Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаление газов из системы канализации
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 0:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, через фан удаляются только газы, которые легче воздуха?.. Вроде в литературе описывается процесс удаления "тяжелых" газов, накапливающихся у поверхности сточной жидкости, при обслуживании сетей.. Но с другой стороны, сероводород тоже тяжелее воздуха, но из фана он явно выходит, определяясь по запаху... Т.е. тяга, образующаяся в сети с теплыми стоками, достаточна и для удаления "тяжелых" газов?.. Но тогда, выйдя через фан, сероводород, будучи тяжелее воздуха, может опускаться вниз, и если речь идет о небольшом частном доме и безветренной погоде, быть причиной неприятного запаха на придомовом участке?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 11:52
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



концентрации не те, чтобы запах стоял от фановой трубы...по факту такого запаха, к примеру, с другой стороны дома от выгребной ямы не наблюдается (для чистоты эксперимента)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 12:52) *
по факту такого запаха, к примеру, с другой стороны дома от выгребной ямы не наблюдается (для чистоты эксперимента)


Есть септик во вроде бы исправном и правильно смонтированном состоянии. Это на одном объекте. Там наблюдается запах, и родились сомнения о том, куда из фана устремляется дурно пахнущий газ.

А ещё есть другой объект, сторящийся. Там будут вентшахты, в которых помимо вентканалов пройдут и фаны. Знаю, что СНиП запрещает, но так будет. Так вот по информации различных источников в таком случае лучше бы канал-ю внутри вентшахты поднять выше вентканалов. Есть возможность поднять на 25-30 см, но тогда почти под самый зонт. Вот и волнуюсь, не будет ли при этом вышеупомянутый дурно пахнущий газ, выходя из фана, встречать препятствие в виде этого зонта, и при отсутствии ветра опускаться вниз: либо, не дай бог, в вентканалы и в помещения, либо распространяться вокруг по эксплуатируемой кровле.. На этой эксплуатируемой кровле (в 5м от шахт) будет вип-помещение для отдыха вип-персоны.. А по самой кровле вип-персона будет гулять и чай пить, любуясь закатом..

Так вот почему всё-таки канал-ю рекомендуется выводить выше вентиляции? А если увести фан вбок шахты ниже вентканалов? Или все-таки наилучшим решением будет вывести канал-ю выше зонта?

Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 18:46
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



запах-то рядом с септиком?

фановая труба в вентканале - это самое г что может быть...есть же сейчас элементы для выхода фановых труб на кровлю, красиво и со вкусом...отводом на чердаке ушли в сторону и вышли в сторонке

а насколько её вытащить над вентканалом - не особо важно...вентканалы вытяжные и не тянут воздух внутрь себя))) а бывает такое только при опрокидывании системы вентиляции...а это не расчётный случай как говориться...а стояк выше, чтобы лучше сдувало))



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46) *
запах-то рядом с септиком?

да вроде по всему участку.. точно не знаю.. жалобы товарища((

Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46) *
фановая труба в вентканале - это самое г что может быть...есть же сейчас элементы для выхода фановых труб на кровлю, красиво и со вкусом...отводом на чердаке ушли в сторону и вышли в сторонке

так нету чердака-то!!..

Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46) *
а стояк выше, чтобы лучше сдувало))

спасибо, мои предположения подтверждаются..

Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46) *
а бывает такое только при опрокидывании системы вентиляции...а это не расчётный случай как говориться...

не расчетный, но возможный, особенно для верхнего этажа.. ну а по кровле эксплуатируемой в безветрие есть риск распространения запаха?

И что если всё-таки увести фан вбок шахты ниже вентканалов?
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 47,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 19:17
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



так не обязательно на чердаке, можно и под потолком помещения верхнего этажа ...так в типовых пятиэтажках какой-то советской серии было сделано - в санузлах отвод под потолком

на эксплуатируемой - написано же
8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].

Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2014, 19:37
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 20:17) *
на эксплуатируемой - написано же
8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].

Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.

Это относится именно к эксплуатируемым кровлям и в условиях подключения к централизованной канализации. А здесь автономка и ароматы из септика и вообще из всей системы куда попрут? wink.gif

Не стоит нарушать нормы и пихать канализацию в вентиляцию, но и не понимать, какая норма для чего предназначена - не менее вредно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 19:17) *
на эксплуатируемой - написано же
8.2.20 ...

Спасибо Вам большое за правильные советы, но и про вентклапаны, и про 3м, и про не менее 4х стояков мне известно.. однако на данный момент кровля уже готова, фаны в шахты неправильно выведены, клапаны из опыта эксплуатации залипают (тем более жилье под сдачу - каждый новый житель будет иметь к ним доступ) - их решено не применять. Высота 3м одиночного стояка ведь не допускается, чтоб не мерз - мерзнуть не будет, морозов не бывает.

Интересует всё-таки:
1. возможно ли распространение запаха по эксплуатируемой кровле
2. последствия вывода вбок ниже вентканалов

Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:37) *
Это относится именно к эксплуатируемым кровлям и в условиях подключения к централизованной канализации. А здесь автономка и ароматы из септика и вообще из всей системы куда попрут? wink.gif

нет-нет, этот объект как раз с центральной канализацией

Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:37) *
Не стоит нарушать нормы и пихать канализацию в вентиляцию

Не стоит, но отказываться так делать - для некоторых значит отказываться от 90% заработка..
Помогите всё же прийти к наименее жесткому решению: - оставить канал-ю под зонтом (плоским) с вентканалами однозначно приведет к запахам? и ли?..

Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2014, 19:48
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:42) *
нет-нет, этот объект как раз с центральной канализацией

А кровля то какая? Эксплуатируемая?
Канажка в вентиляции чревата опрокидыванием тяги и вонью в помещениях. И нарушители СНиП должны это знать

Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:46) *
оставить канал-ю под зонтом (плоским) с вентканалами однозначно приведет к запахам? и ли?..

Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 19:49
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



так как понять расположение вентканала относительно эксплуатируемой части?

если со стороны, то возможно 100%...если с противоположной, то шансы есть на хороший воздух))

вбок возможно конечно...выше выхода стояка будет зимой наледь образовываться, как сильно - не знаю...если климат мягкий, то вообще нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48) *
А кровля то какая? Эксплуатируемая?

да, причем для отдыха важных персон((..

Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48) *
Канажка в вентиляции чревата опрокидыванием тяги и вонью в помещениях. И нарушители СНиП должны это знать
Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает

Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?
Или вывести фаны выше зонта, тогда уже без флюгарок над фанами, с герметизацией мест выхода (это крайний вариант)?

Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 19:49) *
если со стороны, то возможно 100%...если с противоположной, то шансы есть на хороший воздух))
вбок возможно конечно...выше выхода стояка будет зимой наледь образовываться, как сильно - не знаю...если климат мягкий, то вообще нормально

Большое спасибо!!

Ну а изначальные мои сомнения по поводу того, что из фана с нормальным вертикальным выходом с высоты 3-х метров запах (сероводород, то исть) может по кровле гулять, напрасны?.. хочется верить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2014, 19:55
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:51) *
да, причем для отдыха важных персон((..

И у них на уровне носа будет торчать шахта? Или трёхметровую воткнёте?
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:51) *
Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?
Или вывести фаны выше зонта, тогда уже без флюгарок над фанами, с герметизацией мест выхода (это крайний вариант)?

Флюгарки и не нужны. Ну а трехметровые стояки зимой инеем зарастают ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 20:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 19:55) *
Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?

Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48) *
Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает

Кстати, живу на верхнем этаже 6этажного дома: и фаны, и вентканалы выведены рядом, под обрез вентшахты, под один зонт. Живу много лет.. НИКОГДА не было запахов.. даже в момент когда из вытяжки кухни дуло внутрь (при сильном ветре).....?

Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:55) *
Или трёхметровую воткнёте?

именно так
Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:55) *
...трехметровые стояки зимой инеем зарастают ...

зима теплая, -5 в среднем.

andrey R, выразите, пожалуйста, Ваше мнение по вопросу:
"Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?"

Коллекционирую wub.gif .. разные встретились.. к Вашему (часто бываю на форуме) прислушалась бы..


Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2014, 20:34
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 21:18) *
andrey R, выразите, пожалуйста, Ваше мнение по вопросу:
"Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?"

Будет лучше. Насколько - предсказать сложно, зависит от массы случайных факторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 20:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 20:34) *
Будет лучше. Насколько - предсказать сложно, зависит от массы случайных факторов

Благодарю!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных