|
  |
Датчик дифференциального давления, обнуление датчика |
|
|
|
12.6.2014, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Добрый день,
имеется венттруба с установленным в ней датчиком дифференциального давления и трубками Пито. Необходимо измерять расход воздуха. На выходе дачика 4-20 мА. Шкала 0-500кПа. Реальное давление потока воздуха около 8-10кПа. Обнуляем кнопкой соединив оба отверстия трубкой, имеем 4,146 мА на выходе, причём на нескольких датчиках. Не совсем понимаю, какой смысл в таком обнулении? Какая будет шкала поднимающегося потока воздуха, от 4,146 до 20 мА? Ведь в таком случае изменяется погрешность и мы имеем меньше Па на 1 мА, что при данном расходе довольно чувствительно. Данные считывает на комп, там обрабатывается программно. Как тут правильно разрулить? Разъясните, пожалуйста, дилетанту.
Спасибо
Сообщение отредактировал ehc530 - 12.6.2014, 14:37
|
|
|
|
|
12.6.2014, 15:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
20-4=16 при 0кПа - 4мА при 500кПа - 20мА значит 500/16 = 31,25 кПа/мА
|
|
|
|
|
12.6.2014, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Цитата(LordN @ 12.6.2014, 15:04)  20-4=16 при 0кПа - 4мА при 500кПа - 20мА значит 500/16 = 31,25 кПа/мА Это понятно, но если ноль мы имеем при 4.164, то шкала будет 4.164 ... 20 мА? значит 500/(20-4.164)=32,573кПа/мА? Верно ли я размышляю? При этом, при обратном потоке воздуха мы видим значения от 4 до 4.164.
|
|
|
|
|
13.6.2014, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
не проходите мимо, помогите кто знает, это очень важно
|
|
|
|
|
13.6.2014, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Стесняюсь спросить, а что вы собрались измерять с датчиком на диапазон 500 кПа?  Это, как-никак, почти 5 атмосфер, потоки такие трудно вообразить....
|
|
|
|
|
13.6.2014, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 8:30)  Стесняюсь спросить, а что вы собрались измерять с датчиком на диапазон 500 кПа?  Это, как-никак, почти 5 атмосфер, потоки такие трудно вообразить.... Конечно же, таких потоков не намечается, и как я уже говорил реальные потоки 8-10кПа, но дело в том, что закупили датчики с диапазоном 0...500. Как говорится, имеем что имеем и другого не дано.
Сообщение отредактировал ehc530 - 13.6.2014, 8:44
|
|
|
|
|
13.6.2014, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Немного перефразирую вопрос, чтобы было понятней.
Датчики дифференциального давления Beck 985M.343204, установили в венттрубы соединив с трубками Пито. Необходимо измерять расход воздуха. По техническому описанию на выходе дачика 4-20 мА. Шкала 0-500кПа. Эксплуатационное давление потока воздуха в нашей венттрубе около 8-10кПа. По логике, для расчёта должна использоваться формула 500/(20-4) = 31,25 кПа/мА, но столкнулись с «обнулением» и появились вопросы. Обнулили кнопкой, соединив оба отверстия трубкой, имеем 4,146 мА на выходе, причём на всех датчиках одинаково. Я правильно понимаю, что при таком «нуле» шкала поднимающегося потока воздуха теперь от 4,146 до 20 мА? Ведь в таком случае изменяется погрешность и мы имеем уже 500/(20-4.164)=32,573кПа/мА, что при нашем нормальном эксплуатационном потоке воздуха в 8-10кПа имеет значение. Так же замечено, что при обратном потоке воздуха значение опускается до 3.935мА. Выходит, что 3.935 … 4,146 мА – регистрация обратного потока воздуха?
|
|
|
|
|
13.6.2014, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Здесь удивительно другое. И в одном направлении, и в другом, у вас показания будут крайне мало отличаться от 0, т.е от 4 мА. Так что непонятно, что можно измерить таким датчиком?
|
|
|
|
|
13.6.2014, 13:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 13:12)  Здесь удивительно другое. И в одном направлении, и в другом, у вас показания будут крайне мало отличаться от 0, т.е от 4 мА. Так что непонятно, что можно измерить таким датчиком? понимаю Ваше удивление, но что есть то есть. А измерить можно, датчик очень чувствительный, вот только с нулём этим непонятка.
Сообщение отредактировал ehc530 - 13.6.2014, 13:41
|
|
|
|
|
13.6.2014, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
тьфу, везде вместо кПа читайте Па!
|
|
|
|
|
13.6.2014, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Прочитал  Теперь другой вопрос - для чего соединять отверстия трубкой? Неужели нельзя 0 установить, положив датчик на стол, или, на худой конец отключив привод подачи воздуха? Ведь при чувствительном датчике, а у вас он чувствительный, достаточно надеть трубку, и в результате уже получить перепад давления, и приблизительно на такие величины, как вы говорите. Все будет зависеть от трубки, и от того, как вы ее надеваете.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
А каким прибором меряете эти 4 мА. С какой точностью?
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:15
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(ehc530 @ 13.6.2014, 18:18)  тьфу, везде вместо кПа читайте Па! Что кПа, что Па - дело не меняется. Вы просто столкнулись с нелинейностью показаний датчика в самом начале его шкалы. Если есть развёрнутый даташит на датчик, там должно описываться сие неприятное явление. И от этого Вы никуда не денетесь так как решительно всё в этом мире не идеально (в том числе и датчики)!
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:28
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(ehc530 @ 12.6.2014, 15:22)  Реальное давление потока воздуха около 8-10Па. Динамическое давление, я надеюсь? Это очень мало, на такой скорости пульсации в потоке могут быть большими - для надёжной работы вам скорее всего придётся делать местное сужение потока.
|
|
|
|
|
17.6.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Погрешность датчика по паспорту какая? Погрешность всего измерительного тракта какая? сравните с погрешность с тем диапазоном который будет выдавать ваш датчик на 8-10 Па.
Сообщение отредактировал Demus - 17.6.2014, 9:44
|
|
|
|
|
17.6.2014, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Спасибо за внимание, попробую ответить на ваши вопросы. Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 15:11)  Прочитал  Теперь другой вопрос - для чего соединять отверстия трубкой? Неужели нельзя 0 установить, положив датчик на стол, или, на худой конец отключив привод подачи воздуха? Ведь при чувствительном датчике, а у вас он чувствительный, достаточно надеть трубку, и в результате уже получить перепад давления, и приблизительно на такие величины, как вы говорите. Все будет зависеть от трубки, и от того, как вы ее надеваете. Что с трубкой, что без неё на столе, показания одинаковы, трубка - для чистоты эксперимента. Цитата(polyakov.mo @ 16.6.2014, 11:15)  А каким прибором меряете эти 4 мА. С какой точностью? Измеряем устройством ADAM 4011 (http://www.ic-on-line.cn/download.php?id=1603661&pdfid=B22F4CF490F58CFDCF90F9FC0572C7AD&file=0303\adam-4011_1567317.pdf) Цитата(kdu @ 16.6.2014, 13:15)  Что кПа, что Па - дело не меняется. Вы просто столкнулись с нелинейностью показаний датчика в самом начале его шкалы. Если есть развёрнутый даташит на датчик, там должно описываться сие неприятное явление. И от этого Вы никуда не денетесь так как решительно всё в этом мире не идеально (в том числе и датчики)! Развёрнутого даташита нет, но есть такой: http://www.elintosprekyba.lt/library/files...rui_IP65_en.pdfЯ понимаю, что это может быть какая-то погрешность, но как её грамотней обойти при вычислениях? Цитата(alem @ 16.6.2014, 13:28)  Динамическое давление, я надеюсь? Это очень мало, на такой скорости пульсации в потоке могут быть большими - для надёжной работы вам скорее всего придётся делать местное сужение потока. Да. мало, но сделать то что вы пишете, к сожалению, нереально. Цитата(Demus @ 17.6.2014, 9:43)  Погрешность датчика по паспорту какая? Погрешность всего измерительного тракта какая? сравните с погрешность с тем диапазоном который будет выдавать ваш датчик на 8-10 Па. Погрешность датчика, как я понимаю из этого описания http://www.elintosprekyba.lt/library/files...rui_IP65_en.pdf меньше 1%, погрешность измерительного тракта неизвестна. Погрешность меньше диапазона.
Сообщение отредактировал ehc530 - 17.6.2014, 10:11
|
|
|
|
|
18.6.2014, 11:01
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(ehc530 @ 17.6.2014, 11:11)  Да. мало, но сделать то что вы пишете, к сожалению, нереально. Всегда можно что-то сделать. Можно вместо одной трубки установить массив, можно замеры с одной трубки обработать статистически, чтобы исключить ошибку от пульсации, и т.п. Лучше всего пригласите специалиста - для вас аэродинамика, как понимаю, не совсем по профилю.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Цитата(alem @ 18.6.2014, 11:01)  Всегда можно что-то сделать. Можно вместо одной трубки установить массив, можно замеры с одной трубки обработать статистически, чтобы исключить ошибку от пульсации, и т.п.
Лучше всего пригласите специалиста - для вас аэродинамика, как понимаю, не совсем по профилю. Спасибо, конечно, за ваш профессиональный подход и рекомендации, но в данном случае цель не оправдывает средств, и вопрос сужается до свойств измерительного устройства, функции обнуления и перевода токовых величин в физические. На данном этапе интересует следующее, будет правильно в данной ситуации, при "нулевых" значениях 4.146 мА, использовать формулу пересчёта 500/(20-4.146), а значения ниже 4.146 мА принимать за обратную тягу?
Сообщение отредактировал ehc530 - 18.6.2014, 11:53
|
|
|
|
|
18.6.2014, 11:56
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(ehc530 @ 18.6.2014, 12:50)  в данном случае цель не оправдывает средств Понял. А для ответа на вопрос я бы провел серию измерений потока, а наобум ничего сказать не могу.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557

|
Много было сказано, но суть осталась для меня туманной. Еслиб у нас была возможность обратиться к специалистам-аэродинамикам, как выше было рекомендовано, то сюда бы я не писал. Я не гонюсь за идеально точными измерениями, я хочу понять как правильно вести расчёты опираясь на данные получаемые с учётом "обнуления". Прошу разьяснить по рабоче-крестянски:
1)По идее, в идеале, при обнулении показания при отсутствии потока должны равняться 4мА, а не 4.146, как на всех наших датчиках. Кто-то пишет, что датчики не идеальны, но тогда почему они все одинаково "не идеальны", и почему выдают значения даже меньше, чем 4мА (3.935), хотя в даташите чётко написано 4-20мА, и про значения "нуля" не сказано вообще ничего. 2) Теоретически, в такой ситуации, при "нуле" в 4.146 мА, если не учитывать погрешности, то я правильно понимаю, 4.147 и выше - поток воздуха в одну сторону, а при в 4.145 и ниже - в обратную, и рациональней использовать формулу пересчёта 500/(20-4.146), а значения ниже 4.146 мА принимать за обратную тягу?
Сообщение отредактировал ehc530 - 18.6.2014, 12:22
|
|
|
|
|
19.6.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
ehc530, а при чем тут аэродинамика? Если датчик что с трубкой, что без показывает одно и тоже значение, то тут уже аэродинамика не при делах! Проблема или в самом датчике или в АДАМе! При замере тока, хотя-бы мультиметром (цепь измерения - блок питания-датчик-мультиметр-датчик), при отсоединенной трубке - что показывает мультиметр? Если тоже 4,1...mA, то датчик - в поверку/калибровку/ремонт/на замену. Если 4,0 (+/-0,02) mA, то искать причину в АДАМЕ. Вполне возможно она в несоответствующем входном сопротивлении канала измерения (такой случай был - устранен установкой в цепь дополнительного многооборотного потенциометра).
|
|
|
|
|
20.6.2014, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(DiJo @ 19.6.2014, 14:01)  ehc530, а при чем тут аэродинамика? Если датчик что с трубкой, что без показывает одно и тоже значение, то тут уже аэродинамика не при делах! Проблема или в самом датчике или в АДАМе! При замере тока, хотя-бы мультиметром (цепь измерения - блок питания-датчик-мультиметр-датчик), при отсоединенной трубке - что показывает мультиметр? Если тоже 4,1...mA, то датчик - в поверку/калибровку/ремонт/на замену. Если 4,0 (+/-0,02) mA, то искать причину в АДАМЕ. Вполне возможно она в несоответствующем входном сопротивлении канала измерения (такой случай был - устранен установкой в цепь дополнительного многооборотного потенциометра). Скорее надо ADAM проверить- раз у нескольких датчиков выход одинаков. Даже с учетом изменения барометрического давления, статический ноль датчика не должен уходить. Погрешность АДАМА 4011 0,2%*16 = 0.032 мА ( http://www.farnell.com/datasheets/1509570.pdf ) наверное  1. Проверить ток в цепи мультиметром. 2. Выяснить, что за датчик давления и с чем его едят. 3. Сбегать за калибратором давления
|
|
|
|
|
20.6.2014, 8:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236874

|
у некоторых датчиков можно менять диапазон давления. У этого как?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|