Рекуператоры в установках наружного исполнения, У кого какой опыт применения на практике? |
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
26.6.2014, 10:25
|
Guest Forum

|
а зачем его утеплять особенно хорошо, только что бы в дежурном режиме калорифер улицу не грел. так он и так будет греть улицу через входную заслонку.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 11:25)  а зачем его утеплять особенно хорошо, только что бы в дежурном режиме калорифер улицу не грел. так он и так будет греть улицу через входную заслонку. Как зачем? теплопотери через корпус
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
26.6.2014, 11:50
|
Guest Forum

|
Цитата(PITERVENT @ 26.6.2014, 11:43)  Как зачем? теплопотери через корпус До какой степени надо изолировать ? где предел ?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 12:50)  До какой степени надо изолировать ? где предел ? мы на 70 мм, но это в нск было. Так как преднагрева у установок нет, надо исключить теплопотери. Так на 50мм, в москве и питере в наружном исполнении
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
26.6.2014, 12:39
|
Guest Forum

|
Цитата(PITERVENT @ 26.6.2014, 12:33)  мы на 70 мм, но это в нск было. Так как преднагрева у установок нет, надо исключить теплопотери. Так на 50мм, в москве и питере в наружном исполнении Не понятно какое отношение преднагрев имеет к теплопотерям.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 13:39)  Не понятно какое отношение преднагрев имеет к теплопотерям. Такое,что теплообменник будет обмерзать. Установки рассчитаны на работу в определенных условиях, при которых они работают при низких температурах (до-35) без преднагрева. Так как их устроиство исключает резки перепад температуры и образование конденсата, который будет замерзать на рекуператоре. При промерзании корпуса, будет перепад, а соответственно и теплообменник замерзнет
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если нагреватель водяной, а не электрический или незамерзайка, то от размораживания не спасёт никакая теплоизоляция. Выход: или ставить вент камеру в коробку из лёгких конструкций с отоплением, или выносить калорифер из камеры в отапливаемое помещение под крышей.
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2014, 12:44
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(jota @ 26.6.2014, 13:44)  Если нагреватель водяной, а не электрический или незамерзайка, то от размораживания не спасёт никакая теплоизоляция. Выход: или ставить вент камеру в коробку из лёгких конструкций с отоплением, или выносить калорифер из камеры в отапливаемое помещение под крышей. В наших установках отсутствует нагрев перед рекуператором, т.к. он там не нужен. Есть только после рекуператора. Лично я не понимаю смысла рекуператора если его нужно предварительно нагреть, в чем фишка то тогда?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 13:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(PITERVENT @ 26.6.2014, 13:55)  В наших установках отсутствует нагрев перед рекуператором, т.к. он там не нужен. Есть только после рекуператора. Лично я не понимаю смысла рекуператора если его нужно предварительно нагреть, в чем фишка то тогда? Ну, непонимание смысла это несколько личное И главное - речь идет не о калорифере преднагрева, а о калорифере водяном вообще. В установке наружного исполнения.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 26.6.2014, 14:06)  Ну, непонимание смысла это несколько личное И главное - речь идет не о калорифере преднагрева, а о калорифере водяном вообще. В установке наружного исполнения. Смысл использовать энергию на нагрев того, что должно эту энергию экономить? Сами то как считаете? Речь темы вроде о пву с рекуператором в наружном исполнении...
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 13:15
|
|
|
|
|
26.6.2014, 13:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если на неработающей установке с ЛЮБЫМ рекуператором применён водяной нагреватель, пусть и после рекуператора по ходу воздуха, он "в зоне серьёзного риска". Так что, всё по теме. Касательно преднагрева. Не стоит считать затрачиваемую/сэкономленную энергию по частям. Таким способом (частями), к примеру, напористые манагеры Свегона умудрялись выжимать под 90%.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 26.6.2014, 14:50)  Если на неработающей установке с ЛЮБЫМ рекуператором применён водяной нагреватель, пусть и после рекуператора по ходу воздуха, он "в зоне серьёзного риска". Так что, всё по теме. Касательно преднагрева. Не стоит считать затрачиваемую/сэкономленную энергию по частям. Таким способом (частями), к примеру, напористые манагеры Свегона умудрялись выжимать под 90%. Я согласен про водяной нагреватель, но его можно устнановить и в помещении, благо секция не большая На их сайте 85%
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 14:03
|
|
|
|
|
26.6.2014, 14:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А поинтересуйтесь, к примеру, при пиковой эффективности каково соотношение объёмов подаваемого наружного воздуха и удаляемого вытяжного. Оба через рекуператор, естественно. Не исключаю, что получите некоторый сюрприз
|
|
|
|
|
26.6.2014, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 26.6.2014, 15:16)  А поинтересуйтесь, к примеру, при пиковой эффективности каково соотношение объёмов подаваемого наружного воздуха и удаляемого вытяжного. Оба через рекуператор, естественно. Не исключаю, что получите некоторый сюрприз Уже пробовали, никакого сюрприза...и по моему это логично.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 16:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Логично что? Что пик "эффективности" достигался превышением объёма удаляемого, над объёмом подаваемого в помещение? А ничего, что недостающий воздух на компенсацию разрежения придёт напрямую с улицы, нагрузив систему отопления на полную дельту между улицей и помещением? Ну да, на роторе получим "впечатляющую цифру". А для дома в целом?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 26.6.2014, 17:33)  Логично что? Что пик "эффективности" достигался превышением объёма удаляемого, над объёмом подаваемого в помещение? А ничего, что недостающий воздух на компенсацию разрежения придёт напрямую с улицы, нагрузив систему отопления на полную дельту между улицей и помещением? Ну да, на роторе получим "впечатляющую цифру". А для дома в целом? Вообще то я этого не писал....это Ваши слова. Приток равен вытяжке. Никакого сюрприза. Так как большая площадь теплообмена, используется не ротор, а плстинчатые т.о. Пик эффективности достигается при работе увлажнителя и небольшой скорости работы вентиляторов (при балансе притока и вытяжки) На максимуме ок 84%
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 16:52
|
|
|
|
|
26.6.2014, 16:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Пардон, а с чего появился "пластинчатый большой площади"?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 26.6.2014, 17:57)  Пардон, а с чего появился "пластинчатый большой площади"? А с чего его не должно быть??? Я не про свегон говорю Вы же не заете про какое оборудование я говорю..
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 17:10
|
|
|
|
|
27.6.2014, 4:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Согласен. И не только в отношении оборудования. Хотя "на их сайте" прямо указывало на ответ о конкретной марке.
Однако, это совершенно не отменяет того, что энергозатраты необходимо считать в целом. в Вашем случае - с увлажнением.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 27.6.2014, 5:24)  Согласен. И не только в отношении оборудования. Хотя "на их сайте" прямо указывало на ответ о конкретной марке.
Однако, это совершенно не отменяет того, что энергозатраты необходимо считать в целом. в Вашем случае - с увлажнением. Мда, вы сказали про свегон , я зашел на их сайт., и увидел 85 , а не 90%. Оборудование с роторными рекуператорами меня не интересует.. Увлажнение считать не обязательно, если его нет. Без всего установка дает КПД 85%- минимум, при -35, без дисбаланса, без увлажнения, без догрева и т.д.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237141

|
Цитата(Skaramush @ 27.6.2014, 5:24)  Согласен. И не только в отношении оборудования. Хотя "на их сайте" прямо указывало на ответ о конкретной марке.
Однако, это совершенно не отменяет того, что энергозатраты необходимо считать в целом. в Вашем случае - с увлажнением. Что конкретно из моих слов Вам не понятно?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|