Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция санузла, Вентиляция из санузла для персонала в здании Детского сада
fan83
сообщение 4.6.2014, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207221



Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, каким нормативным документом можно заставить монтажников переделать вентиляцию вот в таком санузле пом. №27. т.е. чтобы она была сделана непосредственно из помещения где стоит унитаз.

Сообщение отредактировал fan83 - 4.6.2014, 14:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __11________1________________.pdf ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.6.2014, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(fan83 @ 4.6.2014, 13:58) *
Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, каким нормативным документом можно заставить монтажников переделать вентиляцию вот в таком санузле пом. №27. т.е. чтобы она была сделана непосредственно из помещения где стоит унитаз.

А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.6.2014, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



М-да... Ну всего очевидного не пропишешь ведь, хотя может и есть где по аналогии душевых-гардеробов. Может подойдет требование из СНиП (СП) об удалении из зон, в которых воздух наиболее загрязнен.
Ну а практически это вопрос не к монтажникам, а к проектировщикам. И заказчику не должно составить труда поправить ситуацию любым способом и с теми, и с другими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 4.6.2014, 14:54
Сообщение #4


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(@@@ @ 4.6.2014, 15:26) *
А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.

Разные помещения, дверь там, я полагаю, есть. А если дверь есть, соответственно вытяжка предусмотрена из рукомойника (или как оно называется), а не из сан.узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abыrvalg
сообщение 4.6.2014, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229990



Наконец-то на форуме стали появляться серьёзные и интересные задачи!)

Ссылка на какой-либо справочник проектировщика поможет помочь, там где говорится о схеме организации воздухообмена.

Можно попробовать подключить логику и здравый смысл и попросить проектную организацию разъяснить каким образом будет осуществляться вентиляция из зоны унитаза, в то время, как воздух, поступая через дверь, будет по кратчайшему пути удаляться через решетку.

Если вы заказчик и объект не сдан, то монтажная организация может и за "спасибо" переделать как надо. Если всё подписано, то добиться чего-либо крайне тяжело будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan83
сообщение 5.6.2014, 13:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207221



Всем спасибо за ответы. Вот что у меня получилось:
1. В помещении Санузла, № 27, 1 этажа Зоны А, не предусмотрена вентиляция, что не соответствует п.8.19, СП «Общественные здания и сооружения» («п. 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлов и т.д …»).
В соответствии со Ст.2, N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «…14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение ограниченная строительными конструкциями;…».

Цитата(@@@ @ 4.6.2014, 17:26) *
А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.

Подскажите, а откуда мы берем расходы на унитаз 50 м3/, на раковину 25 м3/ ?

Сообщение отредактировал fan83 - 5.6.2014, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных