Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Датчик дифференциального давления, обнуление датчика
ehc530
сообщение 12.6.2014, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Добрый день,

имеется венттруба с установленным в ней датчиком дифференциального давления и трубками Пито.
Необходимо измерять расход воздуха.
На выходе дачика 4-20 мА. Шкала 0-500кПа.
Реальное давление потока воздуха около 8-10кПа.
Обнуляем кнопкой соединив оба отверстия трубкой, имеем 4,146 мА на выходе, причём на нескольких датчиках.
Не совсем понимаю, какой смысл в таком обнулении?
Какая будет шкала поднимающегося потока воздуха, от 4,146 до 20 мА? Ведь в таком случае изменяется погрешность и мы имеем меньше Па на 1 мА, что при данном расходе довольно чувствительно.
Данные считывает на комп, там обрабатывается программно.
Как тут правильно разрулить?
Разъясните, пожалуйста, дилетанту.

Спасибо

Сообщение отредактировал ehc530 - 12.6.2014, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.6.2014, 15:04
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



20-4=16
при 0кПа - 4мА
при 500кПа - 20мА
значит 500/16 = 31,25 кПа/мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 12.6.2014, 15:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Цитата(LordN @ 12.6.2014, 15:04) *
20-4=16
при 0кПа - 4мА
при 500кПа - 20мА
значит 500/16 = 31,25 кПа/мА


Это понятно, но если ноль мы имеем при 4.164, то шкала будет 4.164 ... 20 мА?
значит 500/(20-4.164)=32,573кПа/мА? Верно ли я размышляю?
При этом, при обратном потоке воздуха мы видим значения от 4 до 4.164.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 13.6.2014, 7:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



не проходите мимо, помогите кто знает, это очень важно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.6.2014, 8:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Стесняюсь спросить, а что вы собрались измерять с датчиком на диапазон 500 кПа? unsure.gif Это, как-никак, почти 5 атмосфер, потоки такие трудно вообразить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 13.6.2014, 8:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 8:30) *
Стесняюсь спросить, а что вы собрались измерять с датчиком на диапазон 500 кПа? unsure.gif Это, как-никак, почти 5 атмосфер, потоки такие трудно вообразить....

Конечно же, таких потоков не намечается, и как я уже говорил реальные потоки 8-10кПа, но дело в том, что закупили датчики с диапазоном 0...500. Как говорится, имеем что имеем и другого не дано.

Сообщение отредактировал ehc530 - 13.6.2014, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 13.6.2014, 9:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Немного перефразирую вопрос, чтобы было понятней.

Датчики дифференциального давления Beck 985M.343204, установили в венттрубы соединив с трубками Пито.
Необходимо измерять расход воздуха.
По техническому описанию на выходе дачика 4-20 мА. Шкала 0-500кПа.
Эксплуатационное давление потока воздуха в нашей венттрубе около 8-10кПа.
По логике, для расчёта должна использоваться формула 500/(20-4) = 31,25 кПа/мА, но столкнулись с «обнулением» и появились вопросы.
Обнулили кнопкой, соединив оба отверстия трубкой, имеем 4,146 мА на выходе, причём на всех датчиках одинаково.
Я правильно понимаю, что при таком «нуле» шкала поднимающегося потока воздуха теперь от 4,146 до 20 мА?
Ведь в таком случае изменяется погрешность и мы имеем уже 500/(20-4.164)=32,573кПа/мА,
что при нашем нормальном эксплуатационном потоке воздуха в 8-10кПа имеет значение.
Так же замечено, что при обратном потоке воздуха значение опускается до 3.935мА.
Выходит, что 3.935 … 4,146 мА – регистрация обратного потока воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.6.2014, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Здесь удивительно другое. И в одном направлении, и в другом, у вас показания будут крайне мало отличаться от 0, т.е от 4 мА. Так что непонятно, что можно измерить таким датчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 13.6.2014, 13:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 13:12) *
Здесь удивительно другое. И в одном направлении, и в другом, у вас показания будут крайне мало отличаться от 0, т.е от 4 мА. Так что непонятно, что можно измерить таким датчиком?

понимаю Ваше удивление, но что есть то есть. А измерить можно, датчик очень чувствительный, вот только с нулём этим непонятка.

Сообщение отредактировал ehc530 - 13.6.2014, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 13.6.2014, 14:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



тьфу, везде вместо кПа читайте Па!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.6.2014, 15:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Прочитал rolleyes.gif Теперь другой вопрос - для чего соединять отверстия трубкой? Неужели нельзя 0 установить, положив датчик на стол, или, на худой конец отключив привод подачи воздуха? Ведь при чувствительном датчике, а у вас он чувствительный, достаточно надеть трубку, и в результате уже получить перепад давления, и приблизительно на такие величины, как вы говорите. Все будет зависеть от трубки, и от того, как вы ее надеваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.6.2014, 11:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



А каким прибором меряете эти 4 мА. С какой точностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.6.2014, 13:15
Сообщение #13


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(ehc530 @ 13.6.2014, 18:18) *
тьфу, везде вместо кПа читайте Па!


Что кПа, что Па - дело не меняется. Вы просто столкнулись с нелинейностью показаний датчика в самом начале его шкалы. Если есть развёрнутый даташит на датчик, там должно описываться сие неприятное явление. И от этого Вы никуда не денетесь так как решительно всё в этом мире не идеально (в том числе и датчики)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.6.2014, 13:28
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ehc530 @ 12.6.2014, 15:22) *
Реальное давление потока воздуха около 8-10Па.


Динамическое давление, я надеюсь? Это очень мало, на такой скорости пульсации в потоке могут быть большими - для надёжной работы вам скорее всего придётся делать местное сужение потока.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 17.6.2014, 9:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Погрешность датчика по паспорту какая? Погрешность всего измерительного тракта какая? сравните с погрешность с тем диапазоном который будет выдавать ваш датчик на 8-10 Па.

Сообщение отредактировал Demus - 17.6.2014, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 17.6.2014, 10:11
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Спасибо за внимание, попробую ответить на ваши вопросы.

Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 15:11) *
Прочитал rolleyes.gif Теперь другой вопрос - для чего соединять отверстия трубкой? Неужели нельзя 0 установить, положив датчик на стол, или, на худой конец отключив привод подачи воздуха? Ведь при чувствительном датчике, а у вас он чувствительный, достаточно надеть трубку, и в результате уже получить перепад давления, и приблизительно на такие величины, как вы говорите. Все будет зависеть от трубки, и от того, как вы ее надеваете.

Что с трубкой, что без неё на столе, показания одинаковы, трубка - для чистоты эксперимента.

Цитата(polyakov.mo @ 16.6.2014, 11:15) *
А каким прибором меряете эти 4 мА. С какой точностью?

Измеряем устройством ADAM 4011 (http://www.ic-on-line.cn/download.php?id=1603661&pdfid=B22F4CF490F58CFDCF90F9FC0572C7AD&file=0303\adam-4011_1567317.pdf)

Цитата(kdu @ 16.6.2014, 13:15) *
Что кПа, что Па - дело не меняется. Вы просто столкнулись с нелинейностью показаний датчика в самом начале его шкалы. Если есть развёрнутый даташит на датчик, там должно описываться сие неприятное явление. И от этого Вы никуда не денетесь так как решительно всё в этом мире не идеально (в том числе и датчики)!

Развёрнутого даташита нет, но есть такой:
http://www.elintosprekyba.lt/library/files...rui_IP65_en.pdf
Я понимаю, что это может быть какая-то погрешность, но как её грамотней обойти при вычислениях?

Цитата(alem @ 16.6.2014, 13:28) *
Динамическое давление, я надеюсь? Это очень мало, на такой скорости пульсации в потоке могут быть большими - для надёжной работы вам скорее всего придётся делать местное сужение потока.

Да. мало, но сделать то что вы пишете, к сожалению, нереально.

Цитата(Demus @ 17.6.2014, 9:43) *
Погрешность датчика по паспорту какая? Погрешность всего измерительного тракта какая? сравните с погрешность с тем диапазоном который будет выдавать ваш датчик на 8-10 Па.

Погрешность датчика, как я понимаю из этого описания http://www.elintosprekyba.lt/library/files...rui_IP65_en.pdf меньше 1%, погрешность измерительного тракта неизвестна. Погрешность меньше диапазона.

Сообщение отредактировал ehc530 - 17.6.2014, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.6.2014, 11:01
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ehc530 @ 17.6.2014, 11:11) *
Да. мало, но сделать то что вы пишете, к сожалению, нереально.


Всегда можно что-то сделать. Можно вместо одной трубки установить массив, можно замеры с одной трубки обработать статистически, чтобы исключить ошибку от пульсации, и т.п.

Лучше всего пригласите специалиста - для вас аэродинамика, как понимаю, не совсем по профилю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 18.6.2014, 11:50
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Цитата(alem @ 18.6.2014, 11:01) *
Всегда можно что-то сделать. Можно вместо одной трубки установить массив, можно замеры с одной трубки обработать статистически, чтобы исключить ошибку от пульсации, и т.п.

Лучше всего пригласите специалиста - для вас аэродинамика, как понимаю, не совсем по профилю.

Спасибо, конечно, за ваш профессиональный подход и рекомендации, но в данном случае цель не оправдывает средств, и вопрос сужается до свойств измерительного устройства, функции обнуления и перевода токовых величин в физические.
На данном этапе интересует следующее, будет правильно в данной ситуации, при "нулевых" значениях 4.146 мА, использовать формулу пересчёта 500/(20-4.146), а значения ниже 4.146 мА принимать за обратную тягу?

Сообщение отредактировал ehc530 - 18.6.2014, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.6.2014, 11:56
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ehc530 @ 18.6.2014, 12:50) *
в данном случае цель не оправдывает средств


Понял. А для ответа на вопрос я бы провел серию измерений потока, а наобум ничего сказать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ehc530
сообщение 18.6.2014, 12:07
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Много было сказано, но суть осталась для меня туманной. Еслиб у нас была возможность обратиться к специалистам-аэродинамикам, как выше было рекомендовано, то сюда бы я не писал.
Я не гонюсь за идеально точными измерениями, я хочу понять как правильно вести расчёты опираясь на данные получаемые с учётом "обнуления". Прошу разьяснить по рабоче-крестянски:

1)По идее, в идеале, при обнулении показания при отсутствии потока должны равняться 4мА, а не 4.146, как на всех наших датчиках. Кто-то пишет, что датчики не идеальны, но тогда почему они все одинаково "не идеальны", и почему выдают значения даже меньше, чем 4мА (3.935), хотя в даташите чётко написано 4-20мА, и про значения "нуля" не сказано вообще ничего.
2) Теоретически, в такой ситуации, при "нуле" в 4.146 мА, если не учитывать погрешности, то я правильно понимаю, 4.147 и выше - поток воздуха в одну сторону, а при в 4.145 и ниже - в обратную, и рациональней использовать формулу пересчёта 500/(20-4.146), а значения ниже 4.146 мА принимать за обратную тягу?

Сообщение отредактировал ehc530 - 18.6.2014, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 19.6.2014, 13:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



ehc530, а при чем тут аэродинамика? Если датчик что с трубкой, что без показывает одно и тоже значение, то тут уже аэродинамика не при делах!
Проблема или в самом датчике или в АДАМе!
При замере тока, хотя-бы мультиметром (цепь измерения - блок питания-датчик-мультиметр-датчик), при отсоединенной трубке - что показывает мультиметр?
Если тоже 4,1...mA, то датчик - в поверку/калибровку/ремонт/на замену.
Если 4,0 (+/-0,02) mA, то искать причину в АДАМЕ. Вполне возможно она в несоответствующем входном сопротивлении канала измерения (такой случай был - устранен установкой в цепь дополнительного многооборотного потенциометра).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.6.2014, 7:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(DiJo @ 19.6.2014, 14:01) *
ehc530, а при чем тут аэродинамика? Если датчик что с трубкой, что без показывает одно и тоже значение, то тут уже аэродинамика не при делах!
Проблема или в самом датчике или в АДАМе!
При замере тока, хотя-бы мультиметром (цепь измерения - блок питания-датчик-мультиметр-датчик), при отсоединенной трубке - что показывает мультиметр?
Если тоже 4,1...mA, то датчик - в поверку/калибровку/ремонт/на замену.
Если 4,0 (+/-0,02) mA, то искать причину в АДАМЕ. Вполне возможно она в несоответствующем входном сопротивлении канала измерения (такой случай был - устранен установкой в цепь дополнительного многооборотного потенциометра).

Скорее надо ADAM проверить- раз у нескольких датчиков выход одинаков. Даже с учетом изменения барометрического давления, статический ноль датчика не должен уходить. Погрешность АДАМА 4011 0,2%*16 = 0.032 мА ( http://www.farnell.com/datasheets/1509570.pdf ) наверное smile.gif
1. Проверить ток в цепи мультиметром.
2. Выяснить, что за датчик давления и с чем его едят.
3. Сбегать за калибратором давления smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
taranur
сообщение 20.6.2014, 8:06
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236874



у некоторых датчиков можно менять диапазон давления. У этого как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных