Уважаемые специалисты помогите советом. Делаю впервый раз. Искал на форуме конкретно для себя ничего не нашел. Жилой 22-х этажный жилой дом. Как грамотно сделать систему ГВС. У меня два варианта:
1.Делаю две зоны. I-зона делаю за счет давления городского водопровода (напор в сети 30,0м) получается 4эт. С нижней разводкой. II-зона 18эт. с верхней разводкой. Главный стояк до тех. этажа, разводка стояков Т3 в с.у. переходящие в Т4 на 4эт. Давление у сан.приборов более 0,45МПа, ставлю регуляторы давления.
2.Или разделить на равные зоны по 11эт. со своей группой насосов. Проблема что делать с стояками Т4.

В доме есть подвал и тех.этаж на кровле. Промежуточного тех.этажа нет.
Прошу поделиться кто как делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 8:14
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



деление по 12 этажу...
можно Т4 первой и второй зоны собирать на 12 этаже и главными стояками опускать в подвал
можно по МГСНовской схеме...чтобы не делать трубопроводы по квартирам 12 этажа, можно циркуляционные стояки прогонять транзитом : первой зоны - транзит до техэтажа, второй зоны - до подвала...это сильно увеличивает металлоёмкость системы и принимается для домов повышенной комфортности...
принятую схему надо согласовать с заказчиком...ему потом квартиры продавать, он должен быть сразу в курсе, будут ли у него на жилом этаже трубы Т4 по коридорам квартир, либо куча дополнительных транзитных трубопроводов

PS: мы делали по первой схеме...по факту, когда построили, трубы в квартирах, хоть и под потолком, смотрятся не очень, видок так себе..но люди раскупают
это вынужденная мера из-за экономии на промежуточном техэтаже гадких строительных олигархов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных