.6.2014, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Что ж вы хотите от системы с естественной циркуляцией с термостатами на приборах при однотрубной системе. У вас и так коэфф. затекания ограничивает поступление в прибор теплоносителя, а вы еще и доп сопротивление в виде термостата вешаете. Кончено воде лучше пойти мимо прибора обратно к котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
realproject_ov
сообщение 3.6.2014, 11:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.12.2010
Из: Бишкек
Пользователь №: 84732



Извиняюсь за мое упущение (ну а при наличии цирк. насоса изменится ли ситуация в лучшую сторону) или же установить на подводках простые шаровые клапаны?

Сообщение отредактировал realproject_ov - 3.6.2014, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.6.2014, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



При использовании насоса термостаты можете и оставить.
Без насоса термостаты лучше заменить на вентиля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valentin2583
сообщение 3.6.2014, 19:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 125038



При цирк. насосе- поставить замыкающий участок dy25 на длинну прибора. это есть во всех книгах по отоплению. подводка 20 трасса 32 з.у 25. тем самым увеличите коэф. затекания в приборы. сейчас у вас вода прходит мимо приборов вся почти. При естественоой циркуляции даже не знаю вся система отопления начинена арматурой. по снипу нельзя по моему устанавливать рег. арматуру с естественной цирк. одним словом требуется насос и З.У
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.6.2014, 20:00
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



С трёрдотопливником лучше вообще избежать установки вентилей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 4.6.2014, 15:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А не лучше ли первый и второй этаж соединить не последовательно, а в параллель???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных