|
  |
Удаление газов из системы канализации |
|
|
|
4.6.2014, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, через фан удаляются только газы, которые легче воздуха?.. Вроде в литературе описывается процесс удаления "тяжелых" газов, накапливающихся у поверхности сточной жидкости, при обслуживании сетей.. Но с другой стороны, сероводород тоже тяжелее воздуха, но из фана он явно выходит, определяясь по запаху... Т.е. тяга, образующаяся в сети с теплыми стоками, достаточна и для удаления "тяжелых" газов?.. Но тогда, выйдя через фан, сероводород, будучи тяжелее воздуха, может опускаться вниз, и если речь идет о небольшом частном доме и безветренной погоде, быть причиной неприятного запаха на придомовом участке?..
|
|
|
|
|
4.6.2014, 11:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
концентрации не те, чтобы запах стоял от фановой трубы...по факту такого запаха, к примеру, с другой стороны дома от выгребной ямы не наблюдается (для чистоты эксперимента)
|
|
|
|
|
4.6.2014, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 12:52)  по факту такого запаха, к примеру, с другой стороны дома от выгребной ямы не наблюдается (для чистоты эксперимента) Есть септик во вроде бы исправном и правильно смонтированном состоянии. Это на одном объекте. Там наблюдается запах, и родились сомнения о том, куда из фана устремляется дурно пахнущий газ. А ещё есть другой объект, сторящийся. Там будут вентшахты, в которых помимо вентканалов пройдут и фаны. Знаю, что СНиП запрещает, но так будет. Так вот по информации различных источников в таком случае лучше бы канал-ю внутри вентшахты поднять выше вентканалов. Есть возможность поднять на 25-30 см, но тогда почти под самый зонт. Вот и волнуюсь, не будет ли при этом вышеупомянутый дурно пахнущий газ, выходя из фана, встречать препятствие в виде этого зонта, и при отсутствии ветра опускаться вниз: либо, не дай бог, в вентканалы и в помещения, либо распространяться вокруг по эксплуатируемой кровле.. На этой эксплуатируемой кровле (в 5м от шахт) будет вип-помещение для отдыха вип-персоны.. А по самой кровле вип-персона будет гулять и чай пить, любуясь закатом.. Так вот почему всё-таки канал-ю рекомендуется выводить выше вентиляции? А если увести фан вбок шахты ниже вентканалов? Или все-таки наилучшим решением будет вывести канал-ю выше зонта?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 16:21
|
|
|
|
|
4.6.2014, 18:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
запах-то рядом с септиком?
фановая труба в вентканале - это самое г что может быть...есть же сейчас элементы для выхода фановых труб на кровлю, красиво и со вкусом...отводом на чердаке ушли в сторону и вышли в сторонке
а насколько её вытащить над вентканалом - не особо важно...вентканалы вытяжные и не тянут воздух внутрь себя))) а бывает такое только при опрокидывании системы вентиляции...а это не расчётный случай как говориться...а стояк выше, чтобы лучше сдувало))
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46)  запах-то рядом с септиком? да вроде по всему участку.. точно не знаю.. жалобы товарища(( Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46)  фановая труба в вентканале - это самое г что может быть...есть же сейчас элементы для выхода фановых труб на кровлю, красиво и со вкусом...отводом на чердаке ушли в сторону и вышли в сторонке так нету чердака-то!!.. Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46)  а стояк выше, чтобы лучше сдувало)) спасибо, мои предположения подтверждаются.. Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 18:46)  а бывает такое только при опрокидывании системы вентиляции...а это не расчётный случай как говориться... не расчетный, но возможный, особенно для верхнего этажа.. ну а по кровле эксплуатируемой в безветрие есть риск распространения запаха? И что если всё-таки увести фан вбок шахты ниже вентканалов?
________.jpg ( 47,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
так не обязательно на чердаке, можно и под потолком помещения верхнего этажа ...так в типовых пятиэтажках какой-то советской серии было сделано - в санузлах отвод под потолком
на эксплуатируемой - написано же 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 20:17)  на эксплуатируемой - написано же 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей. Это относится именно к эксплуатируемым кровлям и в условиях подключения к централизованной канализации. А здесь автономка и ароматы из септика и вообще из всей системы куда попрут? Не стоит нарушать нормы и пихать канализацию в вентиляцию, но и не понимать, какая норма для чего предназначена - не менее вредно.
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 19:17)  на эксплуатируемой - написано же 8.2.20 ... Спасибо Вам большое за правильные советы, но и про вентклапаны, и про 3м, и про не менее 4х стояков мне известно.. однако на данный момент кровля уже готова, фаны в шахты неправильно выведены, клапаны из опыта эксплуатации залипают (тем более жилье под сдачу - каждый новый житель будет иметь к ним доступ) - их решено не применять. Высота 3м одиночного стояка ведь не допускается, чтоб не мерз - мерзнуть не будет, морозов не бывает. Интересует всё-таки: 1. возможно ли распространение запаха по эксплуатируемой кровле 2. последствия вывода вбок ниже вентканалов Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:37)  Это относится именно к эксплуатируемым кровлям и в условиях подключения к централизованной канализации. А здесь автономка и ароматы из септика и вообще из всей системы куда попрут?  нет-нет, этот объект как раз с центральной канализацией Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:37)  Не стоит нарушать нормы и пихать канализацию в вентиляцию Не стоит, но отказываться так делать - для некоторых значит отказываться от 90% заработка.. Помогите всё же прийти к наименее жесткому решению: - оставить канал-ю под зонтом (плоским) с вентканалами однозначно приведет к запахам? и ли?..
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 19:40
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:42)  нет-нет, этот объект как раз с центральной канализацией А кровля то какая? Эксплуатируемая? Канажка в вентиляции чревата опрокидыванием тяги и вонью в помещениях. И нарушители СНиП должны это знать Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:46)  оставить канал-ю под зонтом (плоским) с вентканалами однозначно приведет к запахам? и ли?.. Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
так как понять расположение вентканала относительно эксплуатируемой части?
если со стороны, то возможно 100%...если с противоположной, то шансы есть на хороший воздух))
вбок возможно конечно...выше выхода стояка будет зимой наледь образовываться, как сильно - не знаю...если климат мягкий, то вообще нормально
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48)  А кровля то какая? Эксплуатируемая? да, причем для отдыха важных персон((.. Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48)  Канажка в вентиляции чревата опрокидыванием тяги и вонью в помещениях. И нарушители СНиП должны это знать Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет? Или вывести фаны выше зонта, тогда уже без флюгарок над фанами, с герметизацией мест выхода (это крайний вариант)? Цитата(Водяной @ 4.6.2014, 19:49)  если со стороны, то возможно 100%...если с противоположной, то шансы есть на хороший воздух)) вбок возможно конечно...выше выхода стояка будет зимой наледь образовываться, как сильно - не знаю...если климат мягкий, то вообще нормально Большое спасибо!! Ну а изначальные мои сомнения по поводу того, что из фана с нормальным вертикальным выходом с высоты 3-х метров запах (сероводород, то исть) может по кровле гулять, напрасны?.. хочется верить..
|
|
|
|
|
4.6.2014, 19:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:51)  да, причем для отдыха важных персон((.. И у них на уровне носа будет торчать шахта? Или трёхметровую воткнёте? Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 20:51)  Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет? Или вывести фаны выше зонта, тогда уже без флюгарок над фанами, с герметизацией мест выхода (это крайний вариант)? Флюгарки и не нужны. Ну а трехметровые стояки зимой инеем зарастают ...
|
|
|
|
|
4.6.2014, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 19:55)  Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет? Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:48)  Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает Кстати, живу на верхнем этаже 6этажного дома: и фаны, и вентканалы выведены рядом, под обрез вентшахты, под один зонт. Живу много лет.. НИКОГДА не было запахов.. даже в момент когда из вытяжки кухни дуло внутрь (при сильном ветре).....? Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:55)  Или трёхметровую воткнёте? именно так Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 19:55)  ...трехметровые стояки зимой инеем зарастают ... зима теплая, -5 в среднем. andrey R, выразите, пожалуйста, Ваше мнение по вопросу: "Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?" Коллекционирую  .. разные встретились.. к Вашему (часто бываю на форуме) прислушалась бы..
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 20:18
|
|
|
|
|
4.6.2014, 20:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mandarin13 @ 4.6.2014, 21:18)  andrey R, выразите, пожалуйста, Ваше мнение по вопросу: "Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?" Будет лучше. Насколько - предсказать сложно, зависит от массы случайных факторов
|
|
|
|
|
4.6.2014, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(andrey R @ 4.6.2014, 20:34)  Будет лучше. Насколько - предсказать сложно, зависит от массы случайных факторов Благодарю!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|