> Основные показатели по чертежам водопровода и канализации
galysiaaa
сообщение 13.6.2014, 16:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Здравствуйте!
У меня возник такой вопрос, на который не могу найти ответ: в табличку "Основные показатели по чертежам водопровода и канализации" которые нужны значения вписывать максимальные суточные, максимальные часовые, максимальные секундные? Или я не права? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2014, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, вписывать все их в таблицу осн. показатели по проекту, как того требует ГОСТ на оформление ПСКД по разделу ВК,хотя и суточный в этих разделах вовсе не применяется,но ...служит "мостиком" связующим разделы Вк и НВК и показатели для разработки сооружений на сети(очистные, водозаборы и подобное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 13.6.2014, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Просто мне один человек доказывает что там вносятся только средние показатели, а я всегда думала что наоборот-максимальные ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2014, 18:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Нет. Вносятся максимальные расчетные, секундный, часовой и суточный, но суточный как раз средний. А чего вы с тем товарищем спорите? Откройте ГОСТ и увидите, даже и спорить не о чем.
А среднечасовой не вносится,хоть и появляется необходимым в расчетах,хотя б для подбора водомера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 13.6.2014, 22:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А можете пункт ГОСТа написать так читала я его не видела какие цифры писать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2014, 23:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В таблице слово(термин) - расчетный расход видите? Среднечасовым он бывает расчетным для каких частей, элементов систем внутренних ВК? Или таки максимальный расход используется в качестве расчетного?
ГОСТ 21.601-2011

Сообщение отредактировал инж323 - 13.6.2014, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных