Прошу оказать "медвежью услугу" в подборе оборудования.

Имеется ККБ, сигнал на него вкл/выкл. Нужно устройство-контроллер бюджетное (на сколько возможно с соотношением цена/качество), которое будет:

А. По датчику-реле перепада давления на вентиляторе судить о пуске установки (соответственно работа ККБ возможна только с пуском установки)

Б. По датчику температуры наружного воздуха по уставке разрешать пуск ККБ или запрещать (типо режима "зима/лето")

В. По датчику канальному после охладителя по уставке регулировать работу ККБ (охлаждать до нужной уставки)

Пы.Сы.: Легче всего для меня это реализовать на Pixel, но цена... сроки...

Пы.Пы.Сы.: Пытался это реализовать на ОВЕН с устройствами ТРМ101-РИ+2ТРМ1-РР. Но попал в неудобное положение... Ошибся в подборе оборудования, не разобрался до конца в алгоритме устройств...

Уж извиняйте за мое лентяство, на самом деле я очень стараюсь и хороший, и опыт у меня пока не большой, и в прямые обязанности это не входило, до меня об этом что-то кто-то не подумал вот и вышло, что "нужно"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 9.6.2014, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Два любых термостата последовательно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.6.2014, 9:33
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(kluzk @ 9.6.2014, 8:58) *
Прошу оказать "медвежью услугу" в подборе оборудования.

Carel MCHSML0010
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 9.6.2014, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Цитата(Barbus @ 9.6.2014, 10:21) *
Два любых термостата последовательно. smile.gif


Мда... мне походу надо дать премию Дарвина пожизненно...
Проще и не придумаешь, действительно, спасибо.

Цитата(Kagamine Len @ 9.6.2014, 10:33) *
Carel MCHSML0010


Спасибо, тоже неплохой вариант, коррекция датчиков присутствует? Извините не нашел документежку на него...

Сообщение отредактировал kluzk - 9.6.2014, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.6.2014, 11:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(kluzk @ 9.6.2014, 9:38) *
Спасибо, тоже неплохой вариант, коррекция датчиков присутствует? Извините не нашел документежку на него...

Присутствует -12/+12. Это старая модель, сейчас поновее есть. μC2SE
Два термостата конечно хорошо, но нужно делать минимальное время работы, задержку повторного включения, контроль давлений и т.д.
проще на таком или подобном контроллере. по цене он как Сигнетикс примерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 9.6.2014, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



....посмотри контроллеры для холодильного оборудования например здесь: http://www.promholod.com/type-list/3/31/Dixell/ или аналоги!!!! В принципе можно что-то замутить!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 10.6.2014, 13:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



к двум термостатам два реле времени. должно хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 10.6.2014, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Цитата(sku-ter @ 9.6.2014, 15:23) *
....посмотри контроллеры для холодильного оборудования например здесь: http://www.promholod.com/type-list/3/31/Dixell/ или аналоги!!!! В принципе можно что-то замутить!!!


Спасибо за честную рекламу! Честно, посмотрю. rolleyes.gif

Ситуацию разрешил одним ТРМ101 и термостатом на обрыв включения по зиме mellow.gif

Сообщение отредактировал kluzk - 10.6.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных