> Забор воды из реки, Промывка водозаборов
Илона
сообщение 9.6.2014, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27982



Здравствуйте!
Первый раз проектирую пожарную насосную станцию. Столкнулась с рядом вопросов, ответы на которые не знаю где искать.
Проектируемая насосная станция. Водозабор осуществляется двумя трубами по 150 мм. Трубы положены с уклоном к станции, так что заполнение полезного объема воды происходит самотеком. Данная станция обеспечивает заполнение пожарных резервуаров для внутреннего пожаротушения и работу гидранта (20л/с).
Вопросы:
1. Как осуществить обратную промывку трубопроводов? Не ясно, каким объемом воды должна производится промывка и с каким напором? Как часто промывать водозаборы?
Подскажите где искать информацию.
2. Гидрант должен "выдавать" 10м.в.ст.?
3. Помогите решить задачкуsmile.gif
Если расход гидрантом составляет 20 л/с, то какой полезный объем станции должен быть, что бы при работе гидранта не происходило осушения станции.
Т.е. как понять максимальный часовой приток к пожарной НС, который должен проходить через трубы на заполнение станции?

В общем, я запуталась, посоветуйте, где почитать, посмотреть? Может, есть проекты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.6.2014, 10:45
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



На сайте должна быть книга Кузнецовой по системам пожаротушения...

если вы принимаете систему высокого давления (тушит местное подразделение с помощью мотопомп), то гидрант должен давать расчётный напор для здания
если низкого давления (пожарное подразделение МЧС тушит с пожавтомобилем), то достаточно 10 метров, можно и 20...написано минимум 10 метров при пожаротушении

почему будет осущение? считайте трубопроводы ввода в насосную на 20 л/с... будут ли трубы успевать пропускать самотёком на полное наполнение этот расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных