> Вентиляция мансарды
zurg90
сообщение 11.6.2014, 16:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227338



Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой организации микроклимата в помещении мансарды. Площадь 150 кв.м. Кол-во людей -максимум 10 человек. Степень тяжести работ -лёгкая.Предварительно рассчитав теплопоступления, вычислил объем воздуха,необходимый для ассимиляции. Примерно 4500 м3/ч. И вот тут у меня возник вопрос: как вы думаете, стоит ли нагружать систему вентиляции для полной ассимиляции теплоизбытков, или стоит облегчить работу вент -установки кондиционером. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 19.6.2014, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Сам подумай, как воспримут люди, занятые легкой работой, 10-кратный воздухообмен в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2014, 12:32
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 21.6.2014, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Цитата(Skaramush @ 19.6.2014, 12:32) *
Вообще-то, 30-кратный воздухообмен. И если скорости получится обеспечить в пределах допуска - нормально воспримут.
Но. Не факт, что получится обеспечить комфортную температуру. Не указано в "условии задачи" какая температура наружного воздуха в тёплый период.
Второе "но" в адрес кондиционера - при его применении легко попасть (и сплошь и рядом попадают) в другую крайность - получают превышение допуска по температурному контрасту (отклонение температуры в струе).


1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.

2). Из практики: из 10 сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.6.2014, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дайте этим 10 людям по 60 кубов легкого бриза, а избытки тепла отсплитуйте рециркуляционно.
А прод струей- всегда у окна\вентрешетки сядут люди нетерпящие сквозняков, даже если сквозняка и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.6.2014, 19:44
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Putivets @ 21.6.2014, 17:12) *
1). Все-таки 10: 4500/(150*3)=10.

2). Из практики: из 10 сидящих в одной комнате 2-3 человека всегда будут жаловаться на повышенную подвижность воздуха при работе систем вентиляции или кондиционирования. Часто даже тогда, когда соблюдены требования норм.


Да, в запарке площадь с объёмом спутал.

Чтобы не было жалоб, не подавайте воздух в спину и на лодыжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remesov
сообщение 18.7.2014, 9:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239522



Ясно, буду иметь ввиду эту особенность подачи воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных