> Конфликт с РОСТЕХНАДЗОРОМ, Установка автоматики
Eduard_Severalya...
сообщение 11.6.2014, 12:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Доброго времени суток!
Подскажите решение следующей проблемы.
Запроектировали установку автоматики в ИТП - погодное регулирование с установкой насосного узла смешения.
Здание запитано с ЦТП, с температурным графиком отпуска тепловой энергии - 95-70 С.
При рассмотрении проекта представителем РОСТЕХНАДЗОРА, проект был отклонен в принципе. Аргумент - при таком температурном графике отпуска, схема с узлом смешения устанавливаться не может, и все регулировки по режиму подачи тепла должны осуществляться непосредственно в ЦТП.
Но как все мы прекрасно понимаем, осенью, а особенно весной, идет дикий перетоп, что и явилось основанием для заказчика, в лице жильцов дома, заказать автоматику с погодным регулированием.
Вопрос, имеет ли право РОСТЕХНАДЗОР, да и любая другая инстанция, отказать в установке автоматики в подобных случаях? И есть ли пути воздействия на них в подобных ситуациях?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 11.6.2014, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Привет с Сибири тут в области ставили где график 70-40, и Ростехнадзор ничего не сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 11.6.2014, 21:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



здесь идет подмен понятий цтп и итп,
ростех боится что при смешении будет большой невозврат и т.д.
что означает что на цтп либо с источника подается не заявленный температурный график, либо на районной цтп не стоят нормальные рд и рт,
причем ни одна цтп не сможет обеспечить нормальный график регулирования на весь микрорайон - задача цтп принять носитель с источника, загосить давление и температуру при надобности и передать дальше, а итп в домах уж думают что им делать,
для этого и ставятся домовые итп с погодным регулированием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.6.2014, 10:29
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



РОСТЕХНАДЗОР имеет право на все в пределах своей компетенции. В ТЗ про узел регулирования ничего нет? Так получите. Только отказ от узла получите письменный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных