> Естественный приток с подогревом при механической вытяжке
Id Id
сообщение 14.6.2014, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183535



Крытый картодром. Площадь 2000 кв.м. Высота 7м. Картов на корте 6шт. Объем двигателя 270см3. Длина трассы 320 м. Время работы 8мин.раб./4мин.перерыв. По расчетам по вредностям получился 4-х кратный воздухообмен. Вытяжка пленируется механическая. Хотят естественную приточку с подогревом воздуха! Будет ли работать и как это осуществить? Где можно найти информацию?
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 8 °С; В холодный период темп. внутреннего воздуха +5. Зрителей нет. Отопление мизерное.
Заранее спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.6.2014, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Хотят - дайте!
делов-то куча:
дырка в стене,
фильтр EU3,
утепленная заслонка с эл. приводом,
калорифер подогрева приточного воздуха (эл., водяной, на атомной энергии и т.д.)
Главное, чтобы вытяжные вентиляторы все это прососали.
Все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.6.2014, 7:55
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Действительно "всё". С высочайшей вероятностью практически весь объём помещения - сплошная "мёртвая зона". Зато сэкономили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.6.2014, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 16.6.2014, 7:55) *
Действительно "всё". С высочайшей вероятностью практически весь объём помещения - сплошная "мёртвая зона". Зато сэкономили.

И неизвестно, какая доля наружного воздуха пойдет через калориферы, а какая мимо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.6.2014, 8:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
И неизвестно, какая доля наружного воздуха пойдет через калориферы, а какая мимо...

Почему неизвестно? Известно - незначительная. Потому что в помещении всегда найдется множество "просто дыр", сопротивление которых меньше, чем "дыр с калорифером". Ох, уж эти "изобретатели"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 19.6.2014, 11:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Как вариант, тепловентилятор с забором наружного воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  X_FHW12_FAN_HEATER.pdf ( 791,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных