BUG87
сообщение 10.6.2014, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Добрый день!
Есть проект в котором получается ситуация , что трубопроводы холодной и горячей воды идут на открытом воздухе , объект находится в подмосковье, т.е. температуры -30 С не редкость.
Был у кого-нибудь опыт прокладки трубопроводов на улице ? какие мероприяти применялись против замерзания воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.6.2014, 19:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Ситуация ненормальная. И все-таки, можно проложить в теплоизоляции, если выполнить правильный расчет теплопотерь, и при этом вода должна бы быть в непрерывном движении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.6.2014, 20:16
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Skorpion +1
Чисто технически водопровод проложить в общей изоляции с Т3-Т4, к примеру или с Т1-Т2 можно...есть объекты , где так проложено...или в электрообогреве...
минус - надо прикинуть тепловой расчёт, иначе можно вместо холодной получить такую же Т3)))
в этом более сведущи отопленцы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.6.2014, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Я имел в виду прокладку каждой трубы в собственной теплоизоляции, без каких-либо "спутников"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 17:03
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Skorpion @ 11.6.2014, 15:15) *
Я имел в виду прокладку каждой трубы в собственной теплоизоляции, без каких-либо "спутников"

кто ж это будет гарантировать, постоянную циркуляцию? я так понял речь идёт о мелких трубах
слишком большая вероятность постоянных аварий из-за замерзания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.6.2014, 18:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Только знание точной картины предстоящей ситуации и верный расчет может гарантировать живучесть системы. Но в основном ваши опасения и рассуждения верны. Что касается применения электрообогрева, то я не верю в надежность такого решения и всегда в своей практике это решение решительно отвергал. Это касается и водосточных воронок.

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.6.2014, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 16.6.2014, 15:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Спасибо за ответы!
Видимо, остановлюсь на электрообогреве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных