Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Определение кол-ва огнезадерживающих клапанов
basvent
сообщение 3.6.2014, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200510



Во время проверки проектной документации разошлись с коллегами во мнении о месте установки и кол-ве огнезадерживающих клапанов.
Ситуация в следующим:на втором этаже расположена венткамера с установками, обслуживающими проектируемое помещение категории В4 на первом этаже. Приточные и рециркуляционные воздуховоды выходят чере перекрытие венткамеры на первый этаж, попадают в коридор/холл и далее в обслуживаемое помещении категории В4.

Хотелось бы услышать мнения специалистов, где должны быть установлены огн. клапана. Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ast
сообщение 3.6.2014, 13:07
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Клапаны в перекрытии между 1 и 2 этажами, на всех воздуховодах, пересекающих это перекрытие. Транзит по коридору 1 этажа до пом. В4 покрыть противопожарной изоляцией в соответствии со СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blutsauger
сообщение 3.6.2014, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122097



Плюс в местах пересечения стен помещения категории В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basvent
сообщение 3.6.2014, 16:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200510



Вот насчет пересечения стен помещения категории В4 и идет основной спор. Раньше согласно СНиП 41-01-2003 пункту 7.11.1 "в": противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А,Б, В1, В3 или В4 - мы бы поставили не думая.

Но в новом СНиП касаемо противопожарных клапанов идет только ссылка на СП 7.13130.2013, а там в пункте 6.10 "в" :
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть пре-
дусмотрены следующие устройства:
в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады кате-
горий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;

И получается, что вроде как и не требуется. Это и послужило причиной создания данной темы.
Вопрос касаемо клапана в перекрытие - на основание какого пункта норм он там требуется?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 3.6.2014, 23:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(basvent @ 3.6.2014, 16:38) *
Вопрос касаемо клапана в перекрытие - на основание какого пункта норм он там требуется?

Вот этого.
СП 7.13130.2013
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиля-ционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вен-тиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы ог-нестойкости не менее EI 45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 4.6.2014, 7:57
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Если не следовать пунктам СП и СНиП, которые порой взаимоисключают друг друга, а просто рассуждать, то: при возникновении пожара в пом. В4 продукты горения и огонь распространятся по воздуховоду, который вы заизолировали и не попадут на 1 этаж, ну а клапан предотвратит их попадание на 2 этаж. Если вы поставите клапан еще и около пом. В4, то вообще замечательно. И то, и то -правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных